Vyvložkovanie technológiou Furanflex

Dobry den, najskor skusim v kratkosti zhrnut o co mi ide. V tehlovom bytovom dome, kde je nas byt existuju stare povodne kominy, ktore sa po vyvlozkovani a ziskani potrebnych vsetkych povoleni daju pouzit napr. aj na pripojenie krbu/kachlovej pece. Existuju 2 varianty ako sa dopracovat k platnej revizii na komin. Bud klasicke frezovanie a vyvlozkovanie nerezom, co vsak nepripada velmi v uvahu lebo komin je zial vyoseny. Do uvahy pripada technologia Furanflex, ktorou sa daju vyvlozkovat aj krive/vyosene kominy. Laicky povedene, do komina sa natiahne flexibilna hadica, ktora sa prisposobi tvaru komina a potom sa niekolko hodin vytvrdzuje parou az ostane tvrda a zachova si svoj tvar. Ak mam dobre info, existuju 2 verzie Furanflexu, ten odolnejsi (cerveny) je az do 450°C, co uz umoznuje pripojenie krbu. Zaruka na tuto vlozku by mala byt 10 rokov ( na tu do 250°C az 25 rokov ). Tuto technologiu robia iba 2 firmy na Slovensku (Bratislava, Kosice). Je tu niekto, kto ma priame skusenosti s touto technologiou, jednou z firiem, pripadne hocico, co by mi pomohlo v rozhodnuti, ci ist do tejto technologie alebo nie? Vdaka za odpovede
Odpovedať
Skúsenosti mám s bratislavskými, ale do komína sa napájal len kondenzačný kotol. Dávajú na to do 450°C záruku, tak by som tomu veril. Najlepšie je tam zavolať a informovať sa...
Odpovedať
Profilova fotka
Pri tuhych palivach nie je az tak podstatna prevadzkova teplota ako schopnost odolat vyhoreniu sadzi. Takze pokial dany material nema deklaraciu G ( odolny pri vyhoreni sadzi), nie je vhodny pre pouzitie s tuhym palivom. Ak zanedbate cistenie, budete kurit nespravnym sposobom tuhymi palivami a dojde k vyhoreniu sadzi, vlozkujete znova. Osobne povazujem ponukat tento typ materialu pre tuhe paliva za xxxxxxxxxx.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku
Osviezujem temu. Ma s tymto niekto prakticke skusenosti? Ako je spokojny s montazou, fungovanim? Neviem, ci to realne robi aj niekto iny, ako koskip? Uvazujem nad tymto v rodicovskom dome. Kuri sa vylucne drevom, dymovod pred vstupom do komina je cca 3m, nikdy sa v komine nechytili sadze. Skusal som par krat merat teplotu na dymovode, cez 300°C som za vystupom z kotla nikdy nenameral. Cize na vstupe do komina tak 250°C max..
Odpovedať
Profilova fotka
@kejsix Ja zase osviezim skutocnost a deklaraciu. Na tuhe paliva mozete pouzit vyhradne material, ktory ma vo svojej definicii "G" . Teda je odolny pri vyhoreni sadzi. Dany produkt toto nema, a teda nemoze byt pouzity pre odvod spalin od spotrebicov na tuhe paliva. Ucelom vnutornej vlozky v komine s odolnostou pri vyhoreni sadzi je, ze tento poziar (vyhorenie sadzi) udrzi v prieduchu. Furanflex ma tepelnu odolnost do 450°C. Vyhorenie sadzi je cez 1000°C . Teda dojde k jeho odhoreniu. Z daneho dovodu nie je tento produkt bezpecny pre deklarovany ucel pouzitia. Nie je vobec podstatne ake teploty mate pri kureni.
Odpovedať
Profilova fotka
@kejsix Beriem spat moje tvrdenie. Aktualne je deklarovane pri danom produkte "G", teda je pouzitelny pre tuhe paliva. Ospravedlnujem sa za mylnu informaciu. 0 za G znamena, ze priamo na stene vlozky moze byt horlavy material :-O http://furanflex.com/en/furanflex-en/...
Odpovedať
tiez som pozeral stranku vyrobcu a prislo mi to pouzitelne, ale nik v okolo ti nema
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku
Dobry den, pani! mate prosim nieco nove ohladom furanflexu? rada by som ho pouzit a zaujima ma, ci s tym uz ma niekto prevadzkove skusenosti a ci je spokojny. Chcem ho naaplikovat do vyhoreneho nerezoveho komina. dakujem!
Odpovedať