Zemniace tyce ano nie?

mam dat do vykopu zemniacu pasoviny o dlzke 20m ale elektrikar mi kaze dat aj kazde 2 m zemiace tyce.. neviem ci to nieje zbytocne.. ako viem ze to treba merat a pod ake 20m pasoviny vylucne na zemnenie domu ziadne bleskozvody.. ???
Odpovedať
@jolaus100 Uzavri s elektrikárom stávku. Povedz mu, že si toho názoru, že tyče sú zbytočné. On, aby nestratil svoju tvár, bude všemožne argumentovať, že tyče tam proste musíš dať. Tak mu navrhni toto – vyhotovíš uzemnenie pásovinou, následne spravíte meranie a ak zemný odpor bude vyhovujúci, tak ti preplatí cenu tyčí, ktoré by si inak zbytočne použil :-) Uvidíš, že na takú stávku gule nebude mať
Odpovedať
@catscan cize na na m useku v betone staci pasovina (urcite) a tyce tam dal len keby nahodou (cena 90e naviac)?? mozem kludne dat iba pasovinu?
Odpovedať
@jolaus100 áno
Odpovedať
Ak by pásovina po meraní nestačila, tak ju stále môžeš prepojiť s ďalšou pásovinou a zakopanými tyčami umiestnenými do vejára(mimo základy).
Odpovedať
@catscan trošku odvážne tvrdenie nie ?? :-)
Odpovedať
@peter_83 nie alebo sa chces stavit? mozme spravit verejny experiment
Odpovedať
aj tak som uz videl ako k uzemneniu je uz pri vylievani zakladov privedena plastova rura do ktorej sa pred meranim naleje voda aby podlozie a zemina bola mokra, teda lepsie vodiva s nizsim zemnym odporom a teda aj vyhovujucimi parametrami pre reviziu ;-)
Odpovedať
ja som zemniacu tyc strelil v mieste napojenia hlavneho uzemnenia rozvadzaca,teda v mieste kde sa spaja uzemnenie s pasovinou...uvidime co to urobi pri revizii
Odpovedať
@catscan staviť o čo ? O hodnotu tých tyčí ? Ako vieš čo ide zemniť ( akú hodnotu potrebuje) , v akej pode to ide robit. Nevieš nič ale vieš že to bude stačiť. Takéto strielanie od pása mám najradšej . A keď to náhodou vyjde tak budeš za hrdinu. O toto nemám záujem :-) @roxo99 nič, ak si to spravil dobre tak ti to len a len pomože
Odpovedať
Ja som mal na zemnenie elektriky v projekte 3 tyče 2m dlhé spojené pasovinou vzdialené 2m od seba, pôda je il. Dal som do vykopu pasovinu 12m a 2x2m tyč (začiatok a koniec) a pri revízií mi povedal že je to ok, vyhovuje...
Odpovedať
@stefanby ja ma tiez il podu zaujima ju ma tie tyce aj z pohladu realizacie celeho zalievania zakladu, mam vykopat a dat na spodok vykopu makadam ale zaroven nabit tyce, nevidim to moc prakticky ze zozabujem makadam a potom tam pojdem bit tixe jednak to pojde tazko a jednak ten pozik pojde dovidenia.. ako ste to robili vy?
Odpovedať
teraz citam ze ilovite pody su dobre na zemnenie, my ked sme vykopali tych 100cm hore od povrchu na 30 cm sucha a potom za do spodu vlhsia mazlavejsia hlina
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@jolaus100 sprav tak, ako to máš v projekte.
Odpovedať
@jolaus100 no my sme tie dve nabijali na dno výkopu bagrom a poviem narovinu že obe šli tak meter dole a zostali trčať, ani veľkým kladivom sa nedali dať nižšie a potom ani vybrať, tak sme ich nakoniec ešte ohli dole, plocha zostala, ale hlbka bola nižšia... Ale funguje to
Odpovedať
a projekt čo pise?