Ahojte, aká by mala byť vzdialenosť hlavného prívodu elektirny do domu a ostatných káblov (metalika, ovládanie brány, optika, videovrátnik a pod.) v chráničke pri prívode do domu? Nenastáva tam nejaké rušenie? Sú na to pravidlá, koľko by mali byť od seba, alebo je to jedno a môžu ísť aj spolu, prípadne tesne vedľa seba v samostatných kopoflexoch priemeru 50? Ďakujem
Odpovedať
Nam ich elektrikar potiahol v druhej chranicke hned vedla. Datove kable musia byt tienene.
Odpovedať
@cache Uvažujem , že dám do základu 100ku kanalizačnú rúru a do nej potom vopchám elektrický prívod do domu +kábel na ovládanie HDO v elektirckej skrinke + videovrátnik + optika + ethernet + zvonček :-) Obávam sa či sa to nebude rušiť. :D
Odpovedať
Profilova fotka
@peto125 záleží od dĺžky trasy, minimálne by si mal dátové obvody oddeliť chráničkou ak to chceš dať do jedného potrubia. Osobne by som to neriskoval ani pri 5 metrovej trase, a dodržal by som 15cm rozostup. Ale ak som to pochopil dobre, tak ty ich chceš priblížiť iba v základe, teda v 25cm úseku, a to by nemal byť problém.
Odpovedať
Do jednej chranicky to urcite nedavaj... Silove zvlast, datove zvlast. Optike je jedno kde bude.
Odpovedať
este mozes kupit alobal a trosku sa pohrat stym :D