Zdravim Vas, potrebujem poradit:
kupili sme 3 podlazny RD, zatepleny, cca 450m2. chceli by sme vyuzivat aj pivnice ako hernu pre deti, hlavne cez vikendy.
mame KK Buderus BG122, riadenie je v obyvacke podla vonkajsej teploty, vsade su nainstalovane radiatory .
a aby sme uz teraz vykurili pivnice na 21° tak som musel nastavit riadenie na manual a 25°, vsetky radiatory uskrtit na min.
PO, Ut sme nekurili. teplota v obyvacke klesla z 23.5 na 22°.
da sa tento kotol vyuzit na samostatne 2 riadiace okruhy kurenia?. aby bolo kurenie v pivnici samostatne s vlastnym riadenim?
@jgrajcar ano je to mozne ...
Budete potrebovat novu regulaciu (Logamatic 4121), prevadzkovy modul, cerpadlove skupiny... ak mate zaujem, mozem Vam poslat ponuku...