23. jún 2016540

dobry den potreboval by som poradit ako spravne zapojit zvodic prepatia konkretne Moeller SPB-12/280/4
ako postupovat od privodneho kabla ak budem mat Hlavny vypinac , prudova ochrana ,ostatne istenie...
dakujem za rady

  • @doors454  zavolaj certifikovaného elektrikára

  • @doors454  no pokial ten dom (byt) nemas naprojektovany a pripraveny na instalaciu zvodicov tak to tam ani nedavaj. Nezive vodive casti vratane armovania musia byt pospajane, zemnenie, bleskozvod, vsetko musi byt pripravene. Musis pouzit vsetky stupne b, c aj d, inac to nema vyznam.
    A ak to nespravis dobre tak ako to ma byt tak prave naopak, neochranis ale odpalis svoje vlastne spotrebice. To to je skutocne praca pre odbornika, kopa starych elektrikarov v tom plava.

  • @pit77 dom je naprojektovany ale tato ochrana tam nebola v plane ...samozrejme ze dom je pripraveny na instalaciu zvodicov zo strechy , pospajanie nezivych časti je už urobene , ... domovy rozvadzac mam uz zapojeny podla projektu su tam aj volne miesta teda akurat 4 moduly ...volal som aj s elektrikarom co mi to zapajal ale on mi povedal ze s tym nema skusenosti "stará škola" ....ale rozvadzač zapojil pekne všetky kable pooznacovane ziadne krivolake kable krýzom krazom proste pekne uhladne...

  • Sponzor fóra
  • @doors454  ak len preto budeš kľudne spávať tak si to tam daj, no proti blesku sa tým nikdy 100% neochrániš ani keby si mal všetke stupne ochrany od aktívneho bleskozvodu, no čiastočne chráni lepšie ako nič.

  • @duzu  tak nemusim to tam davat z dovodu ze to tam musim mat za kazdu cenu... kupovat to nebudem dal my to otec za 0 euro 😛 viem kolko to stoji, tak preto som myslel, ze je to skoda len tak nechavat pohodene v supliku...

  • @doors454  Vsetci co ti napisali maju pravdu...naozaj zavolaj elektrikara.treba aj nieco poposuvat v rozvadzaci a spravil by si viac skody ako uzitku.ak si trufas staci ti toto...
    http://www.oez.sk/aktuality/prepetove-ochrany-minia-v-bezne-pouzivanych-sitich-nizkeho

  • @doors454  ked ho mas tak ho daj...

  • @madyyyyy  dik nieco taketo som potreboval vsak ja to zapajat nebudem ale aspon nech nieco tusim ako kde co ...no ale ak mozem este nieco tak do tej prepatovky ma ist privodny kabel ako prvy ??? alebo staci ak sa to zapoji za hlavny vypinac ??? lebo uz som dost toho na nete precital a stale som si nie isty ... ale podla mojho laickeho pohladu by malo byt poradie : privodny kabel ,prepetovka ,hlavny vypinac , prudova ochrana ...alebo sa mylim?????

  • ta prepatovka zrejme je pre zonu1 a 2 .zapoj ju hned za hlavny vypinac fazove vodice na jej fazy, PE vodic na PE zbernicu v rozvadzaci --zelenozlta pe zbernica je napojena na HUS-ku hlavnu uzemnovaciu svorkovnicu do ktorej usti hromozvod, aostatne kovove casti stavby - norma. toto vsetko 16 vodicom a co najblizsie k hlavnemu vypinacu inak norma nic treti stupen je cez prepatovy adapter ale kvalitny,prepetie to nie je len blesk ale aj nevinne blyskanie v dialave a sireni e prepatia po vodicoch vonku nie kable v zemi

  • @vrajmantak  cize ak som spravne pochopil tak privodne fazy idu najskor do hl.vypinaca a z neho na prepetovku??? ...co som pozeral do rozvadzaca, tak z HUS mi idu dva lanove CYzelenozlte kable 25mm jeden z nich ide na zelenozltu svorkovnicu PE a druhy nieje nikde pripojeny cize ten druhy by sa mohol pripojit na prepetovku tam kde je prepojena mostikom teda na spodnej strane ???

  • @doors454 ak sa da tak prepätovku prepojit 3F hrebenom na strane privodu fáz do vypinaca.a pouzi ten druhy nezapojeny..prosim ta odfot otvoreny rozvadzac a budeme mudrejsi..

  • @madyyyyy  no privodne fazy su privedene na spodnu stranu Hl. vypinaca skusi prilozit obrazok 🙂 foto sa mi momentalne neda spravit kedze tam este nebyvame...

  • @doors454  mozes to spravit aj tak ako je na obrazku ked sa inac neda

  • @madyyyyy  ok dakujem

  • obrazok c 2 je principialne OK ale 2obrazok z1.2.2014 neni celkom ok vlavo chyba modry vodic z poza elektromera elektromerovej skrinky .ten ma ist na svorku prepatovky a chranica. Zbernica N bude sluzit na pripojenie spotrebicov mimo prudoveho chranica/chladnicka,svetlo mimo kupelne/ ostatne vyvody budu napojene z poza prudoveho chranica L1,L2,L3, N a zvlast svorkovnice PE. tie 25 1 ide asi od bleskozvodu a druha od pospojovania kovovych casti domu ////plyn,voda. volne kovove vcasti/ treba to zistit, do prepatovky nedas 25 ,lebo tam len 16 sa sprace. spravnost funkcie chranica skus tak ze obycajnou vadaskou sa dotkni fazy a kolika v chranenej casti siete chranic vypadne.nedavaj vsetko cez chranic lebo vypadne siet v celom dome

  • Sponzor fóra
  • @vrajmantak  ak myslis moj obrazok tak z elektromera mi vodic N nejde sustava sa rozdeluje az v domovom rozvadzaci... prudove chranice su tam 3 ks jeden na svetelne obvody druhy na zasuvky a treti cisto na kupelnu...tie 25mm CY vodice su dva a idu z jedneho miesta a to HUS!!!

  • takze ak privodny kabel.....zelenozlty plus L1,L2,L3 zelenozlty je PEN tam das svorkovnicu z ktorej odbocis na prepetovku a chranice modrou, z tejto svorkovnice sa odbocky obvodov v dome teraz PE pre obvody. zpoza chranicov zriadis modre svorkovnice ako prislusne k chranicu N svorky pre spotrebice te hrube teda na pen svorku a druhy zrejme na prepetovku treba pozriet pospojovanie ako urobrene pozor naprislusnost cranicov amodrych svorkovnice ak to mas podelene ako pisesdobre ,ale chladnicka aj tak mimo chranica ak sa da to vsetko 16 vodicom ak sa niekde nespracetak vystrihni

  • @vrajmantak  no tak rozvadac je uz ako sompisal zapojeny tak hadam ked to rozdeloval elektrikar tak to bude dobre ja potrebujem len dopojit tu prepetovku takze co vlastne by si na tej scheme zmenil???

  • @vrajmantak  HUS ku mam umiestnenu v technickej miestnosti cize nie je pod rozvadzacom je na nu napojene : pospojovanie, tie 2x25CY zltozelene tie idu ako som spominal do rozvadzaca , cela HUS je uzemnena 10mmFe na uzemnovaciu platnu ktora je este prepojena so zemniacou pasovinou ktora je okolo domu na ktoru su pripojene jednotlive zvody zo strechy...

  • @vrajmantak takeste jednu schemu pridam dufam ze to moze byt a ze sa budeme rozumiet 😐

  •  a este asi z PEN zelenozltym na PE ci??? uz som z toho magor 😐

  • hej este prepojit PEN a PE zelenoztym aspon 10 cierny,hnedy sedy modry staci aj 6 /prepoje medzi chranicmi/ obdobne je pripojeny 3 chranic a 3 modrasvorkovnica to rozdelenie pe a pen to len pre poriadok ale inak to je ok

  • @vrajmantak  este ma napada ze nebude lepsie prizemnit tou 25kou radsej svorku PE ako PEN aj ked su medzi sebou prepojene???myslim ze by to malo aj zmysel pretoze keby sa nieco stalo s PEN na vedeni elektrarnach tak by ho vlastne zastupoval mnou prizemneny PE ???alebo sa mylim????

  • nie uzemnena musi byt hus. ka. je to ok . aj elektrarenske vedenie j e zemnene a musi splnat prisne podmienky.ziaden strach

  • @vrajmantak  jasne ved cela HUS je uzemnena 10mmFe na uzemnovaciu platnu ktora je este prepojena so zemniacou pasovinou ktora je okolo domu na ktoru su pripojene jednotlive zvody zo strechy... este raz si precitajte co som pisal... jedna sa o svorku PEN a PE

  • pen je uzemnenatakze aj pe to je ok

  • @vrajmantak  jasne ako nejde ani o funkcnost ale skor ako by to malo byt podlaSTN

  • jasne ze podla normy este treba privodove vodice na prepetovku viest tak aby nemali subeh s inymi vodicmi

  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.