Dobry den, chcel by som Vas poziadat o pomoc pri rieseni môjho problemu. Pri rekonstrukcii stareho bytu v Bratislave sme zrekonstruovali aj pripojku NN do bytu a navysili kapacitu z 1x15A na 3x25A. Ked mali prist z elektrarni namontovat elektromer vyskytol sa problem. Elektromer nenamontovali a poslali mail o nepripojeni OM z dovodu nesplnenia tech. podmienok pripojenia resp. Nespravneho zapojenia elektromerového rozvadzaca v zmysle normy merania. Ked som si pytal blizsie vysvetlenie tak som dostal odpoved ze istic pred elektromerom nie je plombovatelny. Istic je umiestneny na chodbe bytoveho domu v elektromerovom rozvadzaci na chodbe za povodnym krycim plechom spolu s ostatnými isticmi susedov, ktory je pripevneny dvoma skrutkami na ktorých su tie plastove krytky na plombovanie. Nejake napady co by im mohlo vadit? Dakujem
Odpovedať
1
2
@duzu kto sa chce napojiť, nejaká plomba, ani zobratie prívodného kábla mu v tom nezabráni. Ja žijem medzi slušnými ľuďmi, ktorý keď na to nemajú peniaze, tak zákon neporušujú. Tá plomba na ističi slúži nielen aby sa zabránilo pripojeniu, ale aby tie vodiče trčiace zo skrine po elektromery nikoho NEZABILI, keď susedovi ktorý poctivo platí padne istič a nevie ktorý má natiahnuť, tak ten zaplombovaný nenatiahne. Vysvetľoval som to tu niekoľkokrát.
Odpovedať
@ivantrnka len ja taký hl. istič nemám aby sa dala zaplombovať páčka, je dnes nutnosť mať hl. istič ktorý musí mať plombovateľnú páčku?
Odpovedať
@duzu :) Myslím že to začnite riešiť až príde na to čas (pozdrav od dodávateľa elektriny, kde vám povedia aj termín dokedy si to máte opraviť). Ja mám doma ešte čierny bakelitový vypínač (tahem zapni- stiskem vypni) a ostane tak, kým nebudú chcieť vymeniť za iný.
Odpovedať
@ivantrnka dodávateľ silovej s tým nemá nič to má distribúcia , no tá či norma zatiaľ nato nemyslí, už len to že v súčasnosti môže byť elektromer stále na rôznych miestach , ako bolo možné v čase jeho prvej inštalácie a myslím že neostane ani na hranici pozemku v takej podobe ako dnes, jeden klient sa odvolal na súde , lebo bol obvinený za čierny odber, niekto mu úmyselne poškodil plombu, tam má prístup hocikto a súd ho oslobodil
Odpovedať
dodávateľ = distribútor. Mýlite si výrobcu a distribútora el. energie. S tou poškodenou plombou nebol len jeden klient. Nerozumiem čo tým chcete povedať? (To nie je otázka, na ktorú by som si vyžadoval odpoveď)
Odpovedať
Zdravim tak som to preveril a ten istic co som pouzil od fy. Legrand ma plombovatelnu packu len to je inak tech. prevedenie (nenapadna diera skrz cely istic a packu) preto som si myslel ze nie. Asi uz tusim v com je problem. Ten plechovy kryt ktory prekryva istice sa musi dat zaplombovat ja som tam aj dal take plastove plombovacie krytky pod matice ale tie nemaju kontru proti plechu cez ktoru by sa prevlieklo lanko takze sa daju odskrutkovat aj s plombou :D. Otazka je ako sa to riesi aby boli zo ZSD spokojni... Lebo ked tam do plechu vyvrtam dve dierky tak pochybujem ze sa mu tam bude chciet s tym lankom nacvicovat a prevliekat to...
Odpovedať
@ivantrnka nie mal som na mysli predajcu silovej elektriny ten ju nevyrába, ale nakupuje od elektrární a predáva koncovým odberaťeľom , distribútor zabezpečuje pripojenie OM a elektromer patrí jemu, takže po jeho vedení predajca dodáva silovú, ved poštou to nedodá to je to isté ako pri tel linkách, prevádzkuje ich telekom no cez to vedenie ponúkajú pripojenie včetci poskytovatelia
Odpovedať
@ivantrnka alebo ešte výstižnejšie porovnanie sú cesty , či dialnice-slúžia na dopravenie tovaru , dodáva NDS niekomu tovar?slúži tak isto ako el vedenie na prepravu elektriny
Odpovedať
@janci200 ale ja to mám tiež tak celá spodná časť rozvádzača , mám tam HL. Istič elektromer, prijímač HDO jeho istič, stykače , sú prekryté plechom , vidieť len páčku HL.ističa z hodnotou,číselník elektromera a HDO +malý plombovaný istič , plech je zaplombovaný dvoma plombami do kríža, tak to zaplomboval pracovník distribúcie, bez porušenia plomby sa nedá dostať a robiť tam úpravy, lebo ide robiť kopu zmien.ak by tam bol prístup.
Odpovedať
@duzu ahoj vies mi prosim detailne odfotit tie plomby na krycom plechu ako su urobene? V mojom pripade tam akoby nebola priprava na zaplombovanie...
Odpovedať
@janci200 foto nepomôže lebo nevidieť ako drží plomba, musia byť prevrtané dve dierky, jedna presne pre skrutku a druhá trochu vedľa asi 1cm, drôtik plomby sa musí uchytiť o otvor v skrini rozvádzača, pretiahnúť oboma dierkami, jednu stranu otočiť okolo skrutky pretočiť drôtiky a založiť plombu, ale to už spraví pracovník distribúcie, rozvádzač musí byť podľa normy pre uchytenie plomby, musí mať štítok výrobcu ktorý ich môže robiť, podľa normy
Odpovedať
@janci200 Staci mat zaplombovany kryci plech isticov a zivych casti. Plombovat istic netreba. Navrtat do plechu dierky o priemere 2 mm, aby bolo mozne kryci plech zaplombovat /plombou spojit pevnu a odnimatelnu cast tak, aby ked odskrutkujem skrutky, ktore drzia kryci plech, nebolo mozne ten plech dat prec bez poskodenia plomby..../ a vybavene. @ivantrnka Naco budu pri vymene elektromera plombovat istic? Ved pridu, zhodia 1F a nahodia 3F v ten isty den, moment.... Vymena nefunguje tak, ze zhodia 1F a o tyzden pridu nachodit 3F....A to, co si dal o stranu dozadu, nieje plobovatelny istic.... Ked sa cez ten pant prevlecie drot, co mi zabrani ten istic nahodit??? Plombovatelny istic je toto /ciernym je naznacene umiestnenie drotu plomby.../:
Odpovedať
Článok sa načítava...
@megdesign áno tak je to akurát mne menili digitálny elektromer a ten je menší je utopený pod plechom preto sa musel plombovať zvlášť, pri analogovom bolo vidieť z plechu len číselník ostatné zakryté
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 mesiacoch
@megdesign Ten istič, ktorý som dal je rovnako plombovateľný - ešte som schválne prevliekol šnúrku cez neho. Pri výmene elektromera nebudú nič plombovať. Istič zaplombujú, keď elektromer zoberú (neplatíš - nesvietiš) a nikto si nevezme na triko, že tie drôty čo ostanú trčať v rozvádzači po elektromery budúp pod napätím. Už som to tu vysvetľoval. Nerobte zo mňa debila, robím elektrikára už nejaký rok
Odpovedať
@ivantrnka :-D :-D :-D :-D
Odpovedať
@megdesign Zaplombovať sa musí kryt kontaktov, nie znefunkčniť istič, ako na obrázku (vypne, ale to je tak všetko). Áno, plombuje sa aj tadiaľ, ale VŽDY vo vypnutej polohe - buď proti nechcenému zapnutiu, alebo pre nemožnosť spraviť cez istič odber (samozrejme musí byť zaplombovaný aj kryt kontaktov...)
Odpovedať
@ivantrnka tu šnúrku si prevliekol cez pant páčky ističa. :-) Čo chceš takto zaplombovať? Ak robíš elektrikára a tvrdíš, že takto sa plombuje je istič, už ho nerob... @dedo758 ak si všimneš, tak zaplombovať vieš aj v polohe on aj off. A keby si bol čítal poriadne, tak zistíš, že som písal, že istič netreba plombovať. '' megdesign @janci200 Staci mat zaplombovany kryci plech isticov a zivych casti. Plombovat istic netreba.'' ;-)
Odpovedať
@megdesign .".Nerobte zo mňa debila, robím elektrikára už nejaký rok" TAK si z neho nerob, nie je to pekné :-D :-D :-D
Odpovedať
@megdesign Áno, máte pravdu v tom, že krytka sa plombuje ako hovoríte. Istič ale rovnako musí byť plombovateľný vo vypnutej polohe, ale neplombuje sa! Keby ste čítal celú diskusiu, vrátane otázky, prišli by ste na to aj bez mojej odpovede.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 mesiacoch
Sice mimo temy, ale mozno to niekomu pomoze - minuly tyzden nam po 10 rokoch menili elektromer za novy (uz so SIM kartou). Vcera som sa cudoval, preco mi nefunguje 3f cerpadlo ako ma, uz som skoro zhanal nove, ked ma napadlo sa pozriet na smer otacania hriadela - tocil sa opacne. Bolo to sposobene tym, ze majstri elektrikari pri vymene elektromeru prehodili fazy.. takze, ak vam budu menit elektromer, vzdy si pre istotu skontrolujte, ci dodrzali poradie faz a nepodliehajte panike.
Odpovedať
@stowasser Presne tak. Majstri z energetiky vedia zapojiť akurát 4 drôty, ale aj tie na p...u. :-)
Odpovedať