Aký typ nerezovej ocele komínovej vložky pre kúrenie pevným palivom (uhlie, drevo)?

3. nov 2014  •  Otázka  • 
fotoportrét
fotoportrét
wolfenstein
Registroval sa 21. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
fotoportrét
fotoportrét
wolfenstein
Registroval sa 21. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
 Chcel by som sa opýtať, aký typ komínovej vložky je pre kúrenie pevným palivom - uhlie, drevo vhodnejší - nerezová oceľ 1.4404 alebo 1.4828? Pozeral som web stránky viacerých firiem, ktoré robia vyvložkovanie komínov, ale informácie sa dosť líšia. Niektoré firmy používajú vložky z nerezovej ocele 1.4404 pre všetky druhy paliva - plyn, olej, drevo, brikety, uhlie. Iné firmy uvádzajú, že nerez 1.4404 nie je pre kúrenie uhlím vhodná a preto pre kúrenie uhlím musí byť použitá nerez 1.4828. Na nete som sa dočítal, že oba typy vložiek sú odolné voči agresívnemu chemickému prostrediu, 1.4404 je pre teplotu spalín do 450°, 1.4828 do 600°.

Firma, ktorá mi však má vložkovať komíny, doporučuje vložky z nereze 1.4404, ktorá je podľa nich univerzálna pre všetky typy palív, ale je odolnejšia voči agresívnym chemikáliám ako 1.4828. V prípade mojej výslovnej požiadavky na vyvložkovanie komínov vložkami z nerezu 1.4828 sú ochotní vložkovanie zrealizovať takýmito vložkami.

Nevie mi niekto poradiť, ktorá oceľ je pre vložkovanie komínov pre kúrenie uhlím a drevom z hľadiska bezpečnosti a životnosti komína lepšia?
3. nov 2014 o 19:13  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
fotoportrét
fotoportrét
stano4000 (33 r.)
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 159 príspevkov.
fotoportrét
fotoportrét
stano4000 (33 r.)
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 159 príspevkov.
 1.4404 (316 L)je klasicka ocel pouzivana v potravinarstve, vyznacuje sa dobrymi antikoroznymi vlastnosami, nie je vsak bezne urcena na teplotne aplikacie.
1.4828 je ocel na vysokoteplotne aplikacie

vyber 1.4828, ma obdobnu odolnost proti korozii a nizsiu taznost, vysoku pevnost, a najma odolnost voci teplotam, aj ked u oboch je to prakticky do 500 °C jedno.
3. nov 2014 o 20:07  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
mgx
3
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 747 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
fotoportrét
fotoportrét
mgx
3
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 747 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
 Norma pre nerezové vložky je pod č. STN EN1856-1:2005 STN EN1856-2:2005
3. nov 2014 o 22:54  •  prestavuje dom  •  Páči sa mi to