Ako mate nastavenu podlahovku ?

Zobraz úvodný príspevok
Po mesacnom automatickom prekurovani podlahy pred kladenim parkiet potrebujem spravne nastavit podlahove kurenie. Kurenie je podlahove - vodne. Zatial mam nastavenu max. teplotu z kotla 40 - 45 stupnov, skusame rozne casove okna - rano od 5 do 8 co je cas kym sme este doma od 17 do 22 co je cas kedy prichadzame. Kotol v tom case tlaci horucu vodu, kym nie je nastavena max. teplota 22 stupnov v priestore. Co som cital rozne diskusie, tak efekt ohrevu podlahovky je pokojne az po hodinue kym zacne byt tepla. Predpokladam, ze ju nemate spustenu so stalou cirkulaciou vody ale spina podla teploty priestoru. Viem, ze su ludia, ktori maju doplahovku spustenu cely den. Su aj nazory, ze sa nie je usporne mat to na casove okna. Budem rad, za rady a odporucania vyplyvajuce z vasich skusenosti ?
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 ano, aj vlhkost je podstatna :-D
Odpovedať
@majkoj Ahoj. Já jsem ale nepsal o nějakém průměrném člověku, ale o sobě. Já mám teplotu vzduchu 23°C a teplotu stěny20. A to je pro mě komfort. A jestli průměrnému člověku je komfortně při jiné teplotě, je mě zcela fuk. :-D
Odpovedať
dnes bolo vonku 8 stupnov, v dome 20,5 stupna. Kotol namiesto toho aby isiel a dokuril, tak chvilku hrial, potom zhasol horak, par minut dobiehalo cerpadlo a zastalo. Na kotly po chvili svietila teplota cca 27 stupnov. Nemala by ta vola stale cirkulovat ?
Odpovedať
@drzalasicka ... Mozes si upraviť krivku na ekvitermike, keď ti toto nastavenie nevyhovuje
Odpovedať
Profilova fotka
@drzalasicka a na termostate mas aku teplotu nastavenu ?
Odpovedať
Spravil som taky test (tusil som, aky bude vysledok :)). Znizil som teplotu o 1,5 stupna. Spotreba plynu klesla o cca 30%. Inymi slovami, ak zvysim teplotu o 1,5 stupna, tak spotreba narastie o 50%.
Odpovedať
Profilova fotka
@joxe nemáš pravdu... spotreba ti klesla, lebo si dlhšiu dobu dom nahrieval o 1,5 stupňa viac a teraz si jednorázovo znížil. Skús ju mať takto zníženú 30dní a porovnaj to potom s 30-timi dňami predtým - nie jeden deň - je to nesmerodajné.
Odpovedať
@puxo meral som to tyzden. hned na prvy den klesla spotreba. A nasledujucich 6 dni bola ta spotreba za 24 hodin presne taka ista ako v prvy den. Ak teda nemam pravdu, tak aka by mala byt uspora? Kedze v rovnici je privela neznamych, tak som spravil experiment. Ocakaval som trosku mensiu usporu. Pocasie sa za ten tyzden az tak velmi nemenilo. Dom je z ytongu, teda cela toho nenaakumuluje. Strecha tiez nie je betonova. Jedine, co moze akumulovat teplo je podlaha.
Odpovedať
@joxe ja ked som zdvihol teplotu o 1 stupen, v ten den mi stupla spotreba plynu z ~3.2 na 7.9, potom sa to zostabilizovalo... no zmena v spotrebe nie je taka, ze by sa to dalo nejako vidiet.
Odpovedať
@joxe keby kazdym stupnom v rozdieli exterier/interier stupala tepelna strata exponencialne, to by bolo ine kafe... staci sa nad tym len trochu zamysliset a netrepnut hned somarinu :)
Odpovedať
Profilova fotka
@joxe usporu nie je problem orientacne vypocitat. Priemerna teplota vo vykurovacom obdobi je ak si dobre pamatam 3,6C. Cize rozdiel teplot von a dnu je dajme tomu 21-3,6=17,4C. Kedze straty domu linearne zavisia od tohoto rozdielu pri teplotno rozdiele 20-3,6=16,4 bude uspora 1/17,4 cize 5,7 percenta, co je tych zazracnych 6 percent na stupen, ktore sa vsade spominaju a malokto tusi z kade prisli :-D
Odpovedať
@gashtaan je jasne, ze to nie je linerna zavyslost. Ale dobre, trepem somariny. @majkoj mozno to suvisi viac s equitermickou krivkou. Ak je nastavena na inu teplotu napr. Lebo v dome sa prekurovalo. Myslim, ze keby bola nastavena teplota na 90 stupnov a tu by som znizil na 80, tak by to na spotrebu nemalo ziadny vplyv. Ani tieto vzorce niesu linearne. Ja som nikde nenapisal, ze v dome klesla teplota o 1,5 stupna. V skutocnosti to bolo o dost viac :). Ja som chcel len poukazat na to, ze to moze byt celkom zaujimave cislo. Lebo vela ludi si toto neuvedomi. Ja som znizil teplotu preto, lebo kazdemu kto k nam prisiel bolo teplo :)
Odpovedať
Článok sa načítava...
@joxe asi sme sa nepochopili... naopak je jasne, ze medzi rozdielom teplot interier-exterier a spotrebou tepla na vykurovanie je linearna zavislost.
Odpovedať
Profilova fotka
@joxe nelinearne by to mohlo byt jedine ak by tvoja izolacia vykazovala vyraznu zmenu izolacnych parametrov zavislosti od teploty a o tom silne pochybujem :). Tebe sa to sice zdat nemusi, ale zmeny medzi tyzdnami su niekedy dost zasadne http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klim... . Vietor hra, hlavne v netesnom dome velku rolu a tomu samozrejme obrovsku rolu hra slnko :) Ja nepochybujem o tych cislach co su napisal, ja len tvrdim, ze to nemoze byt znizenim teploty na termostate o 1,5C :)
Odpovedať
@majkoj teplota bola nastavena na 22 stupnov, je normalne ze to cepradlo nebezi dlhsie ? Len par minut po zhasnuti horaka, potom sa ochladila spiatocka, opat nastartuje horak aj cerpadlo. Nemalo by ceradlo ist stale nechat cirkulovat tu vodu dlhsie ?
Odpovedať
Profilova fotka
@drzalasicka hmm, cize tvoj kotol vlastne cykluje. Medzi potrebou tepla v tomto pocasi a minimalnym vykonom kotla je nepomer. To znamena, ze pri nastavenej teplote vykurovacej vody sa kotol ma vyssi vykon ako je schopna podlahovka odobrat. preto sa rychlo zohreje voda a kotol sa vypne, kym zase neochladne. Osobne si myslim, ze obehove cerpadlo by malo zostat medzi jednotlivymi cyklami bezat. Ale v plynovych kotloch sa az tak nevyznam :)
Odpovedať
@joxe Dobrý den. Zajímavé číslo je pouze těch 6%. Ono to ani jiné číslo objektivně nemůže být a to co jsi naměřil je nesmysl. Proč je to nesmysl ? Protože při nastavení nižší teploty o 1 stupeň se na vyrovnávání momentálních tepelných ztrát podílela obrovská akumulace tepla v podlaze, ve stěnách a ve veškeré hmotě přítomné ve vytápěném prostoru. TY nikdy nedosáhneš ustálené podmínky při kterých bys mohl něco měřit, protože neumíš poručit větru, ani dešti, ani exteriérové teplotě. Proto zbývá pouze matematický model. Z výpočtu tepelných ztrát je naprosto jasné, že tyto jsou v lineární závislosti na teplotním gradientu ( Ti - Te ). Z jednoduchého porovnání - průměrný gradient je 16°C ( Ti=20 ) - ( Te=4 ) = 16. Těchto 16°je 100 %. Snížením teploty o 1 °C ušetřím 1/16 ze 100% to je 100 : 16 = 6,25 % . Více nikdy nemůžeš ušetřit, i když by sis to tisíckrát změřil a tisíckrát přál. ;-)
Odpovedať
@drzalasicka moze vam do toho kecat aj ekvitermicka krivka,ak kurite podla nej.Zalezi ako je nadstavena a moze sa stat ze kotol nedokaze udrzat tak nizku teplotu,ktoru ma posielat do podlahovky a vypne.Vnutorny ovladac kaze zase kurit a preto kotol vlastne cykluje.
Odpovedať
@majkoj velmi by ma prekvapilo, keby to equitermicka kryvka bola linearna. Aj na http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a... je uplne na pohlad jasne, ze to nie je linearne. @praoteccech ak je zle nastavena equitermicka kryvka tak ano. Lebo ja nieco nastavim a kotol prekuruje. To znamena, ze sice mam nastavene 22,5 ale realne je tam niekedy aj 25-26. Ked som nastavil na 21, tak som mi to tych 21 udrzuje. Teda rozdiel je 4-5. 6x4 = 24 resp 30 ;). Tych 6% je vseobecne zname. Tu sme sa ale bavili o equitermike. Preto som pisal, ze ma prekvapilo. Netusil som, ze to tak velmi prekurovalo. Ide o to, ze ja som vypocital equitermicku kryvku pre 21 stupnov a potom som nastavil teplotu na 22,5
Odpovedať
@joxe teraz pises, ze ta to prekvapilo, predtym si pisal 'Spravil som taky test (tusil som, aky bude vysledok)" :) Kazdopadne, pokial si mal v dome 25-26 stupnov, necudujem sa, ze navstevam bolo teplo :D
Odpovedať
@gashtaan paneboze - tusil som, ze vysledok bude znizenie spotreby o viac ako 15%. Staci? Spotreba klesla o cc 30%. Prekvapilo ma to. Lebo tam, kde som teplotu meral, tak tam bola nizsia. Dnes som zmeral teplotu v obyvacke a tam, aj ked je to dost priskrtene na privode, aj tak je tam o 2 stupne viac ako v severnej casti domu. Ja sa nechcem hadat, uz sem radsej nebudem prispievat. Mozno si z toho niekto nieco odnesie. Niekto, kto nevie ako sa ta equitermicka kryvka nastavuje napr. a ze ak je zle nastavena, tak to prekuruje a ide to dost do spotreby. howg :)
Odpovedať
@joxe ok, ok, nemusis sa hned rozculovat :)
Odpovedať
@joxe ... to že máš v obývačke o 2 stupne viac nemôže byt spôsobene tým že obývačka a izba(y) za ňou sú na jednom rozdelovaci? Pripadne teplo z kuchyne ... ?
Odpovedať
@1palo1 obyvacka ma dva samostatne okruhy. Spalne maju kazda vlastny okruh. Ale je tam vzdy chladnejsie. Asi preto, ze su trosku dalej od rozdelovaca. V kuchyni nie je teplo - ja pracujem z domu a maximalne si spravim kavu. Inak co mas na mysli, ze na jednom rozdelovaci? Mame len jeden rozdelovac na vsetko, myslis jeden okruh? Do vsetkych okruhoch ide rovnaka voda. Na vstupoch som uskrtil pretok do obyvacky. Ale aj tak je tam teplejsie. A teplotu sme mali nastavenu na vyssiu, lebo sme len nedavno dokoncili dom a chcel som zabranit vlhnutiu.
Odpovedať
Profilova fotka
@joxe len si netreba pliest hrusky s jablkami, ekvitermicka krivka nema (priamo) nic z tepelnymi stratami budovy :). Ta krivka len hovori, aku teplotu ma pouzivat kotol, aby pri aktualnej situacii vykuril dom. Samozrejme ak je ekvitermika bez vnutorneho cidla a krivka je uplne mimo misu, moze zmena o 1C na regulatore urobit zmenu aj 10C v dome :). Ale to hadam nie je tvoj pripad :). Nic to nemeni na tom, ze straty su linerane k vnutornej teplote domu.
Odpovedať
@joxe ... keď máš iba jeden rozdeľovač tak máš pravdepodobne kotol uprostred domu. Myslel som to tak že jedna pripadne 2 izby ti prechádzajú cez obývačku.... BTW vlhkosti sa zvýšením teploty nezbavis. Mal by si pravidelne vetrať a keď máš vysokú RV tak radšej vysusace.
Odpovedať
@majkoj ja som nepisal nic o kryvke tepelnych strat. Aj ked by ma velmi prekvapilo, keby to bolo linearne ;). Nechce sa mi do toho nejako rypat,v praxy sa da urcite pracovat s tym, ze to linearne je. My mame aj vnutorne cidlo a vonkajsie. Na vnutornom cidle to ukazovalo +/- nastavenu teplotu. Ale je prave tam, kde je najchladnejsie. Je spotreba PLYNU zavysla len od tepelneho odporu? Nie je to zavysle aj od toho, ako plyn teplotu reguluje? Pretoze napr. klimatizacia s inventorom ma nizsiu priemernu spotrebu ako bez nej.
Odpovedať
@1palo1 ta vlhkost nebola az taka velka - vetrali sme samozrejme. Niekolko krat za den. Termokamerou sme nasli 2 tepelne mosty. A kedze som nechcel, aby tam kondenzovala voda, tak som svysil teplotu. Po niekolkych tyzdnoch sa RV znizila, vonku uz tak velmy nemrzne a tak som znizil teplotu.
Odpovedať
Profilova fotka
@joxe no ved prave o to ide, ze pises o ekvitermickej krivke, ale ta nema nic s aktualnou stratou domu :). Pri KK (a len KK) hra vystupna teplota (teda presnejsie navratova, ta ovplyvnuje kondenzaciu) urcitu ulohu v efektivite, ale definitivne nie 30 percent pri zmene o stupen :). http://www.thermoflex.sk/images/graf3... Vyrobcovia invertorov, musia nejaky dovod uviest pre zvysenu cenu :). Ano, TC s invertorom moze byt efektivnejsie, akurat nie z dovodu toho ze je invertor ako taky efektivnejsi. Specialne pri TC, kde je zdrojom tepla vzduch, je velky problem v tom, ze jeho teplota kolise orientacne od-20C do +30C, co znamena aj znacnu zmenu vo vystupnom vykone. Cize je problem napasovat vykon na konkretnu spotrebu, pretoze ked je von -20C mas najvacsiu potrebu tepla, ale k dispozicii najmensi vykon. A v lete naopak. Cize pri TC vzduch nieco ma ten invertor zmysel. To sa ale neda porovnavat s plynovym KK. Jeho efektivita zavysi v podstate od kondenzacie.
Odpovedať
@majkoj volal som z clovekom z Vaillantu, odporucil mi posunut dobeh cerpadla na 10 minut. Doteraz to bolo 5 minut ako vyrobne nastavenie. Je tam este blokovanie horaka nastavene na 20 minut. Takze cerpadlo zastane po 10 minutach, podlaha je chvilku tepla, ked je teplota priestoru nedostatocna asi v 20 minute opat zapne horak a ohrieva vodu. Ako by to malo byt spravne - horak blokovany 20 minut, cerpalo by malo mat este dlhsi dobeh ? Ak ano, tak kolko. Voda ktora cirkuluje po ochladnuti ma asi 27 stupnov - udaj na kotly. Poradite ? - @pivec, @majkoj, @katrin21, @zirafak, @maros_kollar
Odpovedať