Kolisave napatie

Zobraz úvodný príspevok
Prosim vsetkych elektrikarov o radu. Pred 2 dnami som zapol vypinac na svetlo a vyhodilo mi elektrinu v celom dome. Z rozvadzaca skoro vybuch a v celom dome smrad - vypalilo prepatovu ochranu. Po zapnuti prudovych chranicov mi kolise napatie od 150V do 315V. Uz 2 dni mi chodi elektrikar ktory mi celu novostavbu robil a spolu s reviznym technikom nevedia prist na problem.. Vraj cast problemu sposobuje mikrovlnka ktora stahuje napatie. Ale aj ked je vypnuta zo zasuvky tak problem pretrvava, uz mi odpalilo nieco v kotli na kurenie a v zabezpecovacke. Uz si naozaj neviem rady. Vraj este vyskusa prepojit prudove chranice nakratko - ale neviem ci to pomoze. Nebola tu ziadna burka tak neviem preco mi zhorela prepatova ochrana.
Odpovedať
1
2
Profilova fotka
nezačne skratovať, ale začne iskriť prehrievať sa a oxidovať, teda vznikne na povrchu nevodivý povlak oxidu hliníka
Odpovedať
@merak ja mam od rozvodnej skrine pred domom az do domu do rozvadzaca a aj po celom dome potahane medene kably, len ten ktory ide od stlpu do rozvodnej skrine je hlinikovy a je umiestneny pod plombou. Ako to kontrolovat tu cast pod plombou kontrolovat - co by som ani nemal ja, kedze kabel nie je moj a navyse je pod plombou?
Odpovedať
Profilova fotka
za toto blombované zodpovedajú energetici, keďže si to blombujú predpokladám že ty máš jedine výstupné svorky voľne prístupné
Odpovedať
@sailor84 omyl ten kabel je váš. Na 98%. Majetok elektrarni konci na odpajacom bode tj. V SIL-ke poistkovým spodkom.
Odpovedať
@lukino55555 no niesom z fachu, ale nechapem ako mam kontrolovat nieco co som nezapajal ja a je na tom umiestnena blomba elektrarni
Odpovedať
Profilova fotka
@sailor84 choď sa opýtať na ditribučku, čo ti odpovedia, že kto zodpovedá a reviduje zariadenie, ktoré je blombované ich blombou
Odpovedať
Som rád že som dobre identifikoval príčinu problému ale moj názor je taký že ako prvé čo mal revízny technik urobiť zmerať impedanciu a hneť by vedel kde je problém. ;-(
Odpovedať
Profilova fotka
@elektrikardano nie je to vždy jednoznačné, keďže revízny prístroj ti meria impedančnú slučku 200mA, a vtedy sa porucha nemusí prejaviť, ale až pri zaťažení
Odpovedať
@elektrikardano veď prave... nejaký divný elektrikár a revizny technik.
Odpovedať
mal si zavolat poruchovu sluzbu ktora by ti to skontrolovana pod tou plombou a nemusel si platit 28,10 euri za plombovanie , a ono vacsinou to robieva uz dlzsie ked je vadny nulak , chodievam na taketo poruchy a zakaznik povie ze mu to blika mesiac ale ako na just zavola poruchu v noci alebo ked prsi :-D
Odpovedať
Profilova fotka
@pepo823 U mojho svokra pravidelne blikalo a vypinalo...poruchu som hladal a hladal...vsetko ok tak sa volala poruchova sluzba..povedali ze vsetko je ok a problem je v dome...neskor az pri dazdi to zacalo znova a zbadal som iskrenie hore na stlpe.zavolal som ich znova- prisli az ked prestalo prsat takze iskrenie prec. na treti krat ked uz nic nefungovalo prisli a tvrdili ze problem bude v privodnom kabli...pravdaze som to mal uz 100 krat premerane tak som ho po telefone "laskavo" poprosil nech sa vydrbka hore na stlp a opravi spoj.nakoniec priznali prepaleny PEN. tak sa netreba cudovat ze ludia volaju poruchovu sluzbu az v dazdi..
Odpovedať
@madyyyyy :-) ja sa necudujem len to konstatujem ako to vacsinou byva, ono pomoze ked si zakaznik vsimne ze iskri dakde
Odpovedať
Článok sa načítava...
pri TNC ak nie je uzemnený nulák dostáva sa naň napätie ,znížené o úbytok na spotrebiči ,ked sa zapne spotrebič, ten nepôjde lebo sa neuzatvorí obvod voči zeme, ak je to spotrebič triedy ochrany I, má na prístupnej kovovej časti to napätie, napr, na chladiči chladničky, pre dotyk rukou sa neuzatvorí obvod cez telo pokiaľ sa nechytí druhou rukou napr, radiátora, vtedy môže nastať smrť , na všetkých spotrebičoch triedy ochrany I bude prístupné na kovovej časti napätie. ak je už na nuláku napätie zo spotrebiča , dostane sa i na ostatné spotrebiče , pokiaľ je to na tej istej fáze spotrebič sa nepoškodí, no ak sa dostane na spotrebič napájaný z druhej fázy môže sa poškodiť spotrebič lebo je napájaný zvýšeným napätím.ochrana sa dá zvýšiť pospájaním zemnením napr. z kovového potrubia vody, plynu, a vlastnej zeme @sailor84 hliníkový vodič má byť na stlpe lisovaný a v rozvádzači sa má použiť zarezávacia skrutka,
Odpovedať
@pepo823 ja rozumiem, ale ako som si mal vsimnut iskrenie na privode ktory je pod plombou. Najhorsie je ze asi tam energetici nerobili reviziu mozno aj 7-8 rokov, problem nastal na ich strane, ja som si ho dal odstranit na vlastne naklady, rachli mi 2 spotrebice a nie lacne a nakoniec pridu energetici a ja im este zaplatim za plombovanie :D Ved uz samemu mi je smiesne ze toto sa moze vobec stat. Asi budem ziadat nahradu.
Odpovedať
@duzu Krásne si to rozpísal. Nám znalým je to jasné, A neznalí to aj tak nepochopia. Asi si sa trápil zbytočne... :-) :-) :-)
Odpovedať
@madyyyyy je toto vobec normalne? Ja niesom elektrikar ale z toho mala co som pochytil tak vedia zmerat aspon izolacne stavy a nejake prechodove odpory, tak ako mozu energetici nezistit problem na svojom zariadeni? A ty mas cakat na dazd aby im bolo vizualne jasne ze nieco skratuje? To uz tu nikto nic nechce robit a za nic zodpovedat?
Odpovedať
@volt ta prva cast je pre mna laika spanielska dedina ale to s pripojenim hlinikoveho kablu je dobra informacia
Odpovedať
Revízia nn? často utópiia... nikto nechce robiť.... aj by chceli lenže nejsou lidi.
Odpovedať
@sailor84 a čo by tam mali vymeniť? Energetika ani ine kable na nn nepoužíva ako hliníkové.
Odpovedať
@sailor84 ja som netvrdil ze ty si si mal vsimnut iskrenie ja som reagoval na madyyyyy ze u jeho svokra iskrilo u teba by bolo tazke si vsimnut iskrenie v rozvadzaci merania
Odpovedať
Toto nie je problem len sustavy TNC! Aj v TNS s prudovym chranicom. Zjednodusene povedane, to co napisal @duzu: Pri odpojeni PEN od zeme sa dostava na spotrebice, ktore su pripojene na 2 roznych fazach zdruzene napatie 400V akoby si ich zapojil seriovo medzi 2 fazy. Preto lebo fazy sa prepoja cez prudovy chranic, ktory nema "stred" uzemneny. Pokial je na oboch vetvach rovnaka zataz, tak sa nic nedeje. Ale ked nie je, tak napatia sa rozdelia v pomere zataze (resp. cim mensia zataz tym vacsie napatie) a ozve sa bum spravidla z citlivejsich zariadeni s mensim odberom. Preto sa PEN uzemnuje este aj v dome a preto sa pytam na tvoju ekvipotencialnu svorkovnicu. Uz neviem aka vaznejsia porucha by v domovej instalacii mohla byt, tak nechapem preco na to ti elektrikosi neprisli.
Odpovedať
@xaxaxaxa pomôže pospájanie všetkých zemnení v dome i to sa môže odpáliť,prerušiť na pripojení v rozvádzači, elektrikár mal ihned vedieť čo je za závadu ked nameral na spotrebiči vyššie napätie ako 230V, to nemôže byť len z jednej fázy, pri revízii nemusíš zistiť že sa o pol roka odpáli v TNS je aspoň zvýšená ochrana na dotykový prúd, ked je zvlášť ochranný vodič
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 rokoch
@duzu @xaxaxaxa @madyyyyy @merak @elektrikardano Zdravim vsetkych ucastnikov konverzacie spred 4 rokov. Myslite ze by uz mohol byt cas na znovuskontrolovanie nulaka vonku v rozvadzaci? Alebo az potom ked zacne vsetko v dome znovu blikat? 😉
Odpovedať
@sailor84 ttps://www.bmelektro.sk/revizie-elektrickych-zariadeni/?gclid=CjwKCAjwybyJBhBwEiwAvz4G740KbjbJ3kqG1JQWr7xyfVeo4QD-tU5H7abZbm6B37pfjOjoeUUg0hoC_8wQAvD_BwE
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?