Pripojenie záhradného domčeka

23. jún 2022120

Zdravím všetkých znalých a mám dotaz ohľadom pripojenia záhradného domčeka. Ako je na fotke zeleným pridal by som B20 istič káblom CYKY-J 3x2,5mm² cca 15m zviedol do domčeka a tam by som pridal B16 na zásuvky 7ks, ďalšiu B16 pre klímatizáciu 2,8kW a ďalšiu B16 pre infrafólie 1,14kW a B10 pre 4ks LED svetla. Stačí prívodný kábel CYKY-J 3x2,5mm², alebo ísť do CYKY-J 3x4mm²? Istenie je takto v poriadku? A káble vnutry by ste tahali bez chráničky, alebo s chráničkou? Budú v izolácii minerálna vata. Ďakujem

  • @bubod  B20 a CYKY-J 3*2,5mm nejdú dokopy...

    Ako prívod minimálne 3*4mm

    Ostatné je ok. Osobne by som to ťahal v chráničkách...

  • @megdesign  ďakujem za odpoveď a je potrebné dávať aj prúdový chránič, či stačí ten čo je v rozvádzači kde chcem pridať tu B20?

  • @bubod  tú B20 v RD by som dal mimo chrániča a do rozvádzača domčeka chránič pred plánované ističe. V prípade majstrovania v záhradnom domčeku a spadnutí chrániča nebude treba utekať nahodiť do domu...

    A ešte pred to všetko zaradiť vypínač v záhradnom domčeku...

  • Sponzor fóra
  • @megdesign  a prudový chránič 25A, alebo 16A?

  • @bubod  prudovy chránič nemá nadprudovu ochranu a ako taký nespada do tejto selektívnej slučky takže kľudne chránič aj 40A, ale hlavne nech je to Ackovy chránič a nie AC.

    Samozrejme niektoré chrániče majú aj nadprudovu ochranu ale predpokladám že to nie je predmetom tejto diskusie.

  • @bubod  Neviem aké máš požiadavky a čo plánuješ do budúcna, ale možno by som riešil 3-fázový vývod do domčeka.

  • @neutrino  40A keď v rozvodnej skrini odkiaľ to budem ťahať je 25A?

  • daj si do skrinky 3faz vypinac a rozvetvy privod do toho vypinacu a potom 5x6 do domceka a tam si sprav novu skrinu

  • @shadowmilan  foto vyššie podľa mňa ho tam nevopchám ani keby som chcel

  • @bubod  25A stačí.

  • @bubod  je to jedno to je prúd pri ktorom ten prúd dokáže fungovať takže ide o to aby si ho neprekročil. Prudovy chránič vypína od I(delta)n = 30mA. Takže keby tam dáš chránič 16A a pôjde 20A tak by nemusel fungovať a mohol by sa poškodiť, ale keď tam dáš 40A a ten prúd nikdy neprekročis (lebo sa to nedá) tak funkcionalita vypínania prudoveho chranica od I(delta)n zostane zachovaná 🙂. Laicky povedané, odborne... Prudovy chránič funguje podľa kirchofovych zákonov. Takže tu je dôležitá charakteristika A a to je na aký priebeh reaguje.

    Od prudoveho (resp. nadprudoveho) zaťaženia vypína istic a tam je dôležité správne dimenzovat vypínací prúd a selektivitu.

  • @bubod  tak to iba na privode rozvetvy a hotovo, vypinac som navrhol len preto aby si to vedel na dlhsie vypnut priamo v dome a nemal odber vonku, ak chapes ...
    alebo si daj 3x stykac a na vypinac pri dverach napr 🙂