zvlasť chranič pri vode- to sa svojim sposobom nebezpečne spotrebiče a riešenie tak ako ty chraniče je to s odretou ri..ou proti norme a kejsik dobre pripomina prierezy ja aspon 10 med nech to má dobrý spád
@vrajmantak na 32 A staci uplnw 6. :)) A viac ako 32A istic si myslim ze mat nebudes tak pohoda. Radcej vacsi na SPD 25, uzemnovaci a ako som pisal z hus potiahnut 2x CYA zž25, jednu na SPD jednu na PEN a este z PEN na SPD, tym docielime vzdialenost menej ako 0,5m
@patriky tak tak... ja kde je investor ochotny si nechat poradit vsade davam saltek maxi a na HUS 2x CYA 16 a na PEN este zvlast CYA 16. PEN s SPD spajat ma nenapadlo =-)
@kejsix saltek maxi, je okolo 400€, ja som verny dehnu:p
To treba lebo ked das z hus na spd prepoj a je to viac ako 0,5m je problem.
Tu mas zapojenie toho Salteku maxi
http://www.odbornecasopisy.cz/img/con...
A viac vyrobcov to tak ma preto to tak robim. Len ked si pozres mas tam znak uzemnenia a dalsiu svorku PEN.
Cize na uzemnenie drot z hus, na PEN drot z PEN no a este z HUS na PEN nech je to na jednom potenciali.
@patriky preto to kupujem z ciech... v3 - 302€, v4 - 325€. Ale je to palka aj tak. Toho pol metra sa samozrejme snazim dodrziavat. Ale vdaka za tip ;-)