Mam pouzit pre rozvod privodu chatiek AYKY 3x240 alebo radcej AYY?

Jedna sa o rozvod nn a vzdialenost od TS je 500m. V sichru som si to nasimuloval, zdroj, vedenie, istenie a vyvody. Jedna sa o chatkovu oblast, konkretne 52 chatiek + rezerva. Na privod od TS mi vysiel kabel 3x240+120 (vzdialenost + ubytky). Ale zasa som mohol pouzit len 80A FU, lebo potom mi nesedela impedencia. Preto som sa rozhodol, ze by som pouzil 3 kusy - 1x90 kabel AYY + 1x90 AYY zž. Jednak som poistky mohol navysivit az na 120A, cena je o vela prijatelnejsia o zhruba 62 000 kč v prepocte a Iz je vacsi. Co bude lepsie pouzit kabel AYKY 3x240+120, alebo radcej 3 paralelne 1x90 AYY?. Kabel bude v zemi.
Odpovedať
@patriky V podstate si si sám odpovedal a mimo tebou menovaných kladov vidím výhodu aj napríklad pri sammotnom pripájaní - predsa len 240, aj keď AYKY voči 1x95 (máš 90? nie náhodou 95mm2?) je rozdiel ;-)