 Dobrý deň,

plánujem osadenie novej ističovej skrinky do bytu a predrátovanie.

Časť elektroinštalácie je v pôvodnom stave (Hliník, 2-vodiče, L a PEN vodič prepojený v zásuvke z nulového vodiča na kolík).

Časť elektroinštalácie zásuviek je nová (Meď, 3 vodiče, L/PE/N, kolík samostatne napojený na PE vodič). Nové 3-žilové vodiče sú natiahnuté až do pôvodnej ističovej skrinke, tu je však L vodič napojený do pôvodných ističov (rok 80.-90.) a vodiče PE a N sú spojené na pôvodnej PEN svorkovnici. Žiadny chránič, žiadný nový istič. Byt som v takomto stave dostal.

Do bytu je prívod 2 vodičov - L a PEN.

Do pôvodnej elektroištalácie nebudem zasahovať, akurát plánujem vymeniť ističe. Novšiu elektroinštalácie plánujem zapojiť do prúdového chrániča a následne do ističov. Všetko chcem skompletovať do jednej skrinky.

Na kontrolu prikladám schému zapojenia, ktorú som nakreslil. Je potrebné prizemnenie? Poprípade je možné vynechať PE svorkovnicu a zemniace vodiče z nového okruhu viesť priamo do PEN svorkovnice?

Ďakujem za pripomienky k správnosti zapojenia v schéme.
31. mar o 09:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
lukino55555
Registroval sa 21. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Okres Piešťany.
fotoportrét
fotoportrét
lukino55555
Registroval sa 21. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 671 príspevkov. Okres Piešťany.
 Jedina správna odpoved je zavolať odborníka. Vzhladom k otazke neviete o elektrike nič.

Budem sa opakovat ale co uz. Elektricka instalacia s napätím vyšším ako 50 V striedavych je v zmysle vyhlasky považovane za vyhradene technicke zariadenie elektricke minimalne skupiny b teda s vyssou mierou ohrozenia na ktorom smie pracovat iba osoba odborne a zdravotne sposobila so zodpovedajúcimi vedomosťami a skúsenosťami.

Jednak neexistuje pnc ani pns.
To ze vy si to tak predstavujete je pekne. No norma hovori ze povodne instalacie mozno prevadzkovat podla noriem v dobe vzniku ak su bezpečné do doby nasledujúcej rekonštrukcie. Potom už všetko nove.
A perlickou je otazka či možno zemniace vodiče priviesť na PEN.
31. mar o 12:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
asdfb
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 84 príspevkov. Okres Martin.
fotoportrét
fotoportrét
asdfb
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 84 príspevkov. Okres Martin.
 @lukino55555 > Obcas nerozumiem takemu typu ludi. Mam elektro priemyslovku, mam elektro vysku. Po vyske som mal urobeny §23. Teraz som prerabal dom a zavolal som si elektrikara. Nikdy som netahal elektriku, nepoznam aktualne normy, nerobim s tym. Tak preco nieco riskovat.
31. mar o 12:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5259 príspevkov. Okres Brezno.
fotoportrét
fotoportrét
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5259 príspevkov. Okres Brezno.
 @asdfb lebo dnes musí mať každý skúšky z bezpečnosti kto prichádza do styku s el vyššou ako 50V , i ten čo robí HW na PC , no tomu je inštalácia ukradnutá, robil som vo firme ktorá má cez 3000 zamestnancov až 1400 muselo mať oprávnenie a to uznáš na inštalácie netreba
31. mar o 13:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to

Sponzor fóra

fotoportrét
fotoportrét
lukino55555
Registroval sa 21. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Okres Piešťany.
fotoportrét
fotoportrét
lukino55555
Registroval sa 21. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 671 príspevkov. Okres Piešťany.
 @asdfb tak potom mam rozum a nejdem robiť niečo o čom nemam potuchy ale necham to tomu čo to vie.
31. mar o 14:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
asdfb
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 84 príspevkov. Okres Martin.
fotoportrét
fotoportrét
asdfb
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 84 príspevkov. Okres Martin.
 @duzu > Co viem, tak v labakoch na vyske sme mali ako studaci §20 - poucena osoba. Vtedy to stacilo. Netusim, ako sme zmenili teraz predpisy, ci teraz potrebuje mat minimalne §21.
31. mar o 17:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 385 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 377 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
 @asdfb lenže ste robili pod dozorom
31. mar o 18:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
dusan72 (46 r.)
Registroval sa 30. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 69 príspevkov. Prejta, okres Ilava.
fotoportrét
fotoportrét
dusan72 (46 r.)
Registroval sa 30. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 68 príspevkov. Prejta, okres Ilava.
 @sneksnacKed to zapojis podla tej schemy,funkcne to bude.
31. mar o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1840 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1840 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
 @sneksnack podla tej schémy to bude OK
31. mar o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
sneksnack
Registroval sa 31. marca 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Kysucké Nové Mesto.
fotoportrét
fotoportrét
sneksnack
Registroval sa 31. marca 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Kysucké Nové Mesto.
 @catscan @dusan72 Ďakujem za odpoveď k otázke.

Čo sa týka vyššie uvedených - 50-tku samozrejme nemám, mám ku konzultácii k dispozícii elektrikára a revízneho technika. Čo sa týka základných zásad, tie samozrejme dodržujem - Odpojiť ističe, hlavný istič, než do niečo idem samozrejme si zmeriam, či je to živé. Pre istotu si beriem rukavice na to určené. Samozrejme si uvedumujem rizík a viem, že daná mi môže privodiť v lepšom prípade úraz a v horšom smrť. Keby, že si na niečo netrúfam, tak to nerobím. Poučovanie, ale naozaj nepotrebujem - Chcel som len odpoveď priamo k otázke.

Ističovú skrinku už mám skompletovanú a funkčnú.

S pozdravom,

Jankovič.
1. apr o 12:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
lukino55555
Registroval sa 21. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Okres Piešťany.
fotoportrét
fotoportrét
lukino55555
Registroval sa 21. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 671 príspevkov. Okres Piešťany.
 @sneksnack 50-tku ani mať nemôžete. A ak by ste ju aj mali je k nicomu ;)
1. apr o 17:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
kovondro
Registroval sa 14. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 102 príspevkov. Okres Senec.
fotoportrét
fotoportrét
kovondro
Registroval sa 14. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 102 príspevkov. Okres Senec.
 @lukino55555 lebo niektorí idioti aby ušetrili 50 eur budú riskovať život , nielen svoj
1. apr o 18:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1840 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1840 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
 @kovondro paragraf 21/22/23 este nikdy z nikoho elektrikara nespravil. Mam kolegu s 22jkou, ktory ma minule oboznamil, ze napätie je v amperoch a prúd vo voltoch a zasuvky sa umiestnuju do vysky 120cm. Tak potom kto je tu idiot?
1. apr o 19:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 385 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 377 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
 @sneksnack "Poprípade je možné vynechať PE svorkovnicu a zemniace vodiče z nového okruhu viesť priamo do PEN svorkovnice?"

Dá sa to aj takto spraviť, ale PEN vodiče na konci označiť modrou farbou, aby bolo jasné, že je to PEN vodič a nie PE.
1. apr o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1840 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1840 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
 @merak odkedy sa PEN vodiče znacia modrou farbou?
1. apr o 22:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
lukino55555
Registroval sa 21. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Okres Piešťany.
fotoportrét
fotoportrét
lukino55555
Registroval sa 21. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 671 príspevkov. Okres Piešťany.
 @catscan velmi dlho
1. apr o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to

Sponzor fóra

fotoportrét
fotoportrét
dusan72 (46 r.)
Registroval sa 30. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 69 príspevkov. Prejta, okres Ilava.
fotoportrét
fotoportrét
dusan72 (46 r.)
Registroval sa 30. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 68 príspevkov. Prejta, okres Ilava.
 @lukino55555 PEN je vzdy zltozeleny,PE takisto,a N je..
modry.
1. apr o 23:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 385 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 377 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
 @catscan takto sa to značí, pokiaľ máš na PEN zbernici zapojené aj PEN aj PE vodiče, aby vedel, ktoré sú PE a ktoré PEN. Keďže oba sú zelenožlté, tak na PEN dáš ešte modrou páskou jednu či dve otočky na konci,.
1. apr o 23:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4637 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
fotoportrét
fotoportrét
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4631 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
 @sneksnack schema je zle. Ak ides robit z tn-c siet tn-s, musi byt jasny bod rozdelenia. Na scheme je kde? Zavolaj si niekoho, kto ma na to papiere a hlavne, nech tomu rozumie.

Ziadne CY vodice znacene modrou paskou!!!! Len dilentant tak zapoji rozvadzac!!!
1. apr o 23:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 385 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 377 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
 @catscan píše o tom norma STN EN 60445:2011 v článku 6.3.3
1. apr o 23:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 385 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 377 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
 @catscan A ešte norma STN 33 2000-5-51:2010 v článkoch 514.3.2 a 514.3.Z3.
2. apr o 00:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4637 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
fotoportrét
fotoportrét
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4631 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
 @merak a ktora norma pise o tom, ze zelenozlty vodic sa NESMIE preznacovat? Moze sa preznacovat modry a pouzit ako pracovny, nesmie sa vsak preznacit zelenozlto. Hnedy, sedy, cierny vodic sa moze preznacit, nesmie sa vsak preznacit zelenozlto.

Das aj na nu link/cislo?
2. apr o 04:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1840 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1840 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
 @merak V tomto pripade je predsa nezmyselné zrusit PE svorku a PEčka pchať na jestvujucu PEN a tam preznacovat zelenozlte na PEN na modre (aj to by si musel mat sto percentnu istotu, ze ich funkciou je N) ...Na jednej strane pises o preznacovani, nech je v tom poriadok, na druhej strane pripustas zlucit PE a PEN. Naco by si to tak aj robil?
2. apr o 05:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 385 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 377 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
 @megdesign a ja som to niekde písal?
Ja som písal o tom, že PEN sa značí označením modrou značkou na konci zelenožltej izolácie.
2. apr o 07:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 385 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 377 príspevkov. Má 1 priateľa. Vrakuňa, okres Bratislava.
 @catscan zakladateľ sa pýtal, či sa to môže, nie či to má zmysel. Viem, že lepšie je tam dať samostatnú PEN a samostatnú PE zbernicu.
2. apr o 07:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
dedo758 (34 r.)
1
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3367 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
fotoportrét
fotoportrét
dedo758 (34 r.)
1
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3367 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @megdesign Aj podľa mňa je tá schéma dobre. A rozdelenie? Naľavo od čiarkovanej čiary je PEN, napravo PE a N. Či len ja to tam vidím...?

A PEN môže byť kľudne zároveň aj PE... A ani by som nepreznačoval, keďže je evidentné, že zvyšok je hliník...
2. apr o 08:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
volt
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 449 príspevkov. Sliač, okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
fotoportrét
fotoportrét
volt
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 449 príspevkov. Sliač, okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
 Takto. Schéma je zlá. N prívod do prúdového chrániča musí byť z N svorky a n v žiadnom prípade z PEN! Čo sa týka označenia modrou páskou, tak PEN vodič v TN-C sústave sa označuje na koncoch modrou páskou (bužírkou). ˇUž som mal taký problém s Inšpektorátom práce. Aj v stúpajúcich rozvodoch (TN-C) Som musel pri stúpačkových svorkovniciach takto preznačovať PEN vodiče hlavného stúpajúceho vedenia napriek tomu, že svorkovnica bola označená PEN. Skrátka ich niekedy nepreserieš... emoticon
2. apr o 08:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
lukino55555
Registroval sa 21. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Okres Piešťany.
fotoportrét
fotoportrét
lukino55555
Registroval sa 21. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 671 príspevkov. Okres Piešťany.
 @megdesign ano ale to nie je preznacovanie. Ten vodic sa nepoužíva ako pracovny ale ako kombinovaný.
2. apr o 09:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4637 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
fotoportrét
fotoportrét
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4631 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
 @dedo758 presne tak, ako pise @volt. Z PEN nema co ist modry vodic na RCD. Ma ist odtial ZŽ na modry mostik. To je definovany bod rozdelenia. Odtial moze ist modry na RCD.
2. apr o 09:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
dedo758 (34 r.)
1
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3367 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
fotoportrét
fotoportrét
dedo758 (34 r.)
1
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3367 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @megdesign Modrý mostík... Svorka RCD je zároveň modrý mostík... emoticon
2. apr o 09:45  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4637 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
fotoportrét
fotoportrét
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4631 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
 @dedo758 svorka RCD urcite nieje modry mostik. emoticon
2. apr o 09:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to