Svetlosť kanalizačnej rúry z domu do septíku

Dobry den. Mame starsi dom, kde nebola kupelna. Vodu uz mame v dome dotiahnutu, este nam zostava urobit odpad. V dome budeme mat umyvadlo, drez, pracku, vanu a zachod. Neviem akym potrubim (oranzovym) mam vychadzat z domu na dvor do septika. Staci na to DN125 alebo mame pouzit DN160? Ked som pozeral moznost prepojenia oranzovej kanalizacnej rury na sive odpadove, tak ak by som pouzil DN160 oranzovu, musel by som to beztak v dome zredukovat na DN125 sivu ruru, lebo tie sa DN160 nerobia. Ak by som teda redukoval, redukcia ma tiez svoju dlzku a tym by sa mi hlbka ulozenia oranzovej kanalizacie este zvysila, septik by musel byt hlbsie zakopany. Podla mna staci DN125, ale potreboval by som to potrvdit. Dakujem za radu!
Odpovedať
Profilova fotka
ak máte spád aspoň1% a nie je to 20m, stačí aj 110
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 mesiacoch
Určite pre uvedenú aplikáciu rozmer DN125 postačuje. Minimálny spád na ležatej časti kanalizácie by mal byť 2,5%, (25 cm na každých 10 m dĺžky potrubia). Nezabudnúť na odvetrávacie potrubie.
Odpovedať