Potrebujem poradiť, aké je vhodnejšie pripojenie dymovodu do komína?
Komín je 200mm a vysoký 5m. Na komíne je prechodka s povrazcom zredukovaná na 150mm
Kachle majú horný vývod 150mm bez komínovej klapky.
kolko vazia tie kachle,? v prvom pripade ich budes musiet trocha naklonit a zasunut, v druhom prisunut a zasunut...mal som naposledy problem v pripade jedna to tam dostat, tak som dal rozoberatelne koleno ale musi to byt milimetrovo narezane , koleno rozobral a spojil uz napresno bez zbytocnych manevrov s kachlami
aha ok, no dvestovkovy komin bude mat asi slusny tah, oba pripady su asi ok, akurat ten prvy ma mensi odpor, takze tam by to bez klapky islo rychlejsie s tahom, ten druhy pripad ma viac rury a viac tepla zostane vo vnutri, ale kedze planujes klapku asi to dokazes zregulovat v oboch pripadoch...kolko vazia tie kachle?
Vážia tiež tak nejak 125-130 kg. Veď práve o ten keramický sopúch sa mi jedná. To rozoberateľné koleno je asi to nastaviteľné 0-90 stupňov. Jedine to som našiel, že sa dá rozobrať.
ano, ma to srob a taku manzetu ktoru ten srob zovrie, ide to komplet rozobrat a nasadit az na mieste, tym padom je to bez rizika , ze sa spravi ma sopuch nadmerny tlak, stoji to okolo 22 eur 150mm pozeram teraz