Môžem dať iný prívodný kábel do domu ako je v projekte?

Zobraz úvodný príspevok
Zdravim, momentalne riesime pripojky k do novostavby, ktore budeme tahat pod prijazdovou cestou. Od elektromera po dom je to 95m. Na projekte mame CYKY 5x10. Kurenie je teplovodne plynove. Velkost dvojposchodoveho domu je 200m2 + 40m2 dvojgaraz(sucast domu). Nakolko kabel budeme tahat pod prijazdovou cestou, urcite by som nerad v buducnosti zistil ze dany privod nie je dostatocny. Za normalnych okolnosti by som neriesil zmenu oproti projektu, problem je ze medzicasom sa zacalo hovorit vela o elektromobiloch, ktore budu mozno do 10-20 rokov dostatocne rozsirene a nabijacky maju silny odber + mozno bude nutne v buducnosti zmenit plynove vykurovanie za elektricke cim znova stupne elektricka spotreba domu. Je podla Vas lepsie zacat riesit CYKY 5x16? Dakujem za akukolvek radu a postreh.
Odpovedať
1
2
Profilova fotka
na to, že sa bežne dáva k elektromeru ako hlavný istič B25A/3, v niektorých prípadoch pri elektrickom kúrení až B32A/3, je dimenzia kábla CYKY-J 5x16 dostačujúca, pri istení B25A/3 aj CYKY-J 5x10 je dostačujúce
Odpovedať
@merak CYKY 5x10 stačí aj na 32A.
Odpovedať
@volt neni pravda celkom, nezavadzaj
Odpovedať
@patriky to je aký výrok? ten môže byť len pravdivý , alebo nepravdivý, odpoved môže byť vyhovuje , alebo nevyhovuje a nie že nevyhovuje celkom 5x10 je až na 60A pre kábel v zemi http://langl.webnode.sk/elektrotechni...
Odpovedať
@duzu s prepacenim, preco to takto jeblo pocitate? Sa vyser na tabulky. Treba si zmerat aka je siet teda Zsm, potom vypocitat na dlzku ubytky napatia a samozrejme aj pozadovany vykon. Robil som pripojku 230m, blizko trafo a nove stacila 25 ayky. Inde som bol tam bolo 160m,500 m od trafa siet pretazena a na 35 bol ubytok cca 5 percent takzr ledva to vyslo. Ano niekde kde je dobra siet moze stacit 10 na 32 a ine treba 16. Vsetko je individualne a treba to prepocitat
Odpovedať
Profilova fotka
@volt podľa toho, ako kde
Odpovedať
@patriky ktorý spotrebič nejde na 200V? už ked by išlo o úbytok, pred 10r som mal trafo cez km a napätie len 200V a všetko išlo, dnes mám trafo 100m a napätie 240V a niektoré žiarovky pukali
Odpovedať
@duzu napriklae citlive led, mozu ist na menej percent atd. Spotrebice zasuvky atd mas tam napisane 250V. Takze pohoda. Ja chcem klientovi to najlepsie. Ked pozret tabulku tak 1,5 znesie 18A a preco ju nedas na zasuvky, ale das 2,5? Preto pisem ser na tabulky a treba pouzit sedliacky rozum
Odpovedať
Ďalej spôsob a miesto uloženia, subeh s inými vodičmi,...
Odpovedať
Ďalej spôsob a miesto uloženia, subeh s inými vodičmi,... @duzu a take že dovolený úbytok napätia...
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu norma STN 33 2000-5-52:2012 ti jasne stanovuje maximálny dovolený úbytok napätia medzi začiatkom inštalácie a akýmkoľvek bodom zaťaženia by nemal byť viac ako 5% čo mi vychádza 230*0,05=11,5V
Odpovedať
To je min 218V menej by nemalo byt.
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
to je úbytok pri maximálnom zaťažení, aj pri tých 95 metroch prívodného kábla
Odpovedať
@merak ale čo ak si daleko od trafa?,stlp pred domom a napätie nízke tak prívodným káblom nič nevyriešiš,ja som to mal dlho pokiaľ nedali nové trafo a nové vedenie a to bolo ešte 220/380 na stlpe len 200 a išli všetke spotrebiče , žiarovky svietili slabšie, dáš silnejšiu, bojler ide dlhšie
Odpovedať
@patriky A čím zavádzam. V čom sú porušené normy v projekte, kde je na 32a istič naprojektovaný kábel CYKY 5x10?
Odpovedať
@patriky To pri 32A a CYKY 5x10 môžem natiahnuť až 200m kábla. Úbytok je 5% - 11,043 V. Pri 50m. čo je viac než priemerná dĺžka prípojok, je úbytok 1,2% - 2,86 V. Aký máš problém?
Odpovedať
@patriky Potom ani na jednofázový 10A istič by nemala byť CYKY 3x1,5, Veď keď natiahnem ku čerpadlu 200m tak úbytok napätia bude 20,7% - 47,62V. Mali by ste si uvedomiť, na akej stránke sa nachádzate. Hrať s číslami a normami sa môžeme úplne niekde inde . :-) :-) :-)
Odpovedať
@merak Mne je všetko jasné... Predchádzajúce odpovede platia aj pre teba... :-)
Odpovedať
@volt poznas sichr? Da.sa to tam pekne nasimulovat a ti to ukaze pohraj sa. Idem robit pripojku v SPP si zmeram ZSM, zoberm dlzku celkovu po hodiny a od hodin domu dalej vykon a vypocitam co moze byt. Ked vyjde na 10 dam 10 ked vidim, ze je ti na hrane dam 16. Dalej aj sposob ulozenia hra rolu. K tomu cerpadlo ja by som nedal 1,5 na 200m k cerpadlu. Dal by som vacsi;) ale to je to co pisem, pozrete tabulku unese 10A slah ho tam, pritom je jasne ze na 200m je to.debilina a treba pouzit vacsi prierez:)
Odpovedať
@patriky Mne je to všetko úplne jasné. Ja som len reagoval na Tvoju odpoveď a za tým si stojím. 5x 10 stačí na 32A pri bežnej prípojke. Všetci vieme na akej stránke sa nachádzame a ďalšie rozvádzanie témy je pre nich zbytočné. Tú 1,5 mm v tej dĺžke na čerpadlo som uviedol zámerne ako volovinu, keď si uvádzal dĺžky prípojok. Tiež boli extrémne, Ja som tiež ťahal na 63A istič AYKY 3x240+120.kôli úbytku, ale nebudem tvrdiť, že na 63A treba taký kábel...Len toľko. Ja viem, že tomu rozumieš, ale ešte raz si uvedom, kde sa nachádzaš... :-D
Odpovedať
@volt no to by som chcel vidiet ako si to pripajal:)
Odpovedať
@patriky Banálne. PRIS-PRIS-ER. :-)
Odpovedať
@volt edit: viem kde sa nachadzam ale to neznamena, ze tu budem trepat a zavadzat laikov. Ked tak poradim na urovni ako odbornik
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu je mi jasné, že s dodávkou elektrickej energie nič nespravíš, ale na svojej strane si to vieš navrhnúť a spraviť tak, aby si minimalizoval tieto straty, bo elektrické vedenie treba navrhovať aj z hospodárneho hľadiska, a keď vieš, že do budúcna sa to bude iba zvyšovať, tak radšej teraz investujem o 50,-€ viac do kábla, ako za pár rokov investovať 1.000,-€ do výmeny kábla toť môj pohľad na vec P.S.: beriem, že na kábli nebudú také úbytky a že to je celkom v tolerancii, ale inštalácia sa berie celá, od začiatku, teda od začiatku prípojky NN až po samotný koncový bod pripojenia spotrebiča
Odpovedať
Ono je pekné že rátate do budúcnosti že môžete mať dobijanie e-mobilu. Otazne je k čomu to je keď s takým nárastom nepočítajú rozvodné závody.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 4 rokoch
@volt @merak V projekte mám na 32A istič kábel min. CYKY-J 5x10. Dĺžka je 20m. Stačí alebo priplatiť za 5x16 ?
Odpovedať
@purplesticks ten je až na 60A zemou, robíš bod rozdelenia PE a N už pri EM?
Odpovedať
@purplesticks Stačí.
Odpovedať
1