@katarina104 to ni neviem povedať, nevyznám sa v tom až tak, ale kedže je dalej tak by mal mať vlastný komín. Ale toto by si mala mať naprojektované v projetke, presne čo kam a ako má byť odvedené.
@blacksr nie som odborník:) to je akože zle? my budeme mať hlavný zdroj krbove kachle, s výmeníkom, a ked napr teplota v noci klesne zapne sa plyn.... čiže ak chápem, komín nad strechu nie je treba...
@janadl Neviem, kde máte mať kotol vyvedený. Ak je na prízemí a má mať vývod vodorovne = na stene, tak vonku musí "zahnúť" nad strechu. Ale kvôli tomu nemusíte stavať murovaný komín. K tomu je príslušenstvo.
Alebo ak máte kotol na poschodí, tak len cez strechu rúrou na to určenou prestrčíte cez strechu.
Neviem, akú tep. stratu má Váš dom, ale väčšina novostavieb má TS okolo 7 kW pri -12°C. Čiže vy plánujete kúriť kotlom len v mrazoch, OK. Tu však ide o to, že kotol sa bude často zapínať a vypínať, hoci nepôjde na svoj optimálny výkon. U nekondenzačných kotlov toto cyklovanie spôsobuje opotrebovanie horáka. To máte v projekte navrhnuté? Skúste pozrieť nejaké so spodným výkonom okolo 4 kW.
@blacksr ja sa teda do tohoto vobec nevyznam, ale ocakval by som, ze ked je to zakazane vyviest cez stenu, tak to vyrobca nebude mat tak nakreslene v navode :). Ci nasi aktivny "normisti" predbehli vyrobcu ?
@majkoj Neviem, ako norma znie, ale mne môj projektant hovoril, že prišlo k zmene a povedal mi to, čo som napísala vyššie. Niekomu dajú revíznu na vodorovné, iný musí mať nad strechu. Zrejme záleží aj od postoja. Ale keď prihliadnem na citáciu janadl 12:06 tak zrejme aj ona musí nad strechu.
@blacksr tak na nejakeho pana by som sa nespoliehal, uz som zazil prilis vela ludi co nemali paru co predavaju, alebo peciatkuju :). Podstatne je co stoji v norme/zakone, ale co sa tyka plynu, netusim ako to je.
Akekolvek vyustenie spalin potrebuje bud vyfuk alebo komin.
Nemozete kombinovat tuhe paliva aplyn v jednom kominovom prieduchu (len pre istotu uvadzam)
Je mozne vyustit spaliny "cez stenu" ked :
Splnite Vyhl 356/2010
Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy
Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne
a) zariadenia na spaľovanie zemného plynu na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez
núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s tepelnýmpríkonom 12 kWa menším, ak budú splnené osobitné
podmienky zverejnené vo vestníku,
b) zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s tepelným príkonom
do 35 kW, ak ide o budovy s vydaným povolením do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín
nad strechu budovy, a pri rekonštrukcii nemožno zo stavebnotechnických alebo požiarno-bezpečnostných
dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku,
c) technologické zariadenie umiestnené vo výrobných halách v priemyselných areáloch, ak sa odborným
posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa bodu 1.
Dalej musi byt vyustenie min. 4m nad terenom - najdete v tej istej vyhlaske
Mozete tiez ako uz bolo spomenute pouzit na odvod spalin vyfuk - teda iba "hribik" cez strechu, ale potom pocitajte aj s tymto : http://www.schiedel.sk/zaujimavosti/h...
Ahojte poradte prosim.
Mozme riesit nadavanie vzduchu do plynoveho kondenzacneho kotla z podkrovia? Podkrovie-bungalov,strecha nezateplena, iba strop dakujem.
@tinkaro: Nie som síce odborník na plynové kotle... Ale teoreticky ak sú do podkrovia z vonku dosť veľké medzery, teda môže vnikať vzduch z vonka do podkrovia, tak by to malo ísť. No tým pádom si budete vlastne nasávať studený vzduch do podkrovia, čo asi nie je najvhodnejšie. Ideálne je natiahnuť ho priamo z vonku, prípadne sa to myslím dá riešiť aj cez nejaké komínové odvetrania, ale to záleží už aký máte komín atď.