Komín zateká - kde je chyba?

Zobraz úvodný príspevok
V lete pri vyhotovení hrubej stavby mi postavili komín Schiedel Uni Advanced 160. Murári mi ho potom v nadstrešnej časti zateplili 2cm minerálnou vatou a potiahli lepidlom a natreli penetrákom. Po vyhotovení strechy mi to párkrát zatieklo pri väčších dažďoch. Reklamoval som to u strechára ktorý mi robil oplechovanie, vravel že by sa mal komín potiahnuť fasádnou omietkou. Ale prišli pozrieť, našli vedľa prasknutú škridlu, vymenili a posilikonovali dookola. Lenže znova zatiekol komín, znova som im nahlásil, prišiel klampiar, rozobral okolo, pretesnil a zložil. Lenže včera a dnes znova zatiekol komín. Kvapká to zo spodnej časti minerálnej vaty, ktorým je komín obložený. Vyliezol som na kraj strechy a zistil, že komín je akoby nasiaknutý vodou, je inak sfarbený asi v polovici šírky z dvoch strán. Z hornej časti sa nedalo vyfotiť, neodvážim sa na strechu tak vysoko. Nevie niekto na základe fotiek poradiť: kde môže byť chyba? Či použili murári nejaké nevhodné lepidlo, či zhora to môže zatekať? Lebo u strechárov reklamovať to asi nemá zmysel, to by stále sa točilo dookola. Ale naokolo je plno neomietnutých komínov len v lepidle a nezatekajú, takže neviem prečo ten môj zatečie.
Odpovedať
1
2
Dajte sem detailné foto oplechovania, napenetrovane lepidlo by nemalo sat vodu (jedine ak použili nesprávny penetrák)
Odpovedať
Komín sa zatepluje tvrdenou vatou! Nikdy polystyrén žiaden styrodur.
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?