Menu Forum

Prudovy chranic 25 A 30 ma 4 polovy

13. mar 2019  • 
fotoportrét
fotoportrét
lopotka
Registroval sa 17. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky.
fotoportrét
fotoportrét
lopotka
Registroval sa 17. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky.
 Zdravim , mam prudovy chranic 4 polovy 25 A 30ma na kazdu fazu je napojeny po jednom istici B16A. Chcem sa spytat ci je mozne na niektoru fazu pridat dalsi istic B16A ? Potrebujem vytvorit istic na klimatizaciu co pojde na strechu.
Hlavni istic je 32 A
Vdaka za otpoved.
Lubos
13. mar o 13:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
kejsix
4
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1750 príspevkov. Má 11 priateľov. Súľov, okres Bytča.
fotoportrét
fotoportrét
kejsix
4
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1750 príspevkov. Má 11 priateľov. Súľov, okres Bytča.
 Je mozne
13. mar o 13:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3950 príspevkov. Má 19 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3950 príspevkov. Má 19 priateľov.
 Nevidím problém emoticon
13. mar o 13:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6398 príspevkov. Okres Brezno.
fotoportrét
fotoportrét
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6398 príspevkov. Okres Brezno.
 možné to je , akurát pri poruche jedného spotrebiča , či jedného úseku , ti vyhodí všetko, takže tam nedávaj zásuvky napr. pre chladničku či mrazničku
13. mar o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 2 priateľov. Vrakuňa, okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
merak
Registroval sa 25. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 671 príspevkov. Má 2 priateľov. Vrakuňa, okres Bratislava.
 1.- áno, môžeš pridať, ale daj tam charakteristiku C
2.- klimatizáciu nemusíš dávať za RCD, ale skôr by som tam dal nejaký zvodič prepätia, aby si z vonka nedotiahol nejaké prepätie
3.- to čo je na fotke, nie je hlavný istič ale hlavný vypínač, čiže istenie je niekde na začiatku prívodného kábla
13. mar o 15:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to