Potrebujem radu o ističoch či to tak može byť zapojene ??
Dom je štvorec z 100 m2 (tri izby+ kuchyňa+kupelňa+samostatne wc a dve male chodby)
Vonku v plote: elektromer a 3f Istič B25A
Dnu v dome 18modulová skrinka:
3-3f Istič B20 A + z toho ističa mam vyvedene vonku skrinku na ktorej je 400v zasuvka z vlastnim ističom na 3x B16A +1 isitč B16A na zasuvky na terasu)
3-3f 16A 3moduly 3xB16A (kuchyňa varna doska)
3-tri svetelne obvody 3 moduly try B10A
2-kupelna na prudovy chranič 2modulovy s isticom B16A
1-kotolna jeden modul na kotol istič B16A
1-istič B16A (dve izby)
1-istič B16A (izba a chodby+samostatne WC)
1-istič B16A (kuchyňa ele.rura +digestor )
1-istič B16A (mička)
1-istič B16A (mikrovlnk + chladnička)
to je zatial 17 modulov ked dobre počitam a ešte jeden je voľni ...Ale ide oto že mne to už jeden chlapec pozapajal a mam to tak zapojene ja len si to chcem overiť chapeš keby som to mohol na novo tak inak spravim.... Ja len ci to tak bude fungovať.
@xxxxdodoxxxx no skrinka je mala. 18 modulov malo na takyto dom aspom 36/42 modulov. Teda ja aspom davam. 3 radovu.
Co sa tyka toho. Malo chranicov je to mimo normu 4-41. Vsetky zasuvky, ktore su urcene likom maju vyt cez prudovy chranic. Aj toe vonkajsie zasuvky. Mozno ak je to mozne by som tam dal prepatovu ochranu aby som mal vnutornu ochranu pred bleskom. Truba ma byt na samostatny istic a nie s s digestorom. Tam maly byt 3 stvor-polove chranice a k nim istice.
Jeden chranic s isticmi napr. 3izby
Druhy chranic - wc, kupelna kuchyna chodby
Treti chranic vonkajsie veci, zasuvky.
Ale je vela rieseni ako na to odkial ste?
Ak chcete mozem Vam to nakreslit
To Už máš zapojené a pýtaš sa...? Narátal som 20 modulov, a je tá kúpeľňa prúdový istič nadprúdovou ochranou. Takže ako to napchal do 18-mod.rozvádzača? Chýba Ti tam hl.istič (vypínač), prúdový chránič minimálne na zásuvkové obvody 1-2ks, poprípade zvodič prepätia, čo máš ďalších 7-15 modulov... Takže ak Ti to jeden chlapec už spravil, dôveruj mu aj ďalej a držím Ti palce. Pre istotu nakúp pre celú rodinu dielektrické rukavice a galoše, určite sa nič nestane.
Ano oto ide že mam to tak a natahane kable už keby som nemal tak je to ine.... A som z východu zo Sobraniec. Dom je skolavdovany je to len rekonštrukcia lebo som daval do plota skrinku.
@megdesign@xxxxdodoxxxx
Celkom suhlasim s megdesignom ale UMYVACKA samostatny istic.
Ja by som dal vypinac 32/40A .
Cize :
1. Hl. vypinac 32/40A
2, Prepatova ochrana B+C
3. Prudovy chranic 4/40/0,03
3a Istic 16A zasuvky izba jedna + izba 2
3b Istic 16A zasuvky izba tri + chodba
3c Istic 16A zasuvky kupelna
3d Istic 10A svetla vonkajsie.
4. Prudovy chranic 4/40/0,03
4a Istic 16A zasuvka Umyvacka
4b Istic 16A Truba
4c Istic 16A zasuvky nad linkou (chladnicka)
4d Istic 16A zasuvky nad linkou + digestor
4e Istic 10A svetla wc+ kupelna + chodba
5. Prudovy chranic 4/40/0,03
5a Istic 3x16A zasuvky von
5b Istic 16A zasuvka von
5c rezerva
6. Istic 3x16A Varna doska
7. Istic 16A kotol
8 Istic 10A svetlo kuchyna
9 Istic 10A svetlo izby
10. Prudovy chranic s isticom 2/16A/0,03 chladnicka
11. Rez
12. Rez
13. Rez
14. Rez
Takze ja by som dal 46 modulovy rozvadzac. 3 polove chranice(3f), a 2 polove cize 1 fazove su na jednej cenovej vlne. Cena rovnaka. Navyse ked sa daju 3fazove chranice, da sa to lepsie rozfazovat to znamena ze mozem mat kazdy istic z inej fazy a keby vypadla faza stale daco pojde, ale u jednofazovych sa to neda. Prdne faza a je vsetko v prdeli, takze urcite by som dal 3 fazove teda 4polove chranice.
Svetla ako kuchyna a izby som dal bez chranica, lebo nemusia byt norma to neprikazuje iba na kupelnu a vonkajsie svetla. Navyse moze sa stat ze prdne chranic kde je svetlo a je tma. No a potom chladnicku davam na samostatny chranic s isticom kvoli tomu aby bola splnena norma a to ze zasuvky pre laikov maju byt cez chranic ale zasa druha norma hovori ze ked mozu byt velke skody na majetku PC chladnicka mrazak nemusi byt cez chranic, ale zasa sa moze stat ze sa premiesni chladnicka a zasuvka bude nechranena tak preto to takto riesim. Kotol nemusi byt cez chranic preto som nedal, zasa norma ak by mohla byt sposobena skoda na majetku. Teda vratite sa z dovolenky, a potrubie zmrznute roztrhane lebo padol chranic a kotol nekuril.
Este doplnim ze varnu dosku nedavam cez chranic lebo je napojena na priamo, a stava sa aj sa stalo ze ked sa rozhara mozu ist vacsie prudy a chranic vybavi.
@patriky@megdesign chlapci to čo srte písali je OK ale povedzte prečo dávate vnútorné svetlá okrem kúpelne cez prúdový chránič? Čo vás k tomu núti? žiadna norma to nevyžaduje, ja osobne by som a ani som nikdy nedal svetlá okrem kúpelne, povale a vonkajšieho osvetlenia cez prúdový chránič. ;-)
@rvko@patriky zaujimalo by ma prečo nemože byt digestor spolu so sporakom, spotreba DG je ak preženiem 1A, a ak ho daš trebars so svetelnym okruhom ten je isteny 10A takže ked sa zasekne zhorí tak či tak, a ak priratam ku spotrebe rury 1A tak to ten prívod tiež nejako nezaťaží.
@megdesign@volt no pani zbystrite pozornosť, prišiel majster svetla..... dotyčný položil otázku či to tak može byť, a všetci ste mu tu prerobili rozvadzač to ale asi neurobi, on chcel len jednoduchu odpoveď, a ta je ano može to tak byť, samozrejme je to mimo všetky normy, a mimo chapanie elektrikarov, ale ano aj to sa tu deje. otazka je kolko ludi zabila elektrina pred 30timi romi? žiadne chraniče, 3 poistky a 80% domou takto funguje dodnes, ludia tam žiju a žiadna elektrina ich nezabija. @xxxxdodoxxxx si možeš uchovať tieto rozpisy rozvadzačou, a pri rekonštrukcii prerobiť, čo sa týka prepeťových ochrán, tak nikto neda na ochranu tolko aby bola plne funkčná, a dať tam prepetovku za 50€ su vyhodene peniaze, ale to je len moj nazor.
chranič, to je jedina dobra vec čo norma prikazuje, ja nedavam cez chcranič jedine alarm, ostatok ide všetko cez chranič, minule som menil žiarovku prasknutu, a zakaznik si namontoval svetlo sam a naopak, faza na zavite, chranič vybavil okamžite, ani ma to moc netriaslo, keby som tam chranič nedal ako dlho by ma triaslo? a tma v dnešnej dobe ja vzacna, aj ked všetko zhasneš furt maš nejake svetlo z vonku.
takže zaver. tak ako to ma to fungovat bude kupelna je chranena, a zvyšok je jedno, ak pouziva elektrinu z rozumom tak sa nikomu nič nestane.
a chranice dotlacili len vyrobcovia do noriem, kvoli predaju.
@rvko ja tak isto iba kupelna, vonkajsie a vlhsie priestory cez chranoc. Preto som pisal, ze kuchyna a izby na samostatny istic bez chranica a kupelna wc chodba na chranic a vonkajsok samozrejme, tak to rozdelujem. A @elmas keby citas normy tak vies, preco digestor som dal tak ako som dal.
Takže opatrne. Napíš, čo som tam povedal zle. V každom prípade tam nemá prúdový chránič na zásuvky.A to mi dosť vadí. Ostatné mi je to úplne jedno. A kto ti povedal, že stará inštalácia nezabíja...? Asi ani požiare nie sú zo starej elektroinštalácie. Uvedom si, že pred 30 rokmi bol príkon celého domu blížiaci sa nule (samozrejme zveličujem). Zapoj si dnes bežné elektrospotrebiče v domácnosti a máš to tam. Okrem iného položil otázku, tak som si dovolil odpovedať. Ak sa to dotklo tvojho ega, tak sa ti hlboko ospravedlňujem...
@volt ma pravdu, na vsetky zasuvky by mal byt chranic, vcetne vonkajsich. Ma len na kupelnu co je plus ale som zvedavy kto.mu da reviziu na to lebo je to proti normam.
@elmas Až teraz som si všimol tvoj názor na prúdové chrániče (chranice dotlacili len vyrobcovia do noriem kvoli predaju) Ak nevidíš rozdiel medzi 16A a 30mA a pravdepodobne nechápeš princíp prúdového chrániča, tak sa na túto profesiu určite vyser. Zrčite si nájdeš prácu, kde nebudeš ohrozovať nevinných a dôverčivých ľudí... Neviem ešte načo si si dával PRO.
@durim maš pravdu, kšeft je kšeft, ale všetci tu nariekaju že nemaju 150€ na poriadny rozvadzač, a na chraniče si peniaze daju. a ked sa elektrikar len normami ohana tak je to pekne, aspon vidno že sa niečo naučil, ale v praxi to pouziť to už chce skuseneho cloveka, ja nepoznam ani jednu normu, a nemal som problem s ani jednou inštalaciou, ale ističov davam požehnane, a do domu minimalne 3 chraniče 3f a 2 chraniče 1f. to zase pre bezpečnosť zakaznika, ne že norma hovori že blablablabla bla, to mi je ukradnute, ak to ma splnit ochranu tak je to ok. a tiež bleskozvody, to je taka somarina, ak ti dom trafi blesk ta ta nič nezachrani. angličania a ani nemci nedavaju bleskozvody, jednoducho poratali že skutočne škody sposobene uderom blesku su nižšie ako náklady na výstavbu a udržbu bleskozvodou. to zase len my slovaci sme taky naivny že si to dame do normy, a šeci sa s toho idu pokaslať.
@volt och jak sa dakto vie nahnevat, načo mi je chranič v norme tam ho nepotrebujem, zakaznikovi poviem že chranič ho ochranuje pred prudom, nie že to kaže norma, to je taka uboha veta že mi je s toho zle. a keby si poriadne cital co som pisal tak by si si to aj uvedomil. chraniče ano su super, všade ich davam, ale ani raz som zakaznikovi nepovedal že to kaže norma. inac norma je obchod s potravinami v čechach a v nemecku.... :)
a neboj sa skonci mi PRO a už sa tu neukažem, prichadzam totiž na to že sa to neoplati, stracam tu hodiny casu a este si za to platim.
odkaz pre ostatnych ktorý maju problem s čítanim, ak niečomu nerozumiem čitam ZNOVA, neviem načo vobec čitate tie normy ked nerozumiete tomu čo čitate....
@elmas ked poviem zakaznikovi argument, ze chranic tam je preto, aby ho ochranil pred zasahom prudu pri dotyku so zivou castou elektroinstalacie, odpovie mi "ved doteraz sme nemali chranic a nikoho nezabilo 30 rokov". Presne tvoj argument... Ked mu poviem, ze to kaze norma, nema argument... A nemusim stracat cas vysvetlovanim, ako je to pre neho vyhodne, ked si da chranic... Mozem makat na elektroinstalacii, ktoru robim vzdy tak, ako keby som ju robil sebe.... Nepotrebujem mat nikoho na svedomi...
@megdesign pane bože ty tiež čitaš len to čo sa ti pači alebo maš problem s chapanim. ten chlapik ma dom skolaudovany, takže mu na to čo tam je niekto aj reviznu spravu napisal, poistovať ho určite nebude, na to na vychode niesu peniaze a ak by sa aj nasli tak si radsej prerobi ten rozvadzač. a ja robim instalacie tak aby boli bezpecne, a aby nehoreli domy použivam drahšie materialy, nie ako večšina elektrikarov.... a never tomu že robim elektrofikacie budov, ver tomu že to robim lepsie ako ty. a ked niekto pyta radu tak odpovedam na radu, a nestrasim nikoho že to treba prerobiť abo že vyhori alebo že ho do rana zabije elektrika, ked to nieje pravda. a sam vidim ako ludia žiju doteraz v 30 až 40 ročných elektroinštaláciach a nič im nieje.
@elmas na kazdu novu, alebo revamp elektroinstalaciu potrebujes spisat skutkovy stav a vychodiskovu reviziu.... Ak toto nevies, tak nerob elektroinstalacie... Sorry... :-|
@elmas Svätá pravda. Ibaže ako ja viem tá norma nie je záväzná, ale iba odporúčacia. Platí totiž EÚ harmonizácia. U Maďarov je bleskozvod vec staviteľa, ak chce. Dodávateľ elektriky dokonca zabezpečuje uzemnenie a do domu už ide pekných 5 drôtov. Ale to je na dlhú debatu. Chráničky sú dobrá vec. Ja som minulý týždeň dostal masáž keď som montoval zásuvky na jednej vetve a akosi som ju zabudol vypnúť. Stáva sa keď človek myslí na kopec blbostí. Chránička zafungovala super. Aspoň som ju si oskúšal. Jedna vec mi však vadí moc, keď sa snaží niekto z užívateľov robiť úplných blbcov. Nie každý bude elektrikár, dokonca som aj tu čítal, že sa niektorí dokonca elektriky boja, ale dosť ľudí je dostatočne inteligentných na to aby pochopili aspoň základy. A ako si dobre napísal, prežili aj naši rodičia i prarodičia. Veď ináč by sme tu neboli a ani žiaden iný elektrikár.
@elmas poisteny dom nemusi mat. Staci, ze ma zivotnu alebo urazovu poistku, v nej zahrnuty uraz elektrickym prudom a svacne ho faza z tej instalacie, na ktoru si mu napisal, ze "to tak moze byt". Prve sa budu pytat na reviziu v poistovni... A este na cloveka, c mu to zapajal a este ak spomenie, ze nejaky www.elmas.sk mu na webe napisal, ze to tak moze byt..... Amen tma....
@megdesign viem to velmi dobre, ale kedže on len prekladal elektromer do plota a zo zvyškom elektroinstalacie nerobil nič tak bude revizovat len tu čast ktoru prerabal, naco robiť cely dom ked sa s nim nič nerobilo, ak takto zbieras peniaze od zakaznikov tak ok, a ked oni platia za zbytocnosti tak to je tiež ok, chcel by som mat takych zakaznikov.
och ale si mal tých urazou elektrinou, normalne asi neskutočne vela, mať tvoju fantaziu. ty vieš o tom že reviznu spravu na cely objekt treba robiť každých 5 rokov? takže po piatich rokoch si čistý jak ľaľia. a ešte jedna vec my sa tu dohadujeme a nikto nenapisal že podla akeho projektu to je robene, čo ak to bolo pred 15 rokmi?
a aj ked ta teraz zavolam spraviť reviznu spravu na dom co ma moja babka, hlinikova instalacia, čo mi tam napišeš? že nevyhovuje? ale funguje? ak ide @xxxxdodoxxxx o bezpečnosť tak fajn treba mu to cele prerobiť, ale to možeme prerabať asi všetci, prd 10 rokmi som prerabal rodicovsky dom, vtedy stacil jeden chranič na cely dom, teraz sa normi zmenili tak čo idem zase prerabat cely rozvadzač? a ideme si ho prerabat všetci? ako ho maš ty spraveny? ako ho maju všetci odbornici co tu pisu? kto si upgrejduje rozvadzač a rozvody pravidelne jak soft v telefone? xxxxdodoxxxx si uvedomuje že to nema najlepšie spravene, ale je to funkčne, a hadam mu s toho nezhori dom, to nikto z nas nevie posudit a ani keby si sa tam dostavil a urobil mu reviznu spravu tak mu nezaručiš že niekde je nejaka slabsia izolacia ktora povoli, a ani mu nezaručiš že to je všetko bezpečne, len ho riadne vystrašiš a chlapik si pojde radšej sviečky kupiť, a dom mu zhori s nich.
nechapem prečo zase zo mna robiš nejakeho lajdaka, ked som iba povedal svoj nazor na jeho otázku, nikde som nenapísal že to takto robim bežne, že nepouživam chraniče alebo prepetove ochrany, pred tým ako začneš niekoho očiernovať by si si mal poriadne prečiťať to čo pišu iny, pochopiť to, pripraviť si v hlave zrozumitelnu myšlienku a tak ju napisať. to by si si všimol že ja davam chranič na všetko okrem alarmu, na doležite zariadenia, kotol, kancelaria, server davam samostatny chranič s ističom, aby vybavil chranič len ak je problem na danom zariadeni, a na zvyšok domu davam skupinové chraniče monimalne 3 ks trojfázové. na mrazničku a ani chladničku by som samostatny nedaval, lebo mraznicka v zatvorenom stave a aj chladnicka ma nejaky dobeh, (čas kym vnutorna teplota poklesne). a ty si tiež akože projektant alebo len elektrikar? lebo to ako to spraviš by malo zaležať na nom. nie? ak on naprojektuje somarinu ty by si ju mal spraviť, ved projektant je nad §23..... tiež neurobiš to čo ti je proti srsti. aj ja som dostal projekt od dedka projektanta a som polovicu veci pomenil, a z 23okruhov som v dome spravil 56 a zo zakaznikom nediskutujem o tom ci tam chranič bude alebo nie, jednoduch poviem toto tam bude a hotovo, ak ma problem tak ho odporucam k inemu elektrikarovi, proste sa nebavim. bud to chce mat dobre alebo nech mu to pokazi dakto iny. a my elektrikari by sme sa mali podporovat, nie kydat na seba hluposti a ak sa tu niekto niečo opyta tak reagovat na otazku nie si tu presadzovať zmenu rozvadzaca