Zdravím stavitelia budem mať v obývačke krbové kachle o výkone 2-6kW. Komín bude schiedel absolut priem. 180mm a výška niečo okolo 8,5m. Len sa neviem rozhodnúť pre vyústenie do komína dymovodu. Dať 45°alebo 90°.
Odpovedať
@andiablo jednoznacne 90st....
Odpovedať
@rikaskcz Dúvod?
Odpovedať
@andiablo je ich viac....na krb.kachle sa v 99%dava 90st.napojenie....45st.napojenie sa pouziva pre krb krb.vlozku....po 2...vyska komina 8.5m!pri DN 180 je dost mozne ze budete musiet este riesit regulator tahu...predpokladam ze ucinna vyska bude viac ako 6.5m...pri 45st.napojeni tah este zvysujete....skor ho treba obmedzit a to napr.90st.zaustenim....
Odpovedať
jaj tak šak som uvažoval že šak bude komínová klapka tou by som obmedzoval ťah komína. Či to nie je šťastné riešenie?
Odpovedať
@andiablo to iba ak bude potreba....skor odporucam riesit klapku na dymovode...medzi pecou a kominom...
Odpovedať
90 st. A ake dymovody maju tie kachle? Lebo 180-ka komin je dost siroky pre slabsie kachle./ tie mavaju dymovdy zvacsa 120,max. 150 DIN /
Odpovedať
@majki555 @schiedel_maros_plsko Ten moj ma tusim max 140. Len rozmyslam o rezerve do buducnosti. Takže to vidim na menší priemer veru
Odpovedať
Profilova fotka
@andiablo Isiel by som do 160
Odpovedať
@andiablo Na co ti bude rezerva do buducnosti,ked teraz ti nebudu kachle dobre kurit?? Kachle 140ky na komin 180ku? Od toho ta kazdy iba odhovori,lebo to bude paskvil. Budes musiet davat najmenej dve redukcie,co bude iba taka zlatanina riadneho dymovodu. Komin 180 je dobra volba,ale prisposob tomu kupu kachli,aby mali dymovody 180,prip. 160 DIN.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 rokoch
Profilova fotka
Pozdravujem. Prosim o radu. Teraz riesim podobny problem. Ci 45, alebo 90 stupnove napojenie komina... Podla toho co tu citam, ja budem mat komin s vyskou 5m (bungalov) a po tel. rozhovore s kominarmi mi odporucaju pri takej malej vyske komina pouzit 200mm priemer a 45 stupnove napojenie... ako tu citam, tak 45 stupnove napojenie zvysuje tah komina.. co vy na to ako odbornici? Bude to dobre riesenie z vasho hladiska? Dakujem
Odpovedať
@brano_seman nie som odbornik, ale odbornici mi robili komin a odporucili mi 90° napojenie. Komin ma vysku 5,6m, antikorova vlozka. Priemer 200.
Odpovedať
Profilova fotka
@brano_seman 200mm komin problem s vyskou podla mna nevyriesi. Ano ma vyssi dynamicky tah, ale to pri nizkovykonych spotrebicoch bude zanedbatelne (kedze neprodukuju velke mnozstvo spalin). Naopak, vacsi komin znamena dlhsi cas kym sa zohreje. Ja mma 200ku a urcite by som teraz dal mensi.
Odpovedať
Článok sa načítava...
Pytal som sa 3 nezavislych kurenarov, vsetci povedali jednoznacne 90° napojenie. Kvoli kondenzu hlavne.
Odpovedať
Profilova fotka
Uz je tam 90-ka.. ;)
Odpovedať
ahojte, je veľký problém keď pri krbovej vložke bude 90°?
Odpovedať
Profilova fotka
@milanzuzana je to výhoda
Odpovedať
Skoda ze pri kúpe komina som nenarazil na odbornika ale doslova predavača..... Ak som dal 45? Výška 6m, 180tka Je potrebne to nejako extra kompenzovat?
Odpovedať
@reward určite? lebo mi tvrdili, že pri krbovej vložke je vhodné dať 45°uhol a pri krbových kachliach 90°. ďakujem
Odpovedať
@milanzuzana určite, mne krbár tiež povedal 90
Odpovedať
Profilova fotka
@milanzuzana určite!
Odpovedať
pri kotloch sa nerobí napojenie 45 ? ...klasika je 90,to mi je jasne,ale nakolko výška mojho komína bude 5.33m a tah komina by som mal mať 20Pa(predbežne) tak mam problém sa pri tejto výške dostať k tomu ťahu....45 napojenie by predlžilo účinnú výšku komína až k výduchu z kotla,ale netuším či to skrýva v sbe aj nejaké riziká(okrem nepraktičnosti)...čítal som tu o kondenze,čo mi pride pri kotli na drevo a pelety s akumulačkou nepravdepodobné...kotol len nakúri nádrž a vypne sa...
Odpovedať
Dobry den vsetkym stavbarom :) Chcel by som sa opytat. Mam vplane zakupit takuto krbovu vlozku https://krbove-vlozky.heureka.sk/unif... + z vonkajsej strany domu (na terase) bude kozub na grilovanie aky komin k tomu potrebujem (mam na mysli priemery dymovodov a uhly napojenia) http://www.stadreko.sk/kategoria/dvoj... Komin mam v projekte zakresleny na vysku 5,5m od 0
Odpovedať