Permeter schiedel alebo klasika - aká je životnosť?

Dobrý deň. Chcel by som počuť názor odborníka alebo niekoho kto riešil taký výber. Budem mať v dome ako zdroj vykurovania teplovzdušnu kachľovu pec s max výkonom 10Kw, napojenie 150. Dom dvojposchodový s plochou strechou. Celková výška komíny cca 7 m. Otázka znie,či ten prechod cez strechu u permeter bude dobre tesniť a ako sa rieši kondensat a údržba, keď že to bude napojené priamo na pec. Ako je s tou životnosťou. Čo robiť keď s časom budem chcieť inú pec. Či sa vôbec sa oplatí to dávať alebo postaviť klasický so šamutom. Dík.
Odpovedať
Profilova fotka
@lopatko Prechod komina strechou bude tak tesny, ako ho urobite. Odporucam vyuzit komponent Vermis, ktory vam zabezpeci napojenie na izolacne vrstvy strechy. Kondenzat alebo poveternostna vlhkost sa dostane pri zvislom napojeni do spotrebica, ten s nou musi vediet pracovat. Zvisle napojenie je mozne realizovat so 4 pravidlami. 1. maxim. dlzka 8 m 2. spotrebic musi mat odnimatelny deflektor, prave pre to cistenie 3. v najblizsom vyssom podlazi ma byt cistiaci otvor 4. ustie musi mat na sebe striesku pre obmedzenie prieniku vlhkosti do kominoveo telesa. Uvedene pravidla neplatia pri klasickom samotovom komine. Naviac je podla mna neporovnatelne vacsia sanca absolvovat vymenu spotrebica bez akychkolvek problemov. Zivotnost nasich kominov je neobmedzena. Pri spravnej starostlivosti, pri spravnom sposobe pouzivania spotrebica, so spravnym palivom.