Nameraná elektrina vo vypnutej fáze v kábli

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť: V rodinnom dome máme rozvody elektriny robené 5 žilovým káblom s 3 fázami. Keď odpojíme 2 fázy a iba 1 necháme zapojenú stále nameráme aj v zvyšných dvoch okolo 60 voltov. Viete mi poradiť kde môže byť chyba? A ako by sa to dalo vyriešiť? Ďakujem
Odpovedať
medzi cim konkretne mate tych 60V? faza nulak alebo faza zem?
Odpovedať
@valikapa niako, co chces riesit? To je len nejake indukovane napatie a citlivy merak to zmera, neni tam nic,
Odpovedať
@valikapa Čím si to merala a ako???
Odpovedať
Indukcia. Keby sa ho dothnete nic Vam nespravi. Ked je kvalitny merak to zmera, pokial by ste dali fazovacku tak tam by nebolo nic
Odpovedať
aký je odpor medzi fázami? a medzi nulákom a každou fázou?je zapojený prúdový chránič? napätie tam môže byť naindukované , no môže i prerážať, preto treba zmerať i izolačný odpor
Odpovedať
@duzu Žiadne prerážanie, Jednoznačne indukcia.
Odpovedať
Mal som to iste a bol odpaleny nulak. Vsade bolo okolo 80V.
Odpovedať
ak meriaš digitalnym- tak meria všetko aj to čo neni
Odpovedať
Profilova fotka
Niekde je tam nejaký spotrebič?
Odpovedať
Ja predpokladám, že už nie sú všetci na hlavu a meranie vykonávali pri odpojení všetkých spotrebičov...
Odpovedať
@volt ty si to meral? či veštíš z gule
Odpovedať
@duzu Akúrát tak z Tvojich. Ukáž mi na jedného, z tých, čo tu prispeli, čo to bol zmerať. Okrem iného, dúfam, že s tým prerážaním si to myslel ako žart. Pravdepodobne by nenahodil ani istič, lebo by to mal v skrate. To by položil inú otázku...
Odpovedať
Článok sa načítava...
@valikapa tak ako píšu vyssie. Naidukovane napatie. Zmerat vadaskou. ;-)