 Idem zapajat aut. kotol na ekohrasok. Vystup z kotla je 6/4" a neviem aky ventil kupit.. Ci mozem hned za kotlom znizit dimenziu trebars aj az na 3/4" alebo musim zachovat 6/4" popripade ist dole max. o dimenziu cize 5/4" ?
25. okt 2014 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
quako2
Registroval sa 13. júna 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 164 príspevkov. Má 2 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
quako2
Registroval sa 13. júna 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 164 príspevkov. Má 2 priateľov.
 Nie som odbornik,ale podla mna je tam ten 6/4 priemer preto,aby si to mohol dat na samotiaz.Ked vsak pouzijes cerpadlo - siel by som tak na 1".
25. okt 2014 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
poliacik321
22
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1335 príspevkov a 1 album. Má 14 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
fotoportrét
fotoportrét
poliacik321
22
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1333 príspevkov a 1 album. Má 14 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
 @harrvy Pokiaľ už na začiatku riešiš takéto veci tak Ti radím vy...er sa na to a daj to zapojiť niekomu kto má s tým skúsenosti. Lebo o pár dní tu budeš dávať príspevok typu ,,Zapájal som si kotol sám a nefunguje,neviete prečo?,,
26. okt 2014 o 07:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
harrvy
Registroval sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Martin.
fotoportrét
fotoportrét
harrvy
Registroval sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Martin.
 Ale poradit ako vypocitat teplotny spad a nasledne dimenzie to uz nie.. Dakujem...
Rozpraval som sa s miestnym monterom kotlov LAZAR. Myslim, ze skusenosti a praxe so zapajanim kotlov ma viac nez dost... Ten mi odporucil ist max dimenziu nizsie ako je vystup z kotla... Mne sa to nevidi preto sa tu pytam.... Keby som bol obycajny uzivatel, necham to na nom a bude to na hovno.. Ale zas je fakt,m ze potom sa mam komu stazovat a ziadat napravu...
26. okt 2014 o 07:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
harrvy
Registroval sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Martin.
fotoportrét
fotoportrét
harrvy
Registroval sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Martin.
 Tak asi rozhodnute... ziaden 4CV nebude... bude len termostaticky 3CV na udrzanie teploty spaitocky a dam na kazdy radiator termostaticke hlavice... Verim ze rozumne rozhodnutie..
28. okt 2014 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
vrajmantak
1
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1113 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
fotoportrét
fotoportrét
vrajmantak
1
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1113 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
 suhlasim s poliacikom
29. okt 2014 o 17:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
harrvy
Registroval sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Martin.
fotoportrét
fotoportrét
harrvy
Registroval sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Martin.
 nejdem si to zapajat sam!!! Ide mi to zapojit clovek doporuceny predajcom.. Len som zistil co kurenar to iny nazor a to vacsi dement... Ako sa ma v tom potom clovek orientovat? Chcem mat aspon zcasti kontrolu nad tym co mi kurenar robi..
29. okt 2014 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
maros_kollar (36 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO

Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
fotoportrét
fotoportrét
maros_kollar (36 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO

Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
 @harrvy spýtajte sa čo je kv-čko ventilu a uvidíte...
29. okt 2014 o 21:10  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
jarpo
Registroval sa 20. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 144 príspevkov. Bytča, okres Bytča.
fotoportrét
fotoportrét
jarpo
Registroval sa 20. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 144 príspevkov. Bytča, okres Bytča.
 @harrvy Vidíš, mňa zase kamarát vodár odhovoril od trojcestného termostatického ventilu, vraj sú poruchové a že je lepší štvorcesťák s elektrickým ovládaním. A teraz si vyber emoticon
29. okt 2014 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
harrvy
Registroval sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Martin.
fotoportrét
fotoportrét
harrvy
Registroval sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Martin.
 Ved vravim, ze co kurenar to iny nazor.. Ci sa im to jednoducho nechce montovat.. ja neviem... A potom si vyber... Normalny clovek neriesi a plne doveruje cloveku co to zapaja a potom su problemy.. Ja som komunikoval priamo s vyrobcom kotla z Polska a v podstate aj vyrobca odporucil zapojenie s 4CV.. Tak som pekne chlapcovi povedal, ze to budeme robit s 4CV so servom.. Ale dimenziu tiez hodil len tak "dame 1" " No som zvedavy... Ale vsak ked to nebude fungovat je sa apson kde stazovat...
29. okt 2014 o 21:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
harrvy
Registroval sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Martin.
fotoportrét
fotoportrét
harrvy
Registroval sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Martin.
 @maros_kollar
to akoze sa mam montera spytat a neodpovie mi tak ho mam hnat kade lahsie? Ale to by mohol vediet, ked ja to viem a som elektrikar :D
29. okt 2014 o 21:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
maros_kollar (36 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO

Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
fotoportrét
fotoportrét
maros_kollar (36 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO

Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
 @harrvy treba vedieť výkon kotla, podľa toho nadimenzovať potrubie. veľkosť ventilu netreba predimenzovať pretože bude pracovať v polohe blízkej zatvoreniu (oddeleniu okruhov). takže jeho i čiastočné poddimenzovanie má priaznivejší charakter.
29. okt 2014 o 22:01  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
harrvy
Registroval sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Martin.
fotoportrét
fotoportrét
harrvy
Registroval sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Martin.
 Kotol ma vykon 22kw .. Z toho vychadza tak do Kvs6.. 1" ma az Kvs10... Ale potom neviem ako si mam vysvetlit nazor jedneho p. kurenara ktory uz par 10tok rokov montuje kotle a je autorizovanym monterom jednych znackovych kotlov v zilinskom kraji a ten odporuca dat najmenej 5/4" ventil, tvrdi, ze to v poriadku dokaze regulovat.. No ja neviem, ale ja nie som odbornik... Kotol ma vystup az 6/4"
29. okt 2014 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
maros_kollar (36 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO

Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
fotoportrét
fotoportrét
maros_kollar (36 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO

Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
 @harrvy regulovať bude jeden aj druhý, záleží ako bude vyzerať prietoková charakteristika sústavy a tým i kmitanie servopohonu. nepoznám schému sústavy s naväzujúcimi prvkami. taktiež nepoznám tepelnú stratu a jej náväznosť na výkon kotla, kde 4 ventil nemusí byť šťastné riešenie.