Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť: V rodinnom dome máme rozvody elektriny robené 5 žilovým káblom s 3 fázami. Keď odpojíme 2 fázy a iba 1 necháme zapojenú stále nameráme aj v zvyšných dvoch okolo 60 voltov. Viete mi poradiť kde môže byť chyba? A ako by sa to dalo vyriešiť?
Ďakujem
aký je odpor medzi fázami? a medzi nulákom a každou fázou?je zapojený prúdový chránič?
napätie tam môže byť naindukované , no môže i prerážať, preto treba zmerať i izolačný odpor
@duzu Akúrát tak z Tvojich. Ukáž mi na jedného, z tých, čo tu prispeli, čo to bol zmerať. Okrem iného, dúfam, že s tým prerážaním si to myslel ako žart. Pravdepodobne by nenahodil ani istič, lebo by to mal v skrate. To by položil inú otázku...