Spádová šachta pre kanalizáciu

Dobry den, Chcel by som sa Vás spytat jednu otazku a sice pripojku na verejnu kanalizaciu mame pri plote v hlbke 1,5m, vzdialenost od domu je cca 20m, vyvod z domu je v hlbke 30cm, DN125. Ak by som to napojil priamo (pri plote bude revizna sachta DN400), sklon bude 6%, ale museli by sme hlboko kopat. Ak dame sklon 2-3%, kopat uz tak hlboko netreba, ale do reviznej sachty pridem o cca 60cm vyssie, ako je verejna pripojka. Ako sa konkretne riesi tento vyskovy rozdiel v spadovej sachte? Staci iba do boku rury DN400 navrtat dieru, dat prechod a pripojit ruru z domu? Treba aj ten obchvat nizsie na obrazku? Velmi Vam dakujem za pomoc.
Odpovedať
Profilova fotka
@dzonko1 @jan45
Odpovedať
Profilova fotka
@dzonko1 ten obchvat je princip spadistovej sachty. vznikla v case, ked sa sachty cistili rucne, chlap musel do nej vliezt a aby fekalie nepadali na neho boli odvedene spadistom. Dnes je pretlakova cistiaca rura ovladana dialkovo, ale terminologia a norma plati
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?