@lucifer33 certifikát na samotnú vložku dáva výrobca, na bezpečnosť krbu ju dáva kominár, postaviť ju môže hocikto, akurát kachliar čo to robí denne to urobí rýchlejšie, cech kachliarov je skôr odporučenie pre dobré meno a kvalitu práce, kto je v cechu mal by robiť kvalitne,
viac ti tu povie @reward
Kominár dáva revíziu na komín a na správne napojenie spotrebiča,kachliar dáva preberací protokol a ručí za
funkčnosť a bezpečnú prevádzku.Protokol sa vyžaduje ku kolaudácii a takisto to vyžaduje poisťovňa,ak nastane škodová udalosť.Netvrdím že je ťažké zabuduvať vložku,ale tak isto nie je ťažké zapojiť plynový kotol
alebo elektickú rozvodňu,ak to vieš.Tvoja "prešla",ale určite máš len liatinovú vložku a teplovzdušné rozvody,čo je 20-te storočie.Do súčastných NED domov jedine uzatvorený akumulačný krb,ktorý si vyžaduje presné prepočty a určitú vedomosť a prax.Ak to dokážeš tak mi môžeš prísť zhotoviť krb do domu s tep. stratamy-
celý dom 3,8kW,vykurovaná miestnosť obývačka +kuchyňa 1,9kW.A samozrejme dúfam ,že mi dáš aj protokol ku kolaudácii.Ďalej si myslím,že ludia na slovensku sú naozaj šikovný a veľa vecí vedia urobiť aj bez vzdelania,ale následky môžu byť niekedy katastrofálne.
@sebo2 preco jedine uzatvoreny akumulacny krb do ned?
Co pozeram realizacie krbovych studii, tak vacsinou montuju teplovzdusne, alebo poloakumulacne krby.
Tiez rozmyslam aky mam dat, chcel som teplovzdusny s rozvodmi.
@originalx ak chceš dýchať prepálený vzduch a neustále vetrať pre nadmerné teplo vyprodukované teplovdušným krbom,tak tvoja úvaha dať si taký krb je správna
@lucifer33 Ku kolaudácii potrebujete revíznu správu od kominára, žiaľ revízna správa na kozub, či pec, ešte na Slovensku nefunguje :-| Vložka by ale mala byť certifikovaná, pokiaľ ste ju nekúpili na trhu v Nowom Targu :-N Mnohé stavebné úrady si už ale zvykli na okrúhlu pečiatku príslušenstva k Cechu kachliarov a bez tejto (chvalabohu) nekolaudujú. Pečiatka znamená: vyučený v odbore kachliar + živnosť kachliarstvo. Kto toto nemá, stavia kozuby načierno a kŕmi krimi noviny požiarmi :-(
@reward Stavebné úrady,ktoré dodržujú zákon musia vyžadovať potvrdenie,že spotrebič na pevné palivo stavala osoba spôsobilá,to znamená ako píšeš osoba vyučená a živnosť kachliarstvo.Nie je to revízia,stačí potvrdenie alebo preberací protokol.Alebo sa mýlim?
@sebo2 Preberací protokol musí byť, bez toho stavbu neodovzdám, chráni to obe strany... A je už len na úrade, či chce vidieť okrúhlu pečiatku. Chvalabohu stále viec úradníkov ju vidieť chcú.
@sebo2 pri správne navrhnutej obostavbe pre teplovzdušný krb sa nemôže vzduch prepaľovať a tiež nemá na vložke čo horieť ak žiadny prach nenasaje, cez obostavbu musí správne prúdiť vzduch, sanie i výstup sa navrhujú podľa výkonu vložky
to isté môžeš napísať že je zdraviu škodlivé kúrenie klímov, áno je ak sa o klímu nestará,lebo z teplovzduchu prúdi tak isto teplý vzduch ako s klímy,
máš pravdu len v tom že také kúrenie môže byť škodlivé , ale len vtedy ak sa neprávne navrhne či prevádzkuje
potvrdenie na bezpečnosť spotrebiča i komina dáva kominár, poisťovňa tiež požaduje pravidelné prehliadky od kominára
@lucifer33 tak ako pise @janetbla , kontaktovat predajcu alebo vyrobcu. Ku kolaudacii potrebujes od krbu len certifikat o zhode. A samozrejme, reviziu od komina....