Zapojenie podružného rozvádzača pre garáž

Zobraz úvodný príspevok
Poprosil by som o posúdenie vhodnosti a správnosti zapojenia podružného rozvádzača pre garáž. Prívod je CYKY 5x10 na istič a ďalej na prúdový chránič. Rozvádzač nemám aktuálne zemnený, no uvažujem natiahnuť 6ku meď na zemniacu tyč a pripojiť to na PE mostík. Bude to tak ok? Prikladám schému a ďakujem.
Odpovedať
@megdesign ale to nie je povinné. Pokiaľ je vhodne dimenzované vedenie bez úbytku napätia, vzdialenosť môže byť aj omnoho väčšia chodím po halách a veru nie často sú RP každých 10m
Odpovedať
@insed nehovorím, že je to pravidlo.
Odpovedať
@megdesign tak som rád, že sme sa dohodli :-) Je teda úplne jedno a záleží na elektrikárovi, či dá istič do hlavného rozvádzača, alebo podružného. Ide o pragmatickú záležitosť. Zadávateľ témy písal, že mu viac vyhovuje hl. vypínač v domovom rozvádzači, takže ak ho tam dá, neurobí nič zlé, ani nebezpečné, ani proti norme
Odpovedať
@insed jo. Chcel v dome vypnúť "celý dom" nakoľko garáž má pricapenu k domu. Ale to môže len tým jedným hlavným vypinacom, ktorý v dome predpokladám má. Stačí ak to rozbočí za ním. :-)
Odpovedať
@megdesign este dodam ze vedenie uz netreba istit nakolko je to prierez 6 a v elmeri ma 25 tipujem takze kabel resp vedenie bude chranit aj tento, taoze staci hl vypinac a je
Odpovedať