Medené elektrické káble - musím prerobiť elektrinu?

Profilova fotka
Ahojte:) kúpili sme 40-ročný dom s medenými káblami v elektrike. Celí natešení, že nie hliníkové, takže o robotu menej. Manžel má známeho elektrikára, tak ho zavolal, žeby sa prišiel pozrieť na vypínače, lebo sú podľa manžela veľmi vysoko :-| No a on nám navrhol, aby sme si zvážili, že podľa dnešných noriem by mali byť nejaké prepäťové ochrany a na tie, že nepoužije medené káble a žeby sme si mohli dať nanovo urobiť elektriku. Zostala som v šoku, náklady navyše, odloženie stierkovania....skomplikovalo nám to trošku život :-D :-D Otázka - koľko to zhruba môže stáť a či je to naozaj potrebné (aj keď predpokladám, že my asi väčšina ak nie všetci odpovedajú, že áno). Máme 5 izieb, 2 kúpelky a kuchyňa. Ďakujem ;-)
Odpovedať
1
2
@slavka36 podla vsetkeho nejde len o vymenu medenych starych za medene nove, ale pravdepodobne o vymenu dvojzilovych za trojzilove. Cena sa neda upresnit, lebo nie je smerodajny pocet izieb, ale pocet a dizajn zasuviek a vypinacov a taktiez antenne a datove zasuvky. Takze asi niekde medzi 1500-2500€, zalezi aj na vasej pomoci - sekanie drazok, osadzanie krabic, zapucovanie kablov..
Odpovedať
Profilova fotka
@slavka36 asi si myslel prudovy chranic.. urcite priamonesuvisi s tym ci mate medene kable, hlinikove alebo zlate... ak su rozvody v poriadku nreteba ich menit.. mozno dorobit zasuvky a vypinace podla potreby... pre elektrikara je samozrejme vsetko robit "nanovo" ale takto ozaj tazko radit,ked neviem aky je sucasny stav
Odpovedať
@slavka36 Ak Vam dispozicia a pocty vsetkeho (vypinace, zasuvky) vyhovuju, tak nic nemente
Odpovedať
@slavka36 Ak vam aj dispozicia nevyhovuje, netreba vsetko robit nanovo. Elektrikar pravdepodobne myslel prudove chranice. Ak tam mate "staru" siet /TN-C/, tak na prudovy chranic treba spravit TN-S, pripadne kombinaciu na TN-C-S. Osobne by som spravil bod rozdelenia v RD pred RCD a potiahol trojzilovy novy kabel len tam, kde chcem mat RCD /prudovy chranic/. Vysku zasuviek / vypinacov urcuje norma.
Odpovedať
Profilova fotka
@stowasser @richard71 @megdesign @catscan Ďakujem Vám...:)
Odpovedať
ak je byt suchy tak by som to nechal tak -- pre kupelnu by so dal podružny rozvadzač ik a tam prudovy chranič a istice na zasuvky v kupelni . riešil by som aj samostatne privody k pracke umyvačke , na linku samostatne privody z poza chraniča aby to odlahčilo obvody v dome a modol si zapnuť čo potrebuješ - a nezabudni na sporak elektricky pripojku- lepšie sa pečie aj vari na el.
Odpovedať
@megdesign ziadna norma vysku vypinacov neurcuje.
Odpovedať
@megdesign PE/ PEN sa nepripaja na N svorkovnicu ;-)
Odpovedať
@dominik_boksansky podľa češtiny to asi neni jeho nákres, samozrejme, uzemnený musí byť bod rozdelenia. @slavka36 dobre si rozmyslite, či vám vyhovujú rozmiestnenia a počty, či nechcete navyše dátové a satelitné rozvody, zabezpečovačku (tá sa dá aj bezdrótová), ...než bude vystierkované.
Odpovedať
@slavka36 takze pan elektrikar chce zarobit. Prepatove ochrany su povinne od 2009, ale vy to mate podla starych noriem takze to vyhovuje neni potreba. Keby chcete prepatovky treva zriadit HUS, riesil by som to prapatovou predlzovackou ked tak.Ten chranic podla 4-41 normy by mal byt na zasuvky do 20A a vsade tam kde zasuvky pouzivaju laici. Ale asi by som to riesil takto. Prerobil by som len kupelnu, wc a kuchynu. Dal nejaky rozvadzac napr. do wc a natiahol nove rozvody 3 - zilove na kupelnu wc a kuch. linku. Urcite by som nemenil vsetko ak VAm pozicia vyhovuje ako zasuviek a vyp. Je to med sice 2 zilova, ale urcite lepsie ako hlinik. Podla mna rozbit cely byt je blbost. A co sa tyka norma urcuje vysku zasuviek a vypinacov. Mame nejake instalacne zony, a je tam napisane aku maju mat vysku. Konkretne od 900 do 1200 mm. Ideal tak 1100mm. Zasuvky mame 30,60,90,120mm:)) a je to tusim norma 2130
Odpovedať
@patriky Hah, no prepac, ze ti do toho hovorim, ale toto je ciganska robota. Tak rozbit cely byt to nie, ale pchat podruzny rozvadzac do WC a odtial spravit WC, kupelnu, kuchynu (tj. polku bytu) - to uz ano..? Zvlastne...Kupelnu by si prerabal, ale HUS zriadovat nechces, tak potom v tej rekonstruovanej kupelni chces CY 6ku vyviest kam a odkial? A polka bytu dvojvodic a polka trojvodic cez prudove a 2 rozvadzace? A to je akoze usetrene? Nakoniec aby to este nevypalilo takto - "takze pan elektrikar chce zarobit" :-S
Odpovedať
Čudujem sa, že na tú schému reagoval len jeden človek...
Odpovedať
Článok sa načítava...
@catscan cy alebo cya 6 pripojim na PEN v Hl. Rozvadzaci. A ked niekto kupi dom dovie ako to je z peniazmi bude este prerabat kvoli "elektrike" steny ako omitka, malovka a neviem co. Toto by bolo ako nazval by som to prerabka bytoveho jadra.:) to najnebezpecnejsie kde je voda a kde su odbery kuchyna by mala podla platnych noriem. Samostatny okruh na pracku, myčku, sporak a cez rcd. Pokial to nebude pasovat ako zasuvky, ze bude chcet aj nejake sat rozvody pripadne LAN rozvody tak ano nove. 2 rozvadzace? Ved rozvadzac neni drahy a bude tam mat rcd istic na sporak pracku ked tak myčku linka 1 linka 2. Max 8 modulov. Nieco ako na tej scheme vissie. Popripade rozvadzac druhy ani nemusi davat. Vsetko je to vec dohody, penazi. Lebo to neni len tu chcem zasuvku hura a je tam.
Odpovedať
@dominik_boksansky Ad. 1 - hovoria ti nieco instalacne zony? Ad. 2 - Minimalne pre kupelne vysku zasuviek a vypinacov urcuje norma.
Odpovedať
@volt @dominik_boksansky Ta schema nieje moj vytvor. Principialne vytvorenie TN-C-S je tam zakreslene dobre. Holt, zž mal ist na PE mostik. Mam to prekreslit, aby ste boli spokojni? :-D
Odpovedať
@slavka36 nemusíš nič prerábať, ak ti rozmiestnenie vyhovuje daj si to len skontrolovať a na pračku si kúp niečo takéto http://www.conrad.cz/bezpecnostni-mez... alebo lacnejšia verzia http://ema-elektro.sk/elektromaterial...
Odpovedať
@slavka36 Máte dom s Cu vodičmi v trubkách??? Potom by stačilo /ak už nechcete všetko meniť/ aj to by bolo jedno riešenie len vymeniť vodiče. Ale ako píše catsan v jednom príspevku časť tak a časť tak...je to cigánska práca...Pretože neskôr Vás bude iste mrzieť, že ste to neurobili na komplet....pán elektrikár chce samozrejme zarobiť...bude robiť zadara??? Je to ale na Vás, ako sa rozhodnete.. Môj sused robil GO v troj.izb.byte všetko okrem elektriky a potom ako urobil stierky a vymaloval, po čase mal on "vymalované"..V kuchyni problém, nakoľko chcel myčku, nemá kde ju pripojiť /a teraz tam má predlžovačku/ a podobne.. Predsa v dome predpokladám ak to nie je len na predaj, tak by som to neriešil..Ale ak pre seba, tak iste by som to všetko vytrhal a dal na novo, vtedy viem že som to urobil podľa seba a potreby...Jasné že je to finančná záťaž..ale ja osobne chcem mať elektriku na 100% ok.. ;-) ;-)
Odpovedať
@anett9 pozor, tá zásuvka z conradu aj väčšina v sekcii prepínateľné medzizásuvky sú Schuko!
Odpovedať
@slavka36 ano jedno z rieseni je aj prudovy chranic do zasuvky a nemusite menit nic, odkaz co pridala anett
Odpovedať
Profilova fotka
No moji milí, idem to dať prečítať manželovi, lebo sa tu rozvinuli debaty, ktorým už nerozumiem :) :) ďakujem Vám všetkým za názory....ak, tak nám to bude robiť známy, ktorý si za robotu nebude nič pýtať, a nemám pocit, žeby chcel nasilu na nás zarobiť ;-) sme rozhodnutí tak 50 na 50 robiť to alebo nerobiť...je to dom, v ktorom budeme doživotne, dúfam...navrhoval to kvôli kuchyni a kúpelke, samozrejme :-) Ďakujem ešte raz :-)
Odpovedať
@slavka36 prerob to bohvie ako je to potahane, dnes su ie naroky, ktovie kde su ake vyzhavene spoje, aj tak budes asi potrebovat nove do kuchyne tak nech to je na urovni, tie blbosti ako zasuvky s chranicom ani neries
Odpovedať
@megdesign Principiálne je to k....tina a nie "dobre". Ten rozvádzač nie je TN-C-S, ale TN-S. Zelenožltý vodič (v TN-C) nesmie ísť na PE, ale na PE-N, ktorý tam nie je. Keď raz rozdelíš sústavu, už ju nesmieš spájať. Ak chceš kombinovať TN-C a TN-S v dome, musíš mať bod rozdelenia v domovom rozvádzači a musia tam byť svorkovnice PEN, PE a N. Nie je čo špekulovať. Tú schému si stiahol z akej riti? Z Roháča...?Ale čo sa čudujem. Tu je kvalitných elektrikárov ako šafránu...
Odpovedať
@volt "  Tú schému si stiahol z akej riti? Z Roháče. .....? " Dobré. .... skoro som umrel. :-D
Odpovedať
@volt odbornik. Vyssie pisem, ze by som spravil bod rozdelenia pred RCD.... Necitas cele. Ten obrazok je ilustracny. JA SOM HO NEKRESLIL. Slo o princip, ze sa to rozdelit da aj bez nejakych vacsich uprav. Nemusis mi vysvetlovat, co sa smie, a co nie. Ak poznas/poznam normu, viem/vies o co ide. Navrhnut riesenie nie, ale trepat 2/3 to hej.... Typicky kablikar. ;-)
Odpovedať
@volt a bod rozdelenia nemusis mat v dome. Mozes ho mat aj v RE. Studuj chlapce, studuj. Co to da.... ;-)
Odpovedať
@megdesign Zony platia v miestnostiach, kde dochadza ku styku s vodou. Vypinace sa umiestnuju tak, aby boli pohodlne na ovladanie. Zvacsa je to vo vyske klucky :). V 89. sa umiestnovali 120 cm od podlahy to je pravda.
Odpovedať
@patriky prepatova ochrana len v predlzovacke nic neochrani. To je tak akurat pre POCIT zabezpecenia. Na to aby bola ochrana proti prepatiu funkcna musia byt pouzite vsetky stupne ochrany. A musi byt vyhotovena SPRAVNE. Inac ochrana proti prepatiu sa instaluje aj na datove a televizne rozvody a na ine casti odkial moze byt privedeny potencial. Bez toho je to znova len ciastkova ochrana a vyhodene peniaze. Zony su len v priestoroch s vanou, alebo sprchou, pripadne su este umyvacie priestory. Vyska vypinacov nie je nijakou normou prikazovana ak ano, uved normu a clanok. Vypinace sa umiestnuju tak, aby boli pohodlne na ovladanie. Zvacsa je to vo vyske klucky
Odpovedať
@patriky @vrajmantak @technik007 @megdesign @slavka36 neda mi nereagovat. Pred 40 rokmi boli uplne ine naroky na el. vykon. Dnes Rura, pracka, susicka, mikrovlnka, kanvica, umyvacka, varna doska, radiator v kupelni, pocitace, hiffi, velke TV - to je nieco ine ako v minulosti. Taktiez v minulosti sa robili 1-3 zasuvky v jednej miestnosti, jadro na jeden istic a mnohe dalsie veci. Dalsou vecou je 3 vodicova sustava v sucasnosti co ma zasadny vplyv na BEZPECNOST. Nechci ani vediet ake mozu byt dosledky napr. prerusenia PEN vodica pri 2 vodicovej sustave. Ty a ani nikto iny ti nepovie ako ta instalacia je naozaj spravena. Spravit nove rozvody v dome, ktory este neobyvate je podstatne jednoduchsie ako neskor ked budu problemy. 40 rocne rozvody su prakticky po zivotnosti (Pouzivas nejaky el. spotrebic ktory ma viac nez 40 rokov? Alebo sa vozis na 40 rocnom aute?) a navyse casom zistis kolko zasuviek ti chyba a kade budes tahat predlzovacky. Cele zle. A tie rady ze nechat to tak, pripadne spravit len cast. Ved to je hlupost. Ale koniec koncov su ti "elektrikari" "dobri" ved usetrili investorovi peniaze :-D aj to je otazne, ze kolko. Tie 40 rocne vypinace predpokladam, ze budes menit, nakolko nebudu vyzerat atraktivne a to je jedna z najdrahsich poloziek na instalacii Stretol som sa s viacerymi pripadmi, ze si clovek zateplil dom a "odbornik" poradil, ze tu el. pripojku netreba menit a aj elektromerovy rozvadzac nech zostane vo vnutri (ved to by stalo mozno aj 500 eur a navyse vsetko funguje). Po par mesiacoch, ked sa ocitol bez elektriny a sa dozvedel, ze mu zhorel kabel v stene a ze treba fasadu rozryt aj 1000 eur by dal len nech sa nebabre do fasady :-D. elektrina obcas aj zabija to si treba uvedomit
Odpovedať
@dominik_boksansky nic nove si mi nenapisal:)) vsetko o prepatovkach viem, aj viem ako sa to robi da sa len B+C do RB a hotovo 3 stupen akosi nikto neriesi a sat + lan uz vobec. Tada mozno 90% ludi, je to financne narocne. Co sa tyka zon su zony aj pre instlaciu kablov aj pre vypinace a normu musim dohladat ja si nemozem vsetko pamatat. Ale mas na zasuvky 30,60,90,120. A na vypinace 90-120. Kedysi sa davali do vysky 150cm. Norma 33 2130 Z2: Stred vypinaca u dverach odporucana vyska 1050mm Nad pracovnymi plochami, kuch. Linkou 1150cm Norma 33 2180: Vyska vypinacov od 900-1200mm Staci tak?
Odpovedať
@patriky ano, v tychto normach sa uvadza umiestnenie vypinacov. Avsak len ako odporucanie ;-) . Samozrejme vyska 90-110 cm je OK aj z pohladu funkcnosti/komfortu. Klucky na dverach su vo vyska cca 90-100 cm. Uz som videl vypinace umiestnit aj 75 cm nad podlahou. Cca do takej vysky siaha ruka a nie je ju nutne dvihat, ked je potrebne vypinac prepnut :). Poziadavka investora a nevidim v tom ziadny problem. Pokial prepatova ochrana nie je vyhotovena tak ako ma byt, tak je naozaj len pre pocit.
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?