Prepäťová ochrana na dome

Zobraz úvodný príspevok
Dobrý deň, je potrebné alebo vhodné mať v dome centrálne riešenú prepäťovú ochranu? My to teraz nemáme (sme v štádiu zariaďovania a už už sa ideme sťahovať) a potrebovala by som nejaké odborné rady, resp. laické skúsenosti, či je nevyhnutné teraz všetko prerábať, aby sa inštalovala prepäťová ochrana. Koľko asi môže stáť štandardná prepäťová ochrana? Vďaka
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu Nebavíme sa o kúpelke ale o celom dome. To na margo prepäťoviek. Ak si myslíš že stačí uzemniť vaňu tak sa pochváľ s tým revizákovy, ktorý nepodpíše všetko bez mrknutia oka. On ti to vytmaví veľmi rýchlo. Do doplnkového pospájania musíš pripojiť všetky neživé vodivé časti, ale aj umelé trubky (voda kurenie plyn) ak tam nameráš prechodový odpor menší ako .....Ak si elektrikár tak by si to mal vedieť, ak nie tak si to naštuduj alebo sa netlač do remesla! A nehanob že to je lacný a rýchly džob. Musíš vedieť čo a ako máš robiť. Nie len tak, že som to niekde počul!!! Bleskozvod slúži na to, aby chránil objekty nielen proti účinkom elektrickým ale hlavne mechanickým. Ja som videl nemálo foto s deštrukčnými účinkami blesku. Pozri sa na strom keď ho trafí. :-D cena bleskozvodu sa pohybuje v rozpätí 800-2000€ na rod dom nie majland. A na kľúč!!! Prepäťová ochrana pri krátkodobom výpadku???? Chlape, máš vôbec poňatie ako funguje?????
Odpovedať
ale sa nam to tu krasne rozrasta... dobre a zaujimave veci pre poucenie....kazdopadne dakujem za kazdy podnet :)). Alektriku sice robim svojpomocne ale zapojenie rozvadzacov atd uz neriesim. Len tahanie kablov a rozmiestnenie :)). a ukoncenie bez reviznej spravy urcite nie.... a ak bude treba opravim to ,co nebude akceptovat a sediet....
Odpovedať
Profilova fotka
@mderer to nepatrilo tebe. Sorry ak som trafil.
Odpovedať
Ďakujem Vám všetkým veľmi pekne za rady:) mooooc pomohli:)
Odpovedať
@jooohny ja sa nemam preco nahnevat....je to len diskusia ale fajn sa to rozrastlo.... som tu kratko a celkom to tu fajn vypada.... Musim skocit za mojim elektrikarom / otcov brat ..co na to hovori. Instaluje a pracuje v obore tak uvidime :))). vzdy davam na viac nazorov, Mozno sa pustim aj do schemy elektriky a poslem ak ta nieco napadne.vsak uvidime ale dakujem za kazdu radu.... a prajem vsetkym pekny vecer.
Odpovedať
Profilova fotka
@mderer Nik sa učený z neba nespadol a ja sa tiež učím. A neviem všetko teda ak budeš potrebovať projekt elektro daj vedieť. Určite sa dohodneme :-))
Odpovedať
@duzu si uplne mimo
Odpovedať
@jooohny podla vas, spominane prevedenie B+C+D ma aj iny ako marketingovy vyznam? Na margo prepatovych ochran instalvanych v bytovych a domovych rozvadzacoch... Ako tu bolo spominane, najcastejsie sa pouziva varistorove B+C ... a tu polozim otazku ... Ako casto kontroluje majitel neelektrikar, ci su spominane varistory este zive? O pravidelnych testovaniach prudovych chranicov ani nehovorim, ale to nepatri do tejto temy ...
Odpovedať
@mderer velmi by som sa na otcovho brata elektrikara v tomto nespoliehal
Odpovedať
Profilova fotka
By ma zaujimala aka je spolahlivost spravne prevedenenej prepatovej ochrany, alebo spolah na nu.. Ak pridu hromi blesky moze byt clovek uplne kludny a spokojne si internetovat na pc a sledovat telku?
Odpovedať
@mio23 nie veru ... len sa znizuje pravdepodobnost skody A tych spravne prevedenych prepatovych ochran je ako safranu ... bohuzial, ani vacsina elektrikarov nema sajnu ...
Odpovedať
Profilova fotka
@kriloter :-D Seckeho je ako safranu :-D preto pijem safranovy caj
Odpovedať
Článok sa načítava...
@mio23 ak budes mat nejake otazky na prepatovky rad odpoviem, trosku sa tym zaoberam ... a nie ako predajca ...
Odpovedať
Profilova fotka
@kriloter mne uz treba iba prepatovku na zvadzanie napatia mojej manzelky :-D neviem ci na toto nieco je :-S
Odpovedať
@mio23 ak mozem poradit, vyved si signalizaciu z prepatoviek na dvere rozvadzaca alebo ine viditelne miesto :-) skusim sa v noci zamysliet co s napatim manzelky :-)
Odpovedať
Profilova fotka
@kriloter Na margo krilotera. Máš pravdu všetko treba kontrolovať aj auto každý rok, ináč sa nevie zaručiť bezchybný chod. Všetko sa kazí, či je to vŕtačka, či prepäťová ochrana, alebo prúdový chránič. Ale keď si myslíš, že je to blbosť a nedáš to do inštalácie. Je to tvoj problém. Takých revizakov, ktorý podpíšu el, inštaláciu bez prúdového chrániča volám samovrah. PS v každej projektovej dok., malo by sa aj v revízií písať ďalšiu prehliadku, hoc sú odporúčané dosť časté. Signalizácia,, áno to je veľmi dobrá vec, no dnes sa ľudia riadia podľa peňaženky bohužiaľ. Lebo je taká doba:-(((( PS: Nie som len predajca :-)
Odpovedať
Profilova fotka
@jooohny Pises, ze staci ak mas v rozvadzaci 4 volne miesta... A nieje lepsie ak je prepätovka priamo zvedena na EP svorku? Takto pri prerabke by si to musel napojit na PE svorkovnicu v rozvadzaci... Nieje to problem?
Odpovedať
Profilova fotka
Áno musí byť zvedená na hlavné ekvipotencionálne vyrovnanie. Čím kratšie vedenie, tým lepšie. Pri prepätí dochádza k menšej indukčnej slučke s inými vodičmi. To už závisí od konkrétneho projektu to robím pri projektovaniu.
Odpovedať
pre info ak to niekoho zaujma .... http://urobsisam.topky.sk/stavba-a-re...
Odpovedať
@mderer nie je to najstastnejsi clanok ...
Odpovedať
O chvilu kazdy elektrikar bude musiet vystudovat 2 vysoke skoly. Nie je menej komplikovane a lacnejsie investovat do dobrej poistky pre pripad blesku? 8-)
Odpovedať
@kanvor myslim, ze vacsina poistovni ta posle niekam, ked nemas prepatovky ... poistit poistia, ale plnenie uz nebude ... :-) Neviem, ci sa najde projektant, co ti navrhne system ochrany pred bleskom bez prepatovych ochran, ono to v podstate ani velmi nejde ... Nenamontujes prepatove ochrany ked ich mas v projekte? Zas, take drahe to nie je ... za obkladacky su ludia ochotni vyhodit tisice eur a na elektrike setria kazde euro ...
Odpovedať
@kriloter jasna ze nie ale aspon nejaku tu predstavu da... je toho hromada. Vsetko je o peniazoch a stale bude.
Odpovedať
zistil som ze do domu prudovu a prepatovu ochranu treba... aale nikomu to neprikazujem....kazdy podla svojho gusta.:)).
Odpovedať
@mderer predstavu ano, ale dalo sa to napisat aj bez chyb a mierneho zavadzania :-)
Odpovedať
@kriloter urcite)))))))... si elektrikar alebo budujes ?
Odpovedať
oboje, ale len teoreticky zatial :-)
Odpovedať
@kriloter Tak ako mi povedal nedavno elektrikar revizak co tu bol na navsteve : Dnes maju vsetci vsetko s elektrikou doma v poriadku. Kym sa niekomu nieco nestane. Potom si trhaju vlasy a hovoria, ze keby vedeli co sa stane tak investuju do toho tisice.. Aj ja som za ochrany a casto pocuvam, za prudove chranice su draha vec. Mne sa 40-50 E za kus nezda vela na to, ze ma to v lepsom pripade nesvihne o zem ked to budem najmenej cakat. Ak sa bavime len o kuchyni, tak kazdy lepsi spotrebic dnes stoji cca 500,- neviem co stoja prepatovky, asi to voci tym par 500,- E kuskom nebude az taka investicia a ja by som radsej setril na kachlickach. Ludia robia aj divnejsie veci, napr. ukecaju revizaka nech to podpise aj ked to nevidi. S bleskom neviem ako to je, podla toho, co pise bulvar 100M V / 10-20k A / 30k *C je asi riadna pecka. My ani bleskozvod nemame, 30 rokov tu nebol, 2 domy zlava, sprava ich maju tak vzdy spolieham, ze hlavny kanal svihne tam. Ale ked pozeram telku za burky, tak si presadnem mimo ucinku crepin pripadnej explozie. Ked budem prerabat siet tak dam samozrejme do instalacie co sa v tomto storoci podla normy ziada. O com spekulovat?.
Odpovedať
ludkovia paci sa mi, ako kazdy zvazuje za a proti...nakoniec to aj tak dame :)))). Ked stavas dom tak na to mas :))). kanvor @ pekne napisane... som sa aj zasmial. o tom tvojom sledovani telky hhhhh.. a prudovej chranicke :)). pekny humor a aj skutocnost.
Odpovedať
@mderer Ja uz tymto veciam podvratackym elektrickym neverim, odkedy som montoval lampu v bytovke na umakart, blizko kupelnovych dveri, nevsimol som si a pristikol som pod plechom kabel .. na ktorom som porusil izolaciu a bludne prudy prudili po umakarte, kym sa jedneho dna brat u nas nesprchoval, ked vychadzal z vane este jednou nohou v nej sahal po uteraku a chytil sa kovovej zarubne. A ked sa zacal akosi divne tvarit a kyval na mna, ma debila nenapadlo len prist blizsie ze ho picnem po hlave, coze to robi na mna xichty a vyskiera sa, ked ma chmatol za ruku, tak som siel samozrejme uzemneny bosy na mokrych kachlickach do kolien. Odvtedy verim elektrikarom. :-)