Uzemnenie rozvod el. RD ?

Zdravim, ked sa robila hruba stavda nikde som nemal nic o bleskozvode, ze vraj netreba atd.. Teraz je ale problem s tym ze ako (premyslam ako amater v tom smere..) uzemnit domaci rozvod el. Na streche pripravu na belskozvod mam - viem ze sa da obkopat dom cca 1 m od zakladov a 1 m hlby a tam sa ulozi belskozvodove zemnenie, ale ako je to s elektrinov v dome ? Doplnim, ze na pozemku cca 3 m od domu mam stpl el vedenia od ktoreho mam aj privedenu el. do srine na plote a on ma samostatne zemenie, neda sa to nejako skombinovat a napojit tam ?
Odpovedať
@jolaus100 da a tak sa to aj robi. RE sa uzemnuje bud uzemnovacou tycou zatlcenou do zeme, alebo sa pouzije uzemnenie stlpa a potiahne sa od stlpa pri RE pasovina 30x5. Odtial spojka pasovina-gulatina do RE.
Odpovedať
@megdesign super, OK takze aj jedno aj druhe riesenie je dobre, maju medzi sebou nejake mensie vacie vyhody nevoyhody ? Rozmyslam co bude premna idealnejsie... na stlp sa napojim padovinou ktoru musim popri stle zviest k domu a tam cez spojku na gulatinu do domu druha varianta pouziva aku tyc ? moze byt nejaka hlinikova gulatina (hrubsi priemer) to potom cele spojim spojkou a vyvediem k domu (tyc a spojka zakopana v zemi a odtial cez chranicku a gulatinu iba do domu ?
Odpovedať
otazka ci sa moze taha pod zemou (uzemnenie eketriky dom, ale aj uzemnenie belskozvodov) nie pasovina FeZn ale AL gulatina (pripadne AL pasovnia) ? Nechcem to po 30r vykopavat a prehrdzavene..
Odpovedať
@jolaus100 Do zeme iba FeZn, nie AlMgSi. http://ema-elektro.sk/elektromaterial... http://ema-elektro.sk/elektromaterial...
Odpovedať
@megdesign tak ale nezhnije to po case ? naozaj ked to zakopem nikdy sa k tomu nechcem vracat..
Odpovedať
@jolaus100 Kym ten FeZn zhrdzavie a rozpadne sa, tak tu uz nebudeme. Do zeme sa ku tomu vratis, ale tak inak :-). A ak sa moc bojis, tak na to navlec chranicku, kym sa to v nej rozpadne, tak tu nebudu uz ani tvoje deti a ani ich deti.
Odpovedať
@danculd chranicka nie.. izolovala by to musi to byt v zemi.. ono vraj aj do betonu to zalait sa oplati beton ma zasaditu reakciu (nebude hrdzaviet) ale je to zbytocne nakladne.. kazdopadne ten zemniaci pas musi byt v hline alebo niecom vodivom
Odpovedať
@jolaus100 neboj. Kludne to mozes dat do hliny. Zvarane spoje natriet gumoasfaltom. Spojky pripadne omotat takou plastickou paskou. https://www.elmit.sk/plasticka-paska-... alebo tymto, ale bacha! Tato lepi "jak svina" a pracovat s nou v rukaviciach na jedno pouzitie :) http://eurovolt.sk/index.php?page=pro... Ten stlp ma tiez to zemnenie ulozene len v hline.... @danculd to myslel tak, aby si ten pas dal do chranicky. Pri stlpe bude spojkou spojeny zo zemnicom, ktory je aj tak v hline. Cize "tvoja" trasa je v chranicke. Idealne je, ked je v hline cela trasa - lepsi kontakt so zemou - ale tak ked sa bojis korozie...
Odpovedať
Urobili ste chybu uz pri pripojke. Ak ste robili pripojku v tom vykope mala byy aj zemniaca pasovina, ktora mala vies na ekvipotencilanu svorkovnicu. To riesenie, ktore tu pisu nie je dobre, pretoze sa na Vas uzemni viacero susedov mozno aj pol dediny.. Ja by som navrhoval vykopat ryhu do tej ryhy vlozit zemniacu pasovinu 30x4 Fezn. Mozete to vykopat popri stene, muru ak sa da. Teraz na stenu vlozite krabicu kde spojite spojkou tento pas Fezn s vodicom CYA min 25 prierez a tento vodic ukoncite v HUS, teda ekvipotencialnej svorkovnici, kde si potom pospojujete baterie, vodu, kurenie atd. Bude to podla normy. A ten vodic CYA date v trubke v podlahe. Lepsie sa snim robi ako s gulatinou FEZN. Nezabudajte ze odpor musi byt rovny alebo mansi ako 10 ohm. Ak mate dobru zeminu staci malo pasu ak nid tak sa moxe este ten pas zvarit so zemniacou tycou priemeru 16 a tento spoj zatret gumoasfaltom
Odpovedať
@patriky ale tak ak sa pripoji na zemnenie toto stlpa, nic sa nestane. Polka dediny nebude napojena na jeden stlp. Tak maximálne susedia v okoli 30 metrov. A on mema bleskozvod, len uzemnenie elektroinstalacie, co znamena, ze by tam ani to zemnenie nemusel davat, ak je od stlpa, ktory je uzemneny, blizsie ako 30 metrov...
Odpovedať
@megdesign od 2009 by mal mat ekvipotencialnu svorkovnicu, a ochranu proti prapatiu cize prapatovku I alebo I+II. Ako to chces spravit ked sa neuzemny, lebo podla teba nemusi? A dalsia vec splna to zemnenie 10 ohm? Uzemnenie stlpa sa robi tusim kazdych 100m takze vsetko okoli bude hladat najlepsi zem, cize pojde cez neho. Preto robim prizemnenie robim separe. A navyse prizemnit sa ma rozvadzac v bode rozdelenia a tu bude na 90% RH.:)) takze treba ist na MET a odtial 2 CYA 16 na PEN a druhy CYA na SPD. Teda prapatovku.:))
Odpovedať
@patriky ved jasne. EPS spravi. Ale tam da len zž kable pospojovania a zž z RE a RD... Uzemneny bude, lebo samotny stlp je uzemneny. Odtial mu ide pravdepodobne CYKY-J 4x10, cize ten PEN bude na stlpe zvedeny na zem. Nemozem to teraz v slovenskej norme najst, ale je tam nieco v zmysle, ze: 1. Uzemnení za úcelem ochrany pred úrazem elektrickým proudem (pred nebezpecným dotykem neživých cástí) se provádí podle toho, zda se jedná o elektrické zarízení napájené ze síte TN, TT nebo IT. V prípade napájení ze síte TN , což je u nás castý prípad, se vyžaduje, aby  odpor uzemnení pracovního stredu (uzlu) zdroje nebyl vetší než 5 ,  hodnota zemních odporu RB všech odcházejících vedení z transformovny nebyla vetší než 2  (popr. pri rezistivite pudy  vetší než 200 m, aby platilo RB <  /100),  vodice PEN popr. PE byly prizemneny · u venkovního vedení každých 500 m a na jeho konci a u odbocek delších než 200 m na jejích koncích, 4 · u kabelového vedení delšího než 200 m od místa predchozího uzemnení na jeho konci, · u prípojkových skríní (napr. hlavních domovních), jsou-li od nejbližšího místa uzemnení dále než 100 m, · u docasných pracovišt mimo objekty a obdobných pohyblivých zarízení v objektech a tam, kde se kladou zvýšené požadavky na ochranu (prádelny, verejné lázne - provede se vlastne pokud možno pospojování), · ve vnitrním rozvodu · u hlavních rozvádecu objektu, jestliže má objekt vlastní transformátor (jinak, jsou-li od nejbližšího místa uzemnení dále než 100 m), · u podružných rozvádecu objektu, jsou-li od nejbližšího místa uzemnení dále než 100 m, · na konci odbocek delších než 200 m od predchozího uzemnení. Uvedená prizemnení vodicu PEN popr. PE v prubehu vedení mají mít odpor nejvýše 15  není však treba klást pásky delší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemnice. Na koncích vedení a odbocek nemá být odpor uzemnení vodicu PEN popr. PE vetší než 5 , není však treba klást pásky o celkové délce vetší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemnice.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@patriky @megdesign pomalsie lebo niesomna to odbornik, musim sa zorientovat.. pripjku som nekopal - moja situacia je takak ako na obrazku: -zo stlpa zvedeny kabel do zeme (par cm) a do skrine - viem ze zo skrine mi ide nejaky zemniaci (zeleno zlty) kabel na zemniacu pasovinu toho stlpa - zaital nemam z mojej pripojky potiahnuty kabel do domu len vzadu na skrini mam PLku kde sa pripaja ked nieco robim.. Cize co dalej ? Teraz riesim iba ELEKTRINU DOMU nie bleskozvod - ten vraj nepotrebujem ale budem ho riesit aj tak ze obkopem okolo odmu ryhu a tam umiestnim pasovinu. -o ekvipotencilanej svorkovnici so mnieco pocul ale nevedel som ze co presne s tym (nechaval som to na elektirkara) viem ze len miesto kde sa stretavaju zmenice alebo nieco take Viete mi este raz a podrobneise (aby som tomu ako amater pochopil) rozpisat ako co mam vykopat, kde co potiahnut - ako prepojit (aj vonku aj v dome) ? Nebudem to robit sam ale vidim ze sa vyhante a chcem si to v hlave dat dokopy. Velmi by mi to pomohlo. Dakujem
Odpovedať
@jolaus100 "Teraz riesim iba ELEKTRINU DOMU nie bleskozvod - ten vraj nepotrebujem ale budem ho riesit aj tak ze obkopem okolo odmu ryhu a tam umiestnim pasovinu." Tak tym padom zakop tu pasovinu teraz, nechaj vyvedene gulatiny na zvodice a prihod k tej pasovine zemnenie EPS a RE.
Odpovedať
tak nejako ako som to nakreslil ? Alebo zakopat buducu pasovinu bleskozvodu a na tu napojit zemnenie domu ? (pripadne nenapojit iba dat v subehu s nou druhu pasovinu v jednom vykope) V tom pripade by som musel robit dieru do muriva na privod zem kabla a obist chranicku (ako to mam nakreslene) radsej by som vyuzil chranicku - ale zase nech to je spravene dobre.
Odpovedať
@megdesign @jolaus100 Megdesign ty daj pokoj stale s tym uzemnenim RE. To NENI treba. Jednak je ten rozvadzac plastovy a jednak rozdelenie PEN na Pe a N bude v RD. Kvoli kablu lebo je lacnejsi a aj kvoli ekonomickemu hladisku. RD - Ten treba prizemnit ako som pisal s ekvipotencialnej svorkovnice(MET) jednym CYA 16 na PEN a druhym CYA 16 zž na prapatovku. Norma 523. A uzemnenie je v 5-54. A to co si napisal EPS je elektricka poziarna signalizacia. Ekvipotencialna svorka je HUS, HOP alebo MET. Jolaus100 tymto je to vyriesenie. Odkopte meter od murov domu kolom do kola ryhu asi meter do hlbky. Dajte tam pasovinu 30x4 FeZn alebo nerez v rohoch zatlcte tyce a spojte s tymto pasom. V rohoch vytiahne pasku alebo gulatinu na bleskozvod, z toho pasu co je vo vykope. A este z tohoto pasu vytiahne gulatinu na ekvipotencialnu svorkovnu kde sa napoji ekvipptencialna svorkovnica. A odtial uz len ako som posal CYA 16 na Pen CYA 16 na prapatovku a CY 4 na pospajanie kotlpv atd. A bude to 100%. Elektrikar bude vediet. A bleskozvod jw povinny taktiez od 2009 a uz je nova norma 62305 1-4. Treba projekt a vypocet rizika a podla toho zvolit aj prapatovku...
Odpovedať
@patriky Ja tomu nadavam EkviPotencialnaSvorkovnica. EPS. A co sa stane, ak prizemnim RE, odtial do RD CYKY-J 4x10, bod rozdelenia spravim v RD, odtial CY16 na EPS /teda HUS :-p /, z EPS /teda z HUS :-p / potiahnem CY6 /nie CY4/ na pospojovanie /kotol, vodovodne baterie, vana, pracka, chladnicka, vodovodne, plynove potrubie, telefon,.... etc.../ a v RD jeden CY na prepatovku?
Odpovedať
@patriky mam este par otazok: -musim ist okolo celeho domu s obkopom ? Nestaci tak ako to mam na obrazku (pol kruh ktory sa spoji v roho ako mam na streche predpripravu na belskozvod) -mozem sa normalne na bleskozovode zemnenie pripojit domace zemnenie ? teraz citam ze to tak byt nemoze ale pozeram ze pisete prepetova ochrana ta je tam asi nato.. -do zeme moze ist na beton aj nerez, nielen FeZn ? Nasiel som aj nerezovu pasovinu no tiez nezhody ci moze alebo nemoze ist nerez do zeme (plus vraj nerez mam vysoky odpor) Diky
Odpovedať
@jolaus100 je tam "bleskoistka", cize ta je na prepatie pri pripadnom zasahu objektu bleskom. Nerez by som na zemnic nedaval. Nemusis zakopavat pasovinu. Staci v mieste zvodov /predpokladam ze zvody mas 4/ natlct tyce 2 metrove a nasledne dat zmerat odpor. Ak bude odpor ok, nemusis kopat okolo celeho domu. Ak bude odpor vysoky, natlct o meter dalej dalsie tyce.
Odpovedať
@megdesign zvody mam 2 tak ako ja obr to falove Z na lezato -kolko tici mi treba nabit a ako ich prepojim potom z belskozvodom nad zemou ktory uz bude hlinik ? Este v zemi spojka alebo nad zemou? -preco ten nerez nemoze ist do zeme aj ked nachadzam zeminiace pasoviny vyrobene z nerezu http://www.inkom.sk/vy100114-pasovina...
Odpovedať
@patriky " STN 33 2000-5-523 zrušená "
Odpovedať
@jolaus100 Aka strecha? Sedlova, valbova,....? Aky rozmer domu?
Odpovedať
@megdesign sedlova jednoduche Acko dlha cca 14m aj s presadom a sirka domu 8 m plus presah strechy aj 0.6 + 0,6m
Odpovedať
To by malo stacit /ja by som dal a aj davam 4 ;-) / Počet zvodov sa riadi pôdorysnými rozmermi, tvarom strechy a výškou objektu: •pre dlhý objekt obdĺžnikového pôdorysu s pomerom šírka : dĺžka = 1:5 menej je jeden zvod na každých 15 m dĺžky objektu •pre členitý a široký objekt obdĺžnikového pôdorysu s pomerom šírka : dĺžka =1:5 a väčším je jeden zvod na každých 30 m dĺžky obvodu pôdorysu •menšie objekty majú mať aspoň dva zvody čo najďalej od seba •jednopodlažné budovy s obvodom do 40 m (ak dlhšia strana nemeria viac ako 15 m) - stačí jeden zvod •pri objektoch vyšších ako 30 m nad zemou musí byť zvod každých 15 m (aj začatých) obvodu pôdorysu. Minimálny počet zvodov sú dva, umiestené majú byť na protiľahlých stranách objektu.
Odpovedať
@jolaus100 Tyce maju na sebe spojky: http://www.inkom.sk/images/catalog-fu... Odtial FeZn do meracej svorky, z meracej svorky hore AlMgSi. Na dalsiu tyc spravis odbocku priebeznou spojkou: https://img.elmit.sk/commodityDetailZ... Kolko tyci? To zavisi od rezistivity pody /piesok? il? cernozem?, skala?/ Preco nie nerez? Pre toto: Měrný elektrický odpor ( rezistenci): 1. měď - 0,0169 ohm/m 2. hliník - 0,0267 3. železo - 0,0996 4. nerez - 0,7000 - 0,8000
Odpovedať
@megdesign 4 tyce v stvorci alebo pozdlze v odstupoch 1 m ?
Odpovedať
@jolaus100 Osobne by som pridal este dva zvody, odbocene z hlavnej vetvy bleskozvodu, do ostavajucich dvoch "prazdnych" rohov a na kazdy roh budovy pod zvod natlkol dvojmetrovu tyc. Cize styri tyce, styri zvody. Dal odmerat a ak by bolo malo, resp velky odpor, tak pritlkol dalsie tyce cca meter od tych povodnych a prepojil ten meter FeZn pasikom v zemi.
Odpovedať
@megdesign @jolaus100 Mna z Vad porazi:d. Megdesign myslem som tuto normu STN 33 2000-5-523:1995-02 a ta ke platna. Dalsia vwc co pises aky 1:5 a hovadiny na zvody. V norme 623015 1-4 ke napisane ze existuju nejake LPL a teda 1-4. RD spada do 3 teda, kazdych 15 metrov musi byt zvod. Zvody minimalne 2 ak keby mal neviem ake rozmery. A megdesign to strasne komplikujes tyce su drahsie ako zemniaca pasovina. Najlepsie zakopat pasovinu aj ked teda na pol obluka v rohoch zatlc 2/tyce a bude dobre. Na svorku sa vyser to je naprd spoj. Najlepsi a najkvalitnejsi je zvarany. Teda pekne to zvar a zatri to zvarane gumoasfaltom. A mas pokoj, svorka moze odhnit bar co. Nereza by som sa nebal, nemusis riesit ochranu proti korozii. Megdesign sa pocuvas? Naco by som domov tahal CYKY 4x 10/napis mi jeden dovod. Dam tam AYKY 4x16 ma take iste vlastnosti ako ta med. Zakaznik usetri polovicu penazi. Pozri si normu pisal som ich vyssie ze rozvadzac ma byt prizemneni v bode rozdelenia a to je rd. RE netreba je plastovy, a privodny kabel k RE je zemneni. A ked ide z RIS tak ta je zemnena detto. Jolaus ano mozes pouzit zemnic aj na bleskozvod aj na ekvipotencilanu svorkovnicu tak sa to bezne robi.
Odpovedať
Megdesign troska pozri aj na financnu stranku aby to mal zakaznik za dobru cenu a kvalitne. A k tej CY 6 naco by si to daval na pospojovanie ked je min prierez 4? Vsetky svorky su dimenzovane na 4 vratane ZSA 16 a ZS 4. Zasa len predrazis elektroinstalaciu. Len pre porovnanie AYKY 4x16 na privod stoji meter 1,40€ a CYKY 4x10 stoji pomaly 4€/to je na 30m pomaly 60 € cca ak nie viac. A je to to iste. 60 eur moze dat do prapatovky a bleskoistka sa uz nepouziva to je stary vyraz.
Odpovedať
@patriky prepac ale pokial nevidis rozdiel medzi ayky a cyky tak to je problem :) co sa tyka toho uzemnenia RD, vzdy bude lepsie ked sa bod rozdelenia robi v RD a pripaja sa na HUS , ako to napajat niekam na stlp a spoliehat sa na to ze to bude dobre .
Odpovedať