Odvetrane komina z exterieru

Zobraz úvodný príspevok
Profilova fotka
Riešil niekto odvetranie komína prívodom vzduchu z exteriéru? Plánujem rekuperáciu a pokusam sa vyriesit ako najlepšie "zaplatat" dieru v komíne
Odpovedať
1
2
Profilova fotka
@heliator Zdravim.. Poprosim presne zadat vysku komina , pripadne poslat rez. Udaj presnejsi ku kotlu by tiez potesil. Dakujem.
Odpovedať
Mam schiedel stabil. Odvetranie a cistiace dvierka som spravil z vonku ale hned ked prisli chladne dni (teplota mierne pod nulou) tak som zistil ze to bolo zle riesenie. Cele teleso komina bolo vo vnutri studene a na spodku nad podlahou mi to zacalo kondenzovat a nasledne plesniviet. Teda otocil som nasavanie dovnutra, z vonku mam aj dvierka teraz zaizolovane aby sa pata komina neochladzovala. Co sa tyka dechtovania ked to bolo z vonku tak som si nevsimol zeby to robilo problem ale mal som to velmi kratko. Co sa tyka rekuperacie tak si ju viem predstavit aj s kominom so zadnym odvetranim, mnozstvo vzduchu prudiace cez zadne odvetranie je velmi male a ked sa rekuperacka dobre nastavi na vyrovnanu bilanciu privodu a odvodu tak to nemoze sposobit problem (samozrejme vtedy dom uz nebude vzduchotesny)
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko poslite definicie WA, WB a WC tak ako su uvedene v norme. Aka je Vasa pozicia vo firme schiedel? Nie ste predajca, nie ste obchodny zastupca... Co teda?
Odpovedať
Profilova fotka
@shark013 Slovenske znenie nemozem pouzit, my si normy kupujeme. Som 20 rokov zamestnancom fy Schiedel, technik.