Čaute Chcel by som sa spýtať či sa oplatí prepojiť skrinku s hodinami hliníkovou tyčkou fí8mm do domu kde bude domový rozvádzač/ističe. Teraz to mám nachystané tak že skrinka s hodinami je spojená so zemniacou tyčou a v základoch je pásovina a odtiaľ ide tyčka na uzemnenie do domu. Jeden elektrikár sa vyjadril že by bolo dobre spojiť aj hodiny a dom uzemnením kvôli mimoriadnym prepätiam a druhý zas povedel že je to blbosť. Tak čo si myslíte? Ďakujem
Odpovedať
@jumt ani hlinik ani fi 8mm do zeme nepatri. ak mas pri elektromeri zatlcenu iba jednu tyc v zemi, pride mi zbytocne prepajat to s uzemnenim domu.ak by tam bolo uzemnenie vybudovane distribuckou, ktore ma kapanek ine parametre ako jedna tyc, tak tym rozhodne nic nepokazis
Odpovedať
@ondro81 a kde si videl aby distribucka robila RE-cka. Urcite to nie je na skodu. Ale urcite nie hlinokom ten do zeme nesmie.
Odpovedať
@lukino55555 a co by tam malo ist prosím ta?
Odpovedať
@lukino55555 napriklad vcera som robil pripojkovu skrinu na elektromer, ktora bola asi meter od rozpojovacej distribucnej, vo vykope bola vidno pasovina, napojil som sa na nu, vyviedol k RE, Rz bol cca 0,4ohm, cize takto to bolo myslene
Odpovedať
Riešim podobný problém. Od stĺpa po RE je 8 m kábla, z RE do domu 22 m. AYKY 4x16. Rozvádzač v dome je uzemnený zemniacou tyčou a FeZn 10 mm. Bude musieť byť uzemnený aj RE? Je to prekládka zo strechy s meraním v plote...
Odpovedať
@dedo758 ačo hovori distribútor?
Odpovedať
@jumt FeZn, Cu, oceľ....
Odpovedať
@ondro81 Jasné že to bolo 0,4ohm... Keď si meral PEN vodič :-D V Skratke zlé
Odpovedať
Hlinik do zeme nie ako pisali ostatni. Fezn 8 moze ist do zeme. Dokonca zo zakladov, na MET moze byt Fezn 8. Ja by som elmer neprepajal s domom. Ak je vzdialenost velka tak RE prizemnit, tak ze do kabloveho priestoru dat ekvipotencialnu svorkovnicu na nu pripojit fezn 8, pripadne FeZn 30x4, a 25 CY zž na radovu svorku v RE so znakom uzemnenia. Dom prizemnit na MET so zakladou. Koniec koncov ta RE a dom budu prepojene pomocou PE(PEN) vodica, ktory je v privodnom kabli. Napr. Niektore SR, su zemnene distribuckou, tak je zbytocne este elmer uzemnovat.
Odpovedať
@martin272 wau, ty si teraz objavil ameriku zistenim, ze PEN sa spaja s uzemnenim. co myslis, ak by sme teoreticky odpojili vsetky PEN vodice od tych cca 900 metrov zemniacej pasoviny, ako by nam to ovplyvnilo nameranu hodnotu 0,4 ohm, ha?
Odpovedať
@patriky raz mi jeden elektrikar, ktory je uz asi 15 rokov na dochodku vravel,ze v minulosti i ked len na chvilu bolo povolene davat fezn 8 do zeme, od skusobnej svorky k tyciam pri bleskozvodoch.po velmi kratkom case sa zistilo,ze to nebol moc mudry napad, pretoze to odhnilo po kratkej dobe.vzdy mi prizvukoval,ze ked chcem robit dobru robotu, ktora ma mat primeranu zivotnost, tak mam do zeme davat vzdy fezn 10, alebo pasovinu. osetrovanie spojov je samozrejmostou
Odpovedať
@ondro81 no pokial chce merat hodnotu odporu uzemnenia...
Odpovedať
Článok sa načítava...
@ondro81 ako pisem je to v norme 4-41, 5-54. Na zvod bleskozvodu jasne 10 fezn, ale ako uzemnovaci vodic na MET, pripadne prepojenie zvodov, moze byt 8. Ono norma to definuje takto: 6 mm2 meď, alebo 16 mm2 hliník, alebo 50 mm2 oceľ.“= 8 Fezn.
Odpovedať
@ondro81 keby odpojis vsetky SR skrine od uzemnenia (to je pasovina) a zmerias odpor na pasovine bolo by to napriklad 4ohm . Podla spravnosti si mal ty vytvorit uzemnenie ci uz tyc alebo tyce si mal zmerat kolko ma a ked vyhovuje nasledne pripojit do re. Ale to len ja pisem
Odpovedať
@patriky hej, to je vsetko samozrejme ok. ja som ale skor daval do pozornosti prakticke skusenosti starsich elektrikarov. uz som bol pri mnohych meraniach bleskozvodov, tam kde isla do zeme 8 fezn, ani sme merat nemuseli, to malo vzdy nad 100, preto osobne vzdy pouzivam do zeme fi 10. aj med som raz robil, to bolo v pohode, narozdiel od nerezovych dratov, to bola smrt, nikdy viac
Odpovedať
@martin272 a naco by som vytvaral uzemnenie na mieste, kde mam v metrovej vzdialenosti uz vytvorene s velmi nizkym odporom?? pri beznom rodinnom dome, kde sa pouzije cca 70m pasoviny a vytvorim nou zakladovy uzemnovac, bez problemov dosahujem hodnotu Rz cca 1,3 ohm. v hore uvedenom pripade bolo tej pasoviny asi 900m, cize tebou spominane 4 ohmy by som s velkou rezervou podliezol. a aj keby nie, pri elmerovom rozvadzaci by mi to stacilo
Odpovedať
@ondro81 ale mozes pouzit nerez V4a
Odpovedať
@lukino55555 Distribútor nehovorí v požiadavkách nič...
Odpovedať
@ondro81 no vidis a my sme robili 75 metrov pasovina+ 4 tyče a aj tak odpor okolo 10 ohmov.
Odpovedať
@lukino55555 ja som mal za tie roky problem iba raz na mieste, kde bolo extremne pieskove podlozie, ale nakoniec sme to nejak dali.Totiz, bager zacal kopat vedla domu jamu na zumpu, tam sme videli,ze horne cca 2 metre bol mix piesok-zem a az pod tym zacinala zlta zem,tak sme vrazali tyce do tusim cca 7-8 metrovej hlbky.Ked uz to bolo vsetko hotove,tak sa majitel zrazu zobudil a spomenul si,ze na mieste jeho stavby bolo nejake ulozisko piesku z nedalekych strkopieskov,ak by povedal skor,mohol usetrit, nakolko ta pasovina okolo domu tam sla viacmenej zbytocne