Veľké výkyvy v elektrine

Zobraz úvodný príspevok
Dobrý deň, Chcem Vás poprosiť o radu, lebo som už dosť zúfalá. Som úplný laik, tak prepáčte za neodborné výrazy. Zhruba pred 2 mesiacmi nám začali preblikávať v dome svetlá. Preblikávanie sa stále zintenzívňovalo, pridali sa k tomu zásuvky. Pri zapnutí vysavača, alebo fénu kolísal výkon (chvíľu išiel silnejšie a chvíľu slabšie) a každým dňom sa to zhoršovalo. Až do bodu, kedy u nás majster zapol karbobrúsku a odpálil tepelné čerpadlo, rekuperáciu, ledkové svetlá atd. Servisáci nám povedali, že na tepelnom čerpadle odišla riadiaca doska kvôli vysokému úderu elektrikou. Mali sme tu už troch elektrikárov, ale nikto nám nevie poradiť. Jediné čo nám vymenili je prúdové chrániče, ktoré boli odpálené. No problém stále pretrváva a bojím sa, aby nám neodišli ďalšie spotrebiče. Už boli u nás pozreť aj z elektrární, vraj na ich strane problém nie je. Elektrinu máme zapojenú rok. Máte prosím niekto tip, čo by mohlo daný problém spôsobovať? Ďakujem za každú odpoveď.
Odpovedať
1
2
@merak tak druhý krát , v sieti TNC je kolík prepojený s nulákom,vlastné zemnenie z domu tak bude i na zdierke N takže tam fáza isto nebude,
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu v sieti TN-C nulák a kolík nemáš, tam máš len PEN. Kolík a nulák máš v sieti TN-S.
Odpovedať
@merak a kto by kolík zo zásuvky odstránil?, takže súhlasíš že tam na zásuvke 2 fázy nemôžu byť
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu pokiaľ máš prerušený PEN vodič na prívode do objektu, tak budeš mať cez spotrebiče fázu na vnútornnom PEN vodiči a z neho teda na N a PE.
Odpovedať
@merak ako talian , ved píšem že mám i vlastný, v rozvádzači sú tak 2 prívody a vlastný je pospájaný z viacerích miest, už nereagujem
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu tak si to nakresli a farebne si vyznač, kadiaľ ti bude tiecť prúd pri poruche prívodného PEN vodiča. Pokiaľ ho máš uzemnený cez HUS do základového zemniča, tak to je len na vyrovnanie potenciálu medzi kolíkom a podlahou, nie na funkčnú prevádzku pri prerušení PENu.
Odpovedať
@merak odpojím v domovom rozvádzači nulák z distribúcie a všetko ide
Odpovedať
O kvalite elektrikarov sa nejdem vyjadrovat. Myslela som si, ze pricinu by mal elektrikar odhalit. No zjavne su elektrikary, ktori to zapoja lebo to "sa to tak robi" a potom su ti druhi, ktori aj vedia preco sa to tak zapaja a aku funkciu plni hnedy, zlty a modry kablik :) atd. Nakoniec sme si samy vyrobili dokaz, ze problem je este pred rozvodnou skrinou. Tak ako ste mi radili, za co velke dakujem. Dnes sme s tym podotykam usvedcovacim videom boli na elektrarnach, aby opat prisli a tentokrat nielenze dotiahli nulaky, ale vsetko aj premerali. Mame totiz podozrenie, ze to zacalo blbnut odkedy dali susedovi pred dom novy stlp a napajali to od nas. Pan z elektrarni ked bol prvykrat, tak bol mega neochotny a mam pocit, ze sa nechcel usvedcit, ze nieco je zle ich zavinenim. Poukazali sme totiz, ze nam kvoli tomu odisli drahe spotrebice (okrem ineho aj tepelne cerpadlo a rekuperacia). Uvidime, aky bude vysledok. Dam vam vediet, ako sme dopadli.
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu "odpojím v domovom rozvádzači nulák z distribúcie a všetko ide" tak to máš zázračnú EI, lebo keď bežne odpojíš N vodič a fázové máš stále pripojené, tak ti uletia fázové napätia, na jedne môžeš mať nejakých pár desiatok voltov a na druhej môžeš mať aj 350V, no nechcem si predstaviť, čo to porobí so zariadeniami a prístrojmi
Odpovedať
@merak máš nick merák a nevieš pochopiť že mám na zbernici kde je pripojený nulák z distribúcie i svoju zem, ved je taká istá dokonca má menší odpor ako z trafa po 200 m
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu citujem ťa ""odpojím v domovom rozvádzači nulák z distribúcie a všetko ide"" Chceš mi povedať, že po 200 metroch zeminy sa ti dostane "nulák" do tvojho domu bez akéhokoľvek úbytku napätia? Ty si vôbec uvedomuješ o čom si tu píšeme? Veď si to celé nakresli. Keď raz prerušíš PEN vodič na prívode do domu a tú odpojenú časť máš uzemnenú na 0,001Ohmu, to je len na jedinú vec, aby ťa nekopali kovové spotrebiče I. triedy a kolíky v zásuvkách. To je len kvôli tomu, aby si mal rovnaký / spoločný potenciál medzi kolíkom a zemou / podlahou, na ktorej stojíš ale nezabráni ti to dostať tam fázu na kolíka súčasne aj podlahu / zem cez odpor najmenšieho spotrebiča. Cez tých 200 metrov zeminy sa ti ťažko uzavrie obvod medzi PENom trafa a PENom tvojho domu.
Odpovedať
@duzu fakt si to nakresli :-) nakresli si poruchu a začni kresliť trafom až po dom :-)
Odpovedať
Článok sa načítava...
@peter_83 mne sa to stálo , prestal ohrievať bojler , bola prepálená špirála,ked som odpojil napájanie bojlera, zhaslo svetlo, meriam vadaskou a nulák nikde , zavolal som elektrikára , bola skorodovaná a zahorená svorka na stlpe, takže neviem ako, no všetko tak fungovalo neviem ako dlho len na zemnení od potrubia na vodu, a nebol žiaden problém,
Odpovedať
@duzu nemas nahodou svoju hlavnu uzemnovaciu svorku prepojenu s uzemnenim distribucie? lebo to potom vyzera, ze ten PEN sa Ti dostava do domu sice blbou cestou, ale dostava
Odpovedať
@duzu nebol žiadny problém ?? Nakreslil si si ten poruchový prúd ? To ti potom ten problém ukáže :-D to že ti išlo ešte neznamená že to bolo ok. Kadial by išiel poruchový prúd ? Do vodovodného potrubia ?? :-|
Odpovedať
@peter_83 no nemal kadiaľ len cez vodovodné potrubie do zeme,pokiaľ ti všetko ide tak nemeriaš aké sú napäťové a prúdové pomery, teraz mám vodiče už nalisované, no vodovodné potrubie je stále pripojené na bojler a ten musí byť uzemnený a pri TN-C slúži ako pracovný i ochranný
Odpovedať
@ondro81 no prepojené je to stále cez bojler
Odpovedať
@duzu ale stále si to nepochopil :-) nechcem si predstavovať to čo by sa stalo keby sa nedajboh niečo stalo :-| tie termíny opakovaných revizii nie sú zo srandy ale presne preto aby sa predišlo takýmto situáciám.
Odpovedať
@peter_83 čo ti pomôže revízia? v čase realizácie všetko OK, no o týždeň to už nemusí platiť, robil som revízneho zariadení všetkej výpočtovej techniky vo firme, tam je dané zákonom a máš kontrolu, videl si už v niektorom dome kontrolu revízií? ja ešte nie
Odpovedať
@duzu a stále svoje dokola :-) ok revízia nepomôže nič, veď by len mohla zistiť problém na PENku, ale keďže ty máš svoj tak načo ti je distribučný :-D končím túto diskusiu :-)
Odpovedať
Profilova fotka
"robil som revízneho zariadení všetkej výpočtovej techniky vo firme, tam je dané zákonom a máš kontrolu, videl si už v niektorom dome kontrolu revízií? ja ešte nie" tie revízie sú dané vyhláškou, a majú sa robiť všade na VTZ-E (vyhláška 508/2009 §9), aj v bytoch či domoch to, že to ľudia ignorujú, je ich lajdáckosť a začínajú na to poniektorí doplácať v susedstve vyhorel byt kvôli vadnej EI
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu "no nemal kadiaľ len cez vodovodné potrubie do zeme" bývaš v rodinnom dome? to tam máte ešte kovové vodovodné potrubia? rozvody po ulici medzi domami? či ako to máte riešené?
Odpovedať
@merak a prečo by tam nemohli byť kovové ? tie sa na rozdiel od plastových dajú znova použiť , nevzniká odpad, plastom už odzvonilo, ináč nás zamoria
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu áno, dajú sa použiť, najmä ak sú z vnútra rozožraté a zaoxidované. Tak ako je to s tým potrubím u Vás v susedstve?
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?