zdravim. chcel by som vediet ako spravne zapojit prudovy chranic ide pred istic alebo za istic ak by mal niekto nejaku schemo mohol by mi poslat do ip ale bo hodit sem .dakujem
A prečo neprosíš? Meral som ich a vypínacie časy a prúdy majú porovnatelné s ktorýmkolvek iným so zvučným menom výrobcu. Tu u nás kupujem BEMKO N7-4-40-030 6kA za 14,90€ Už dávno sa nepozerám na značku ale na to čo mi ukáže rev. meraci prístroj...
@anett9 asi som klasik :-)
Verím ti a fakt to môže byť OK, ja som kanlux uviedol len ako príklad, posledných 10 produktov od nich bolo po vybalení vhodných do koša (pohybové senzory nefunkčné, lampy rozsypané, svorkovnice detto). Viem, že keď niekam nainštalujem Moeller ci Schneider, tak tak to bude funkčné aj o 30 rokov. Mám rád istoty. Ale Fika som nevolil :P
Mňa napríklad sklamal jeden 2P chránič LEGRAND. 2 mesiace po nainštalovaní cestoval na reklamáciu. Po inštalácii všetko ok, po 2 mesiacoch nereagoval na test tlačítko a pri premeraní postupne narastajúcim prúdom zareagoval až pri viac ako 120mA... Zvučná značka už viac menej nič neznamená. Skoro všetko je už lepené v ČÍNE...
@anett9 ahoj a prepáč že zapáram, ale tiež robím v tomto obore už nejaký ten rok alebo desaťročí a musím z praxe povedať že radšej dám záruku na Legrand alebo Eaton ako namontovať nejaký no NONAME menom Bemko ktorý možno zareaguje 2-3x správne a potom zbohom. Zároveň nepopieram že aj u zvučných výrobcov môže prísť k poruche, veď aj mercedes a ferari sa pokazia pritom patria k špičke.
Na margo tých čo nevidia rozdiel medzi ističom a prúdovým chráničom len toľko načo ABS keď stačí aj ručná brzda? A pred 20 rokmi bolo kolko spotrebičov v takej kuchyni? Teraz je v každom byte pračka, sušička,mikrovlnka,rúra,klimatizácia a bohvie ešte čo a teda aj nároky na rozvody a istenie sa menia nehovoriac o vonkajšej a vnútornrj ochrane pred prepätím a nadprúdom.
@anett9 ja som elektrikar a pisem o praxi.nemusite mi tu vysvetlovat co ste si niekde precitali.ale dakujem za postreh.a nikdy som nepovedal ze je prudovy chranic zly,alebo ze ho netreba!treba ho,ale tam kde ho ozaj treba.na co by som daval prudove chranice na svetla a na vsetky zasuvky.a pisal som o tom ze sa mi nepaci ze na maly rodinny domcek treba milion isticov.lebo si to niekto tak zmyslel,lebo nema co robit,tak vymysla normy
@anett9 a ked uz pisete o tej bezpecnosti:-D nikto vam nekaze pchat klince do zasuvky.to by ste potom nemohli mat ani zrubu,ani sporak.co ked sa niekto opali.alebo noz na krajanie.co ked sa niekto porezie.polemizovat by sme o tom mohli cely den...
K tým milion ističom... nikde v norme nie je napísané že musíte mať každú izbu alebo každú zásuvku istenú samostatne. Dá sa spraviť aj rozumný kompromis. Ale každý elektrikár je iný...
K tej bezpečnosti... v domácnosti žijú aj malé deti ktoré nemajú rozum dospelého. Ale zase je to jen o rozumnom kompromise.
Kto chce pochopí...
A tiež píšem ako elektrikár z praxe a naviac aj ako projektant a revizák...
@anett9 mam otazku na elektrikara z praxe :). K brane mam natiahnuty kabel z vnutra domu. Je na prudovom chranici. Ma vyznam dat do krabice pri brane este jeden chranic, aby mi v pripade nudze nevyletel ten vnutri domu ? Moj laicky pocit mi hovori, ze aj tak vyletia obidva, alebo ?
ja osobne velmi neoblubujem 4-polový prúdový chránič,pretože sa už nieraz stalo ze pri zlom 4-polovom chraniči sa na nulovy vodič dostala faza a tym na pristroje ktore funguju na 230V sa dostalo 400V-a pekne vsetky pristroje vyhoreli!!Ale ked má niekto dobrú poistku....
@catscan o tom by sa dalo polemizovať... Elektrikár mi minulú jeseň namontoval všetky ističe Schneider. Počas prerábky mi spojazdnil jednu zásuvku, na ktorý som napojil prenosnú žiarovku. Tá počas práce padla na zem, rozbila sa, vyhodilo istič a už sa nedalo spojazdniť ho! Teda po 1. vyhodení sa to pokazilo. Majster vraví, že to je kvalitná značka, no neviem. Dúfam, že to bol ojedinelý vadný kus, lebo pri každom vyhodení ističa to bude drahá sranda furt nové kupovať. Aj keď verím tomu, že často poruchy nebudú
fika som tiež nevolil a asi už ani v istoty neverím ...
@prirodokochac odpoviem asi takto - aj mercedesy sa kazia...na zaklade jednej nahodnej skusenosti sa neda globalizovat, ze schneider je zly (nekvalitny, kazovy atd...). Kazde pravidlo ma svoju vynimku
chranice sa aj s isticom aj bezneho ten hornyobrazok ...istice sa kde ...... a istice byvaju za chranicom ale ked sa na opacnej strane chranica asi neporusianormu
@anett9 Ja osobne by som za 15,- € nechcel. Nemáš istotu či správne funguje a hlavne do kedy. Daj si zmerať pri koľkých mA a ms vyhadzuje a možno budeš prekvapená. Ja som premeral 15 prúdových chráničov (nie lacné) a 9 z nich nevyhovovali.
@anett9 nehnevaj sa ale zastávaš sa čínskych šmejdov ako by si mal podiel zo zisku z tých lacných sračiek.
Možno sa mýlim ale akým spôsobom a akým prístrojom meriaš prúdové chrániče a ako to píšeš do revíznej správy - to by ma zaujímalo a kedy si mal naposledy verifikovaný prístroj "ciachovaný" a kde.
Ak odpovieš dakujem ak nie je to jasné.
@rvko Nezastávam sa žiadnych čínskych šmejdov, píšem zo skúseností. Nemám z materialu žiaden zisk, bloček z nákupu odovzdávam zákazníkovi, platí mi len za prácu. Elektroinštalácie, projekty a revízie nie su môj hlavný príjem. Robím to len popri zamestnaní a v poslednej dobe robím už len revízie.
Merací prístroj mám EUROTEST 61557 MI2086EU a má necelý rok. Meriam metódou postupne narastajúceho prúdu a čas a vybavovací prúd sú OK.
Nemám problém odpovedať na akúkolvek otázku. Nepotrebujem sa schovávať za net. Za svojou prácou a odbornosťou si stojím...
@anett9 dakujem za odpoved,tak to je v poriadku ale aj tak ak sa vrátiš na to isté miesto po 2-3rokoch tak aj vtedy tie prúdové chrániče sú plne funkčné?
Možno áno, ale záruku viem dať len na overené značky.
@rvko Netvrdím že budú fungovať večne, v dnešnej dobe si to nedovolím tvrdiť o žiadnom výrobku, ale zatial fungujú. Jeden mám aj doma a keď nezareaguje na test tlačítko alebo nameriam zlé hodnoty tak poletí.
@kriloter Testujem skoro vždy keď idem okolo rozvádzača...