Poprosil by som o posúdenie vhodnosti a správnosti zapojenia podružného rozvádzača pre garáž. Prívod je CYKY 5x10 na istič a ďalej na prúdový chránič. Rozvádzač nemám aktuálne zemnený, no uvažujem natiahnuť 6ku meď na zemniacu tyč a pripojiť to na PE mostík. Bude to tak ok? Prikladám schému a ďakujem.
@insed dlzka privodu je max 15m z elmeru do rozvadzaca
@sgt z elmeru do domu mi ideme cyky5x10 a rozvadzac v dome je pripojeny na zemnenie. tento deuhy rozvadzac taham priamo z hodin a teda vlastne zemnenie nema, len asi v elmeri alebo neviem? :)
@patriky kamos mi spominal ze mam pouzit neaky hlinnikovy drot na to zemnenie... ale myslim ze nemyslel klasicku gulatinu
@mmiikkii teoreticky je 15m malá vzdialenosť a netreba to zemniť. Natiahni si kábel na 15m, zavolaj elektrikára a pomeraj zemný odpor, ak bude na hranici 8 Ω a viac, potom si kúp tyč a prizemni to.
Vdaka teda za vsetky rady, to zemnenie teda urcite dotiahnem, nieje to taka položka. Ostatne je asi ok ked ste sa k tomu nevyjadrovali. Myslim na dimenzovanie isticov, a prudovy chranic + zapojenie.
este jedna otazka. z tohoto rozvadzaca by som potreboval potiahnut kabel do zahradneho domceka kde mam par zastrciek, svetlo, obcas tam pouzijem mensie el naradie, niekedy kosacku. No najnovsie vsak aj filtraciu bazenu cca 400w a mam tak tepelne cerpadlo pre bazen ktore docasne napajam 2,5 kovou predlzovackou z inej vetvy. odber cerpadla je 1,7kW. Bude ok ak na tych 40m natiahně 5x4 cykynu, ci radsej 6ku? napojil by som sa na istici a v zahr domceku dal dalsi prudovy chranic.
@mmiikkii ved v podruzaku budes mat istene spotrebice, pri spravnej selektivite zhodi len istice v podruznom.
Ked das tvrdy skrat, zhodi v RE tak ci tak... Mozno aj v SIL...
Tak som späť :) prikladám doplnenú schému, uvažujem z tohoto rozvadzača, priamo z prúdového chrániča tahať napajanie pre tep. čerpadlo. v zahr domčeku by som osadil už len istič aby sa dalo vypínať tam ak by bolo treba...
Ešte som nakreslil ističe pre zasuvky a svetlá, kedže sa celkom nerozumiem deleniu okruhov tak mi prosím napíšte či to mám dobre alebo nie. Predstavujem si že L1 dovedem na 16istic a z neho napojím zasuvky vonkajšie. Túto L1 premostim na druhý istič na ktorý dam zasuvky vnútorné. Obdobne pri svetlách. Dúfam že ma neukameňujete za tieto otázky :)
Díky
@mmiikkii preco si nezavolas s platnym osvedcenim podla 508/2009? Je to vyhradene zariadenie elekticke, a ty by si tam nemal co robit.
Namiesto toho B16/3 daj hl. vypinac.
Jeden chranic podla mna malo.
Do zahradneho domceka 5x4.
Atdd...
@patriky Riešim niečo podobné, ale pre studňu. Rekonštrukcia inštalácie. Prívodný kábel bude 3 m z RE CYKY 5x4. V šachte je 3f čerpadlo, 16A 1f zásuvka a svetlo. Do RE mi vojde jeden 3f istič, do šachty pôjde 4P chránič a ističe na jednotlivé okruhy. Musí byť v RE pre studňu istič, alebo stačí vypínač...?
O čo je lepsí vypínač ako 3f istič? Snad len kvoli cene... Ten rozvádzač mám už hotový, myslím že je to celkom ok, a nieje to nebezpečné, nefunkčné ani nič podobné... Áno určite sa to dá aj lepšie aže prečo nie niekto z vyhláškou radšej nebudem rozoberat. Na strednej som robil vyhlášku aj ja, potom som sa tomu 15 rokov nevenoval, nezivil sa tym a tu mas vysledok.... Ad2. elektrikar /s vyhlaskou/ co mi robil dom by si zasluzil zo 4 po papuli a to zobral tucne love, tak asi tak.
@mmiikkii nemas dodrzanu selektivitu. Mas tam 3P 16A a za nim 1P 16A...
Nehraj sa na elektrikara a daj to spravit niekomu, kto ma na to papiere.
Ked si si robil vyhlasku, tak by si mal vediet, aky je rozdiel medzi isticom a vypinacom. Cena to nieje...
@dedo758 ak mas 25A hl istic tak v RE nemusi byt nic. Z radovych svoriek za elmerom napoj kabel cyky 5x4 do sachty do rozvadzaca. Daj hned ako prvy chranic, ktory bude zaroven aj ako hl. vypinac a za to istco C16/3 na 3F zasuvku, C16 na 1f zasuvku a B10 na svetlo. A je. Pripadne namiesto C16/3 na 3f cerpadlo mozes dat motorovy spustac ak.nemas frekvnecny menic.
@mmiikkii degradujes si tym istenie, na co 2 krat istit to iste vedenie?
no jo, mal som dat C20/3 mate pravdu. V elmer skrinke je B25. No v zasade sa stane len to ze ak vypne C16/1 vyhodi mi aj tu 3F a tym padom cely rpzvadzac. Spravne pisem vsak. Ja to neskor prerobim :) a dakujem ze vsetky rady.
@mmiikkii o akych C-ckovych isticoch prosim ta pises?
Ak mas v RE B25 a tym padom mozes sem dat istenie jedneho polu aj B20. Takto, ked si tam capol B16 trojpol, za nim mozes ist len s max B10 jednopolovymi. Ked tam das B20, mozes ist za nim len s max B16... ked tam das vypinac, mozes ist az s B20...
@patriky Káble sú natiahnuté, no zatiaľ nazapojené. Môže byť chránič aj v RE na začiatku kábla, alebo musí byť na konci v rozvádzači v studni? Miesta je tam aj tam...