dobry vecer...... co moze byt pricinou ze bol odpaleny nulak v rozvodnej skrini aspon myslim ze tak sa ta skrina vola kde je aj elektromer.....vdaka za odpovede
asi takto zapojil som do predlzovaka rozbocku v ktorej boli zapojene kable z tv a set top boxu ked som zapojil ten predlzovak do zasuvky tak akokeby zaskratovala rozbocka a viac prud v zasuvkach v dvoch izbach nebol ale svetlo slo len prud v zasuvkach nebol teraz sa bojim do zasuviek zapojit predlzovak v ktorom su napojene kable z tv a set top boxu lebo ked dam kabel do zasuvky tak blika svetlo sa bojim ci daco zas nevyskoci
@santos950 ak to bola tá porcelánová rozbočka,ktorá má na jednej strane fázu naopak tak vyjdi von a kladivom ju rozmláť. Už spôsobila viac problémov. A môže byť ona na príčine.
@dedo758 aj elektrikar dnes vravel co to bol opravit aby som cele vymenil istice za poistky ze to bude stat okolo 300 euro len preco blika teraz svetlo ked zapojim ten predlzovak bez rozbocky do zasuvky
@santos950 akykolvek vodic odpali z dovodu povolenej skrutky alebo korozie.
svetlo ti blika presne z toho isteho dovodu...obavy su na mieste ;-)
ale ak si trufas tak v celom dome podotahovat vodice PE a N
@madyyyyy ano ked je zapojeny predlzovak ale niekedy blika aj vtedy ked nie je zapojeny predlzovak akokeby ziarovka svietila iba napoly a zas v inej izbe je zapojeny tv a neblika nic ci to bude iba v tej trase ?
ten elektrikar povedal ze bol odpaleny nulak v skrini v tej zasuvke som predtym mal zapojeny vysavac ci to nemohol vysavac spravit lebo len co som vytiahol zo zasuvky vysavac o chvilu nato som zapojil ten predlzovak s rozbockou a vtedy zaiskrilo v rozbocke
@mirecr podotahovat podotahujem vypnem hlavny istic len co podotahovat? a este aj ta packa na hlavnom vypinaci pokazila nedrzi sroba ako to opravit? iba kombinackami som zapinal hlavny istic
@santos950 Kde?uplne vsade !!! zasuvky, rozvodne krabice pre svetla,svietidla, rozvadzac, elektromer.podla vsetkeho mas doma casovanu bombu.vymenit vsetky istiace prvky, opravit vsetky spoje- asi budu este svihlovane - prevagovat...
Tak to nebol elektrikar, ale nejaky saso co by mal ist radsej za pas. Normalny elektrikar dokaze aj laikovi polopaticky vysvetlit, co sa stalo, preco sa to stalo, opravit to, a vysvetlit co robit resp. nerobit, aby sa to neopakovalo. Bol to evidentne nejaky hlupak...dalsi z obrovskeho poctu co som ich na modrej streche zacal ratar. Najdi ineho elektrikara nech to da do poriadku
@dzamino tak mal som v zasuvke zapojeny vysavac ked som dovysaval tak po chvili som do tej istej zasuvky zapojil predlzovaci kabel v ktorom boll zapojeny kabel od tv a set top boxu v rozbocke a ked som zapojil predlzovak do zasuvky tak zaiskrilo v rozbocke urcite nejaky skrat ale preco ked takisto som to zapajal aj predtym a nic neiskrilo