V dome ktory prerabame sa pouzivali kachle peterky a mame v kazdej izbe kominy.. budeme mat v kotolni peletovy kotol a k nemu novy komin, skladacku od schiedel..co so starymi kominmi? od strechy dole zburat, ale co s kominom v stene? neoslabia sa vyburanim komina steny? ako by ste to riesili Vy? pur pena, piesok, alebo ako? dakujem za nazory
no aj my sme mali v každej izbe komín,kedže sme stavali nový schiedel,všetky ostatné sme dali dolu a tam kde to vadilo sme zarovnali zo stenou s ytongom,nemal by si sa báť búrať, komíny by s určitosťou nemali byť súčasťou nosnosti steny
hlavne do nich nenasypať žiadne svinstvo - stavebny odpad ani drť ani škvaru ani nič čo v sebe drží vlhkosť, lebo to može začať nepríjemne vlhnuť ... nam tam v starom dome manici čo vymienali strechu a znižovali kominy pod strechu nasypali bordel čo sa im nechcelo znašať zo strechy, nepytali sa nas, len to svojvolne urobili... ked som to videla skoro ma kleplo...
@colliers Dobrý den. Ideální je ty komíny odbourat pod střechu a zarovnat třeba s nadezdívkou, nebo podlahou půdy. Jestli je zasypete je celkem fuk. Důležité je, aby byly předtím suché a ten materiál byl také suchý. Pak to nic neudělá. Že by komíny nebyly součástí nosných stěn je omyl a ve většině případů součástí jsou. Já jsem tak likvidoval 5 komínů. Dole vybourat dvířka a zazdít a nahoře to samé. Také všechny zděře a jakékoliv otvory zazdít. Mám to tak 10 roků a nic. A za dalších 20 roků zase nic. Prostě nesmí tam být voda, aby se to svinstvo nemohlo vyluhovat do stěny.
S pozdravem Laďa