Ocelovy nosnik - ochrana pred bleskom

Dobrý deň, prosím o radu niekoho skúseného v oblasti ochrany proti blesku. Staviam chatu vo svahu. Suterén 5 x 6 m je tvorený železobetónovým múrom, ktorý je z hornej strany takmer po vrch zasypaný. Na tomto múre bude drevený rošt a nad ním drevostavba. Nad suterénom v strede miestnosti pod dreveným roštom je položený jeden 6m oceľový nosník, ktorý spája protiľahlé múry - ten čo je na hornej strane svahu s tým, ktorý je v dolnej časti. Stavba je vyššie položená na lúke a nad chatoou kúsok začína les. V prípade búroch je toto miesto dosť ohrozené bleskom. Preto plánujem bleskozvod a pod základmi mám pripravenú pásovinu vyvedenú vonku dohora na protiľahlých rohoch železobetónového múru. Je potrebné tento oceľový nosník nejak zvlášť uzemniť ? Ak áno, tak akým spôsobom a obe jeho strany ? Prípadne kde nájdem niečo na túto tému ?
Odpovedať
to neni o presolenej polievke-daj si urobiť projekt aj realizáciu
Odpovedať
@stavepeter Ak je zakladove uzemnenie pod zelezobetonovym murom v suterene, tak (mimo vyvody k zvodom a k HUS) treba poprepajat aj armovanie v muroch a zakladoch a z toho potom prepojit spominany nosnik, osobne by som to robil na oboch stranach (zvar FeZn10 alebo nejaka vhodna svorka). Toto by mal vsetko riesit projekt, hladat vseobecnu radu na nete moze byt gol do vlastnej branky
Odpovedať
Zdravim, pisal som to uz v inom vlakne, skuste si prelistovat nasledovnu publikaciu. Je pomerne rozsiahla, ale kvalitna a odpoveda na vacsinu otazok ohladom ochrany pred bleskom. http://www.kniska.eu/kniska/kniska_2.1
Odpovedať
@stavepeter uzemniť tak aby mal čo najnižší zemný odpor, ten je závislý od štruktúry pôdy treba z čo najväčšej plochy,prepojiť všetke kovové časti, len taký malý háčik , samotný bleskozvod čo ako kvalitný žiaden objekt neochráni na 100 %. no lepšie ako nič, ak je to miesto s častým bleskom , chráni sa objekt pasívne - dalšie bleskozvody v okolí i aktívny bleskozvod, aby pritiahol blesk . taká ochrana je na hrade Ľupča no ani to nie je 100% ochrana téma sa vyučuje na dvoch semestroch, tak na pár riadkoch sa veľa nedozvieš
Odpovedať
A nezabudnúť na prepäťove ochrany.
Odpovedať
@lukino55555 na mieste kde sa ženia blesky sú to vyhodené prachy, tam je najspoľahlivejšia ochrana len odpojenie, zatiaľ 100% ochrana ešte neexistuje, naviac je otázne ak dám všetke stupne ochrany , či sa mi to niekedy vráti, koľko drahých spotrebičov bude mať na chate, niekde som čítal že najlacnejšia ochrana je uzol prívodného kábla pre spotrebič. pôsobí ako závit na krátko, ja som si ho dal všade, ale neviem , či len preto mi ešte nikdy nič neodišlo a nemám žiadnu ochranu ani bleskozvod, no bývam v údolí a blesky zasahujú stožiare VVN nado mnou na kopci
Odpovedať
Treba projekt kdeby mala byt analýza rizika, podla toho do akej burkovej oblasti spadate, rozmery domu, pripojenie atd. Vyjde bud LPS trieda II,III. Trieda III musi mat kazdych 15m zvod, trieda II kazdych 10m. Neviem rozmer stavby. Asi by som to nastavil prisnejsie a URCITE by som dal aj silnejsiu prepatovu ochranu na privod. Volil by som 25kA, LPS II a I. Ochrana pred bleskom je tak ze 50 percent chrani bleskozvod dalsich 50 percent prepatova ochrana. Urcite by som to uzemnil ten nosnik na MET, ekvipotencialnu svorkovnicu a dal by som to ak je to mozne do ochranneho uhlu jimaca.
Odpovedať
@duzu že ochráni 100% neviem,pochybujem. Ale čo viem že to určite zvýši šancu na záchranu spotrebičov. Čo sa týka ceny ano sú drahe. A skôr si nyslim že je to kvôli tomu že blesky zasuhujú vvn rozvody. Tam su obmedzovače na trafe vvn/vn na och stranach na vn rozvode vzdušnom, na trafe vn/nn na oboch stranach...
Odpovedať
@duzu ja si zase naopak myslim,ze na miestach,kde sa pravidelne certi zenia su to velmi dobre investovane peniaze.jeden priklad: raz na jednom skoleni (myslim ze Saltek) skoliaci spominal pripad budovy na Lomnickom stite,kde menili el. spotrebice skoro po kazdej burke,blesky tam behali hore dole po zabradliach a vzdy nieco znicili,udajne po instalacii prepatovych ochran maju pokoj,len ich musia dost casto revidovat a obcas menit.pri tych palkach,co tam denne zarobia na lanovkach je to ale smiesna suma.
Odpovedať
@ondro81 neporovnávaj chatu s takými stanicami ,myslíš že prevádzkovateľ lanovky bude niečo preplácať meteorologom? ja ti dám zas príklad ked sme menili veľmi často ochrany i so sieťovými kartami, to bolo v čase ked tam nebola ešte optika, tá už nepotrebuje žiadnu ochranu
Odpovedať
@tiblag Skusal som pozriet knihu, lae link je nefunkcny :(
Odpovedať
@stavepeter tak nakoniec sa mi to podarilo stiahnut, vdaka !
Odpovedať
Článok sa načítava...
@duzu neviem,ci si niekedy bol na Lomnicaku,je tam cast vyhliadkova,restauracna,ubytovacia, plus strojovna lanovky atd. To, ze tam meteorologovia maju nejaku tu mini stanicu je asi nepodstatne. Spominal som to ale preto, lebo to miesto patri medzi najrizikovejsie vobec v ramci SR, co sa podpisalo aj na castych poruchach v dosledku uderu blesku do cohokolvek. A kedze ceny listov tam hore su take ake su a pivo tam pod 5 Eur nekupis, bolo pre nich vrcholne nerentabilne zostavat v poruchovom stave co i len jeden den,preto oslovili ludi zo Saltec-u a ti im tam spravili komplet vonkajsiu aj vnutornu ochranu pred bleskom a prepatim. Musim priznat,ze netusim ako by som ja sam tam hore poriesil nejake uzemnenie atd. Co je ale podstatne, podla toho co som pocul, tak tam maju od tej doby pokoj a o to predsa ide. A este na margo toho preplacania meteorologom, jedna skusenost: kolega robil raz cenovu ponuku na komplet bleskozvod na hasicsku zbrojnicu,to je taky klasicky maly domcek prilepeny o vyvysenu vezu,kde hasici kedysi susili hadice.Ako to uz v dnesnej dobe byva,na vsetko vyvysene sa montuju rozne vykryvace a tak aj na spominanej zbrojnici mal miestny poskytovatel internetu svoje 4 anteny.Navrh bleskozvodu bol z toho dovodu komplikovany ( hlavne na cenu) , pretoze tam bolo nutne pouzit izolovany bleskozvod s komponentov firmy Obo.Konkurencna firma nas podliezla o 1500Eur, kedze uviedli,ze nic take tam hore netreba,dali tam jednu hlinikovu tyc pripevnenu o antenu a bolo.Asi po roku prislo k ukazkovemu zasahu do spominanej budovy a kedze tam ani z daleka nebola dodrzana dostatocna vzdialenost, cely antenny system zhorel ako fakla. Jeho majitel nasledne nakracal ku starostovi a vravi, ja si tu platim riadny prenajom tak ocakavam riadnu el. siet aj bleskozvod,kedze to mate zanedbane, budem si narokovat preplatit skody. po dlhsich natahovackach mu aj bolo vo velkej miere vyhovene.Kludne tomu tak mohlo byt aj v pripade tych meteorologov, ktorych si spomenul
Odpovedať
@ondro81 za 40 r. čo som chodil na turistiku som si nerobil čiarky koľkokrát som tam bol a to i pešo, i ked som mal listky zdarma, niekedy to patrilo železniciam
Odpovedať
Ďakujem za odpovede, vrátim sa ku problému a pridavám časti projektových rezov kde je ten nosník vidieť. V budúcnosti je bleskozvod ako som písal plánovaný a pod základmi je pásovina. Pôdorys drevostavby: 6 x 7 m pásovina vyvedená zo zeme na protilahlých rohoch. Roxory v betónovom múre nie sú vodivo prepojené medzi sebou a nosník je na takomto múre položený medzi dvomi závitovými tyčami a zhora zašroubovaný pásovinou. Kým tam nebude ten bleskozvod (čo môže trvať aj pár mesiacov), treba ten nosník uzemniť ? Aké sú tam riziká - ako by sa choval blesk, napr. prerazí múr až ku pásovine pod základmi ? Môže podpáliť drevostavbu ?
Odpovedať
@stavepeter to môže i tak. Vseobecne spojiť všetko čo sa dá
Odpovedať