Prepätie pri prerušenom vodiči N v 3 fázovej sústave
- z
- 2
@kokso1976 najjednoduchšie i najbezpečnejšie je mať i vlastnú kvalitnú zem pripojiť spoločne s PEN vodičom v rozvádzači, stykač je daľšie kurvítko, tak isto ako povinný prúdový chránič v TNS, nikde nie je nebezpečný prúd no chránič vypadne, pri 400V sa poškodí elektronika , no spotrebiče bez elektroniky napätie 400V zvládnu , skúšajú sa 500V
22. jan 2019@palko80 ked vypadne zem , objaví sa všade na nulovom vodiči napájacie napätie znížené o úbytok na spotrebiči , ked sa zapne spotrebič na inej fáze je 400V miesto nuly je tam druhá fáza, PEN sa môže odpáliť či skorodovať na svorkách ,
22. jan 2019- Sponzor fóra
@palko80
Vybavil chránič a pri opätovnom nahodení prepúšťal len fázy,N nie.vada chrániča.
Celkom zaujímavé linky:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13671.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11681.0.html22. jan 2019@duzu
presne ako píšeš.odpálilo "len" elektroniku a pod.chladnička a pod.prežili.22. jan 2019@duzu
Rozvádzač bol v pohode.Vyrovnanie potenciálov,pospojovanie,SPD,predistenie SPD poistkami a pod.
Ale je pravda,že nemali D čkovú ochranu pri spotrebičoch.Len neviem,či by to pomohlo.!?22. jan 2019@kokso1976 Preto je najlepsie nerobit rozvody jeden 3f chranic a za nim vsetko ale pouzit 1+N kombinovane istice s chranicmi. Tam takato situacia nemoze nastat. A samozrejme mat svoju kvalitnu zem (HUS) v domovom rozvadzaci aby to bolo imunne aj voci rozpojeniu N na hlavnom privode.
22. jan 2019@kokso1976 nepomohlo
22. jan 2019@danculd
No neviem,ten rozvádzač bol tuším cca 120-140 modulový-polyfunkčný objekt.niekoľko prevádzok-každá xy zásuviek.neviem si predstaviť,že by som každú jednu celú prevádzku -cca 50 zásuviek napojil na jednu fázu aby sa nemohla stretnúť s druhou fázou.bolo to symetricky rozdelené do 3 fáz.N je spoločné pre všetky obvody a žiadny chránič nevybaví a nastane to isté.či nie?a no prerušenom N som myslel,prerušený v rozvádzači pri poruche prvku,nie na prívode.a ešte neviem,či by ma v tomto prípade nevyhodil investor,nakoľko cena takéhoto rozvádzača by bola..............22. jan 2019@merak
som si aj myslel.a máš riešenie? dík22. jan 2019@kokso1976 Nemusis ich pripajat na jednu fazu, mozes ich pekne rozfazovat medzi viac 1+N istico/chranicov. Ano, cenu to zvysi ale bezpecnost nieco stoji. Inak, ja mam doma 72 modulovy rozvadzac
.
22. jan 2019@danculd
Beriem,doma je doma.Ale pokiaľ chránič nevybaví a to nevybaví je to presne to isté.A nezareaguje ani istič.
Ani v tom prípade nič nezareagovalo,ani istič.Je to tzv.mäkké prepätie,kde prúd neprekročí vypínací prúd ističa.V tom rozvádzači je hlavný vypínač-4 pólový to som zabudol spomenúť,tam keby neprepustilo N tak pohorí všetko.
Sú to konšpirácie,ale stať sa to môže.Rozvádzače robil podľa realizačného projektu,nie pre stavebné povolenie..Ale tvoje riešenie je fajn riešenie,len by tam nesmel byť ten vypínač.22. jan 2019@kokso1976 bezpečnosť spotrebičov nezabezpečí na 100% žiadna kompletná prepäťová ochrana, môže len obmedziť poruchovosť hlavne proti prepätiu ktoré vzniká v samotnej sieti, no nikdy nezabráni pri zásahu bleskom. vtedy len odpojenie prívodu.
prerušenie nuláka v inštalácii nemusí vždy spôsobiť 400V na každom jedno fázovom spotrebiči , záleží na mieste prerušenia, najkritickejšie je prvé pripojenie do rozvádzača vtedy sa môže dostať na každý spotrebič a naviac neohrozí to priamo na živote nikoho, môže spôsobiť požiar , proti tomu sa skôr ochrániš, vtedy si väčšinou pri spotrebiči ked ho zapínaš, väčšia ochrana jedine priamy spoj nuláka z rozvádzača na spotrebič, nie spájanie, odbočovanie
@danculd ,áno bezpečnosť niečo stojí, ako ma ochráni chránič ked nie je v rozvádzači PEN? , asi tak isto ako tam kde nie je,22. jan 2019@duzu Necital si co som pisal ako prve? Este raz si precitaj moj prispevok z 12:28.
Takze znova, ked nebudem robit rozvadzac stylom 3f chranic a za nim milion isticov, kde sa moze pri nahodeni chranica stat, ze nahodi fazy ale N nie. Ak ho urobim stylom kazdy obvod cez zvlast 1+N istico/chranic, tak sa mi nemoze stat to co sa stalo.22. jan 2019@duzu Tk vyskusaj pripojit akykolvek spotrebic urceny na 230V na 400V - medzi dve fazy, co to s nim spravi.Trepes nebezpecne nezmysly.
22. jan 2019- Sponzor fóra
@duzu natrvalo to nemoze vydrzat nic,napr uz len taka ziarovka.spirala v ohrievaci...
22. jan 2019@dusan72 poznáš žiarovku na 400V?niektoré odchádzajú už pri 250V , špirálu meriam 500V zdrojom,napr bojler, sporák, každý spotrebič súčiastka je na určité max napätie nesmie sa prekročiť prierazné
@sappa čo je podľa teba prevádzka v domácnosti?, prúdový chránič môže slúžiť len pre jedno napájacie miesto napr. chladnička, alebo pre všetko, vypína napájanie obvodu ked tečie vyšší prúd ako 30mA,
prúd potečie len vtedy ak je prítomný okrem fáze i PEN vodič, to je zemnenie, ak nie je, prúd nepotečie ,nemôže vypnúť prúdový chránič, ani istič, no na zariadení je napájanie a tým môže byť i na vodivej prístupnej časti22. jan 2019@dxsi v sieti TNC je spoločný vodič PEN , má funkciu pracovného nuláka i ochranného uzemnenia, v zásuvke sa prepojí nulový s kolíkom. či priamo v spotrebiči na pevno
pri TNC-S sa rozdelí PEN vodič už v rozvádzači, tak je zvlášť zbernica pre N i PE vodič, a idú k spotrebiču zvlášť, N-modrý vodič, PE-žltozelený, v kúpelni musí byť obvod chránený prúdovým chráničom
v 72r bola len ochrana zemnením prepojíš zem s vaňou , batéria bola priamo uzemnená z oceľovej rúry,22. jan 2019@duzu
Pokial viem tak prudovy sa pouziva vylucne v TNS kde je rozdeleny PE a N a prudovy chranic ma zareagovat ak je rozdiel prudov medzi L a N vatcsi ako 30mA Neviem ako je to presne na 3 fazovom ale princip je ten isty a teda akonahle by prislo k rozpojeniu N a prud by tiekol medzi fazami cez nejaky spotrebic tak by mal zareagovat prudovy chranic nie ? Lebo suctovy transformator ma tym padom nepomer a zhodi to dole ale isty som si neni22. jan 2019odpoviem si sam nezhodi lebo medzi fazami potecie prud ktory sa bude chovat ako zapojenie do trojuholnika a teda sucet prudov bude sediet
@duzu22. jan 2019@kokso1976 jedine si tam dať napäťové relé, ktoré ti bude spínať stýkač. Pokiaľ dôjde k prerušeniu N vodiča, fázové napätia sa zmenia, minimálne jedno bude mimo toleranciu a relé ti vypne stýkač.
22. jan 2019@sappa čo sa týka 3f RCD bez N vodiča. Kadiaľ ti potom uniká prúd? Ak tam nemáš N vodič tak ti prúdy tečú iba cez fázy, ale nie mimo RCD, takže ani nieje dôvod aby ho vybavilo.
22. jan 2019@duzu ale tu sa nebavime o prieraznom napati,ale o napati pripojenom na pracovne svorky spotrebica,ktore sa po preruseni "modreho vodica" moze zvysit az na medzifazove-400V.Plati to samozrejme v 3 faz sustave.To o com tu basnis,je meranie izolacneho stavu zariadenia ty revizak
.22. jan 2019@dxsi v byte riešim rozdelenie TN-C na TN-S jednoducho, vodič PEN pripojím najskôr na PE zberňu a potom na N zberňu. Ak to nemám o čo uzemniť, neuzemním to.
22. jan 2019@sappa v tomto vlákne sa pletú dohromady 2 rozdielne veci, zadávateľ sa pýta ako ochrániť 1 fázový spotrebič v 3 fázovej sústave ,ked sa preruší PEN vodič pred vstupom do rozvádzača, ak zapneš vtedy spotrebič na 1 fáze, dostane sa na nulák cez spotrebič napájacie napätie , ten spotrebič nebude fungovať , ale nič iné sa nestane,ak je to spotrebič bez kolíka, no ak následne zapneš jednofázový spotrebič na inej fáze vtedy je v napájaní spotrebiča združené napätie z 2 rôznych fáz 400V, to napätie je pre niektoré spotrebiče prierazné , poškodí sa spotrebič, no nemusí sa dostať na kostru žiadne napätie,alebo je to spotrebič triedy ochr. II takže ho neochrániš ničím
čo sa stane ked sa preruší len PE vodič?22. jan 2019@dusan72 pri meraní sa používa prístroj pri ktorom sa dá nastaviť napätie 250 alebo 500V na napájanie, na spotrebič tak ide 500V no z jednej fáze , vtedy sa nesmie dostať na prístupnú vodivú časť prekročená hodnota prúdu
v jednej téme je to mnoho prípadov čo naraz nenastane22. jan 2019@duzu ano,tak sa meria odolnost izolacie spotrebica voci prierazu napatia na jeho kostru.To ale nema nic spolocne s tym,ked sa v dosledku prerusenia modreho vodica v TNS sustave je zrazu spotebic urceny na napajanie 230V dostane medzifazove 400V,co znamena cca 2,5 nasobny prikon.Cize 800W spirala bojleri ma zrazu cca2000W a podla teba je to uuplne v pohode.
23. jan 2019
- z
- 2
Ahojte!
Máte skúsenosti s prepätím pri prerušenom vodiči N v 3 fázovej sústave?Pri prerušení vznikne tzv.združené napätie a následne to odpáli spotrebiče.Chránič to nevyhodnotí ako chybu,nevybaví a ani SPD nezareaguje.Ako tomu zabrániť,lebo som toho bol akurát svedkom.!?Jedine zaradiť za chránič stykač a po vypadnutí N cievka odpadne a s tým aj fázy.Ale myslím,že polovodiče v spotrebiči odídu skôr!?