Koľko stojí elektrika do domu aj s revíznym technikom?

Zobraz úvodný príspevok
Koľko Vás vyšla komplet elektrika do novostavby aj s revíznym technikom?
Odpovedať
Profilova fotka
@diessel777 kludne sa ozvite staviate v Záluží však?
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 rokoch
Nam naratali cca 9000Euro na 170m2 co sa mi zda troska vela.
Odpovedať
@miheta Za čo? Daj položky...
Odpovedať
@miheta tak zalezi, co vsetko cenova ponuka obsahuje. Ak su tam nejake drahe vychytavky, cena sa moze vysplhat vyssie ako pri "klasickej" instalacii.
Odpovedať
@miheta kristepane! kedy uz konecne ludia nie len na tomto fore konecne pochopia, ze elektroinstalacia nie je pokladka parkiet a neda sa nacenovat, ocenovat a posudzovat podla m2 ?? ak si ja aj moj sused postavime ten isty dom, cenovy rozdiel moze byt bez problemu trojnasobny.
Odpovedať
@dedo758 Posielam polozky rozpoctu.
Odpovedať
@miheta Ak sa môžem zapojiť do debaty, tak trošku je premrštená cena za prácu. Robil som 3 elektroinštalácie za svoju krátku prax a učím sa za pochodu (mám aj paragrafy, aj firmu len som presedlal nedávno zo strojárskeho priemyslu, tak to nemám ešte natoľko v rukách ako majstri s 10 a viac ročnou praxou), no ale k veci, zapojenie kombinácie vypínačov 6-7-6 mi trvá 20-30 minút (s tým že si to pre istotu obehávam a skúšam).. podľa tejto cenovej ponuky to je 14,72€ (2x vypínač 6 a 1x vypínač 7) + samozrejme ešte tam idú wago svorky s "montážou" ktorá pozostáva z toho že sa odizoluje koniec vodiča a nastrčí do svorky, trvá tak 1-2 minúty. Keby podľa tohoto naceňujem svoju poslednú elektroinštaláciu kde som vyhádzal vyše 2km rôznych káblov a zapojil 30 vypínačov č.6 a 6 vypínačov č.7 (vyslovene si majiteľ želal vyhnúť sa relátkam a chcel klasické zapájania) by som musel dať cenu hádam cez 15 tisíc :D
Odpovedať
Namatkovo som par veci porovnal napr. s nie najlacnejsim hagardom, vsetko predrazene. Nehovoriac o tom, ze maju urcite zlavy na nakup.
Odpovedať
Ako je písané hore, základné ceny sú cca o 20% (a viac) vyššie. Koľko má zľavu je jeho vec. Ceny za montáž úplne nevyvážené. Niečo je prehnane vysoko (prívodné káble, zásuvky vypínače...), niečo nižšie.
Odpovedať
Profilova fotka
@miheta kludňe volajte ak potrebujete elektroinštaláciu...
Odpovedať
@miheta cena materialu je viac menej ok. Praca je predrazena. Plati vseobecne nepisane pravidlo, ze kolko je material, tolko je cca praca.
Odpovedať
A neviem na co tam dal kabel CYKY J 4x25 podla mna blbost a nema tam co byt, a viacero poloziek tam nemaju co robit. Oslovte este dalsie firmy. Na bleskozvod KO125 tiez blbost. Ako pisem oslovte ineho
Odpovedať
Článok sa načítava...
@patriky asi kabel od stlpa do hodin, aj ked tiez podla mna zbytocne...
Odpovedať
@megdesign ale cyky 4x25??? Mozno tam malo byt AYKY. Ale aj tak do domu pojde 5x10 tiez blbost dal by som 4 a zo stlpa 4x25?? To by som dal tak 4x16, 4x10 CYKY. Aj tak v mojej lokalite kde posobim je CYKY zakazana, musi byt IBA hlina
Odpovedať
@patriky zse nema ziadny problem s kablom CU od stlpa do hodin. Jo. Od stlpa do hodin 4x a, bud bod rozdelenia v hodinach a odtial 5x do domu, alebo bod rozdelenia v dome - tak davam ja - a tym padom od hodin do domu tiez 4x...
Odpovedať
@patriky napriklad vsd ma predpisanu dimenziu na zemnu pripojku od stlpa do hodin ayky 4x25. S medenym ekvivalentom nemaju problem.
Odpovedať
@patriky KO 125 je pri bleskozvode. Pravdepodobne bude skryty vo fasade a je to krabica na KS. Bezne davam aj ja.
Odpovedať
@megdesign no ako kedy. Pokial pripojku robia oni tak tam takmer s istotou bude AYKY 4x25.
Odpovedať
@patriky To v akej lokalite posobiš lebo ja neviem o žiadnej distribučke ktorá to zakazuje.Nevidim žiadny problém v tom aby nemohola ísť meď od stľpa po RE.
Odpovedať
@elektrikardano okres NMnV Oblast zse. Nic ine ako hlinu nedas, aj v podmienkach to mas. Od elmera si tahaj co chces @megdesign KO125 neni urcena na to. Absolutne neni vhodna. Pozri si krabice, ktore su na to urcene a uvidis rozdiel. Napr. Pawbol 80-150 nastavitelna, alebo od Koposu krabica KUZ. Popripade od Dehna https://www.google.sk/search?q=dehn+c... KO125 je odbocna- instalacna a neni tusim ani samozhasacia. Kdez to hentie su. A dalej ako sa tam dostanes s merakom? Viem, ze vela to tak eobi ale je to ZLE to neni krabica na to. Mne sa osvedcil pawbol. Ko125 pouzivam, na svorku MET.
Odpovedať
http://koposkatalog.cz/detail.php?id=... Je vhodna ako krabica pre maraciu svorku bleskozvodu a je urcena so zateplenia. Cize riadne sa pokynmi vyrobcu
Odpovedať
@patriky Co je to za kabel cyky 4x25?
Odpovedať
@miheta to je medenny kabel, ktory sa prevazne pouziva na pripojky. Ale pre rodinny dom je zbytocny. Jednak je drahy a jednak je zbytocny. Keby som mal pouzit takyto kabel, dal by som hlinikovy AYKY 4x35, ktory je o polovicu lacnejsi. CYKY 4x25 cca 10€ / bm AYKY 4x35 cca 3-4€/ bm a je to to iste. Co robim pripojky a projektujem este som sa z tou CYKY 4x25 nestretol, Max. co sa dava je CYKY 4x16 a to uz aj pre elektricke kurenie
Odpovedať
@patriky KO125 je na to uplne, ale ze uplne v pohode.
Odpovedať
@miheta Len na porovnanie, máme cca 150 štvorcov, 25 svietidiel, 71 zásuviek, prípravu na elektricky ovládané vonkajšie žalúzie, prípravu na klimatizáciu (ale zase zemnenie a prívod do domu sú v réžii staviteľa, to nefinancujeme my), elektrikár pracuje bez faktúry a stojí nás to cca 3500,- Eur (práca+materiál so zľavou, ktorú má elektrikár v predajni).
Odpovedať
@megdesign neblazni,sak ta krabica je mala, na dnesne pomery zateplovania je plytka,neda sa nastavovat, tiez mam pocit ze nie je samozhasava atd.kedysi ked sa nezateplovalo a nebolo nic ine na trhu tak povedzme ze,ale dnes uz kupis za tusim 7 eur krabicu na to urcenu a ked do nej raz polezies,aby si odmeral co mas, budes si ten vacsi priestor pochvalovat
Odpovedať
@ondro81 krabica je dostatocna. Davam do zateplenia kludne aj 25 cm-eho. Dokonca aj EPS do nej davam v pohodke. Ale ano, elektroinstalacia sa da aj predrazit... https://www.google.sk/search?client=m...
Odpovedať
@ondro81 A mas mylny pocit. Samozhasava je: Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Odpovedať
@megdesign neviem tebe ide poslednej dobe. To co si dal tak ano aj ja ju tak pouzivam na MET, HUS ten tvoj odkaz. Ale do zateplenia sa nehodi a vyrobca ju tam neodporuca. Kopos ma dobre ako som poslal alebo pawbol, viac miesta lepsie sa manipuluje tam a da sa nastavit ideal. Nestri na zakaznikovi, sprav to tak ako ma byt podla predpisov noriem a odporucania vyrobcov. https://www.shopelektro.cz/var/shopel... https://img.elmit.sk/commodityDetailF... Tieto pouzivam, ked chce zakaznik zasuvku, vyp a ine na fasadu. Su urcene na to, do zateplenia a nemusim nic podkladat atd, odrezem si dlzku kolko treba. Navyse sa eliminuju tepelne mosty ako pripade krabice Kopos KUZ co som dal vyssie. Z KO 125 to robia amateri, ktory sa nevzdelavaju a nemaju prehlad o novych moznostiach. Dnes je na trhu toho moc tak si vyberem to co potrebujem a to na co to je urcene. To ako keby das do benzinaka diesel, sak ine nebolo:d. Daj zakaznikovi ponuku takto tp robim a ked nie dovy. A navyse by sa mala spravit podla 62305-2 analyza rizika, kde bude trieda lps, dostatocna vzdialenost a typ SPD, kto to z Vas robi? Nie to od brucha davate ze lps III atd.... Ale to je o inom Ja robim el instalaciu kvalitne, bezpecne.
Odpovedať
@megdesign len tak narychlo co pozeram z mobilu v technickych parametroch tej tvojej KO125, tak vidim teplotnu odolnost -5 az +60. a hned som si spomenul ako som par rokov dozadu rozoberal v mraze tu hnusnu skusobnu svorku od Zin-u umiestnenu v Ko125 a ked som sa do toho trochu oprel klucom za ucelom povolenia, ta krabica zrejme vplyvom chladu praskla a rozrezala mi ruku. do interieru na HUS je to ok. ta nami uvadzana krabica Pawbol sa da zohnat pod 5 eur v zakladnych cenach, cize pohoda. ono fakt moznosti je vela a kazdy je na nieco ine zvyknuty. aj mna uz sa tu snazili ukrizovat za pouzivanie sporakovych vypinacov, ale ja som nadalej presvedceny o tom, ze je to fajn vec.. ze @patriky ? :-D
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?