Kolisave napatie

Prosim vsetkych elektrikarov o radu. Pred 2 dnami som zapol vypinac na svetlo a vyhodilo mi elektrinu v celom dome. Z rozvadzaca skoro vybuch a v celom dome smrad - vypalilo prepatovu ochranu. Po zapnuti prudovych chranicov mi kolise napatie od 150V do 315V. Uz 2 dni mi chodi elektrikar ktory mi celu novostavbu robil a spolu s reviznym technikom nevedia prist na problem.. Vraj cast problemu sposobuje mikrovlnka ktora stahuje napatie. Ale aj ked je vypnuta zo zasuvky tak problem pretrvava, uz mi odpalilo nieco v kotli na kurenie a v zabezpecovacke. Uz si naozaj neviem rady. Vraj este vyskusa prepojit prudove chranice nakratko - ale neviem ci to pomoze. Nebola tu ziadna burka tak neviem preco mi zhorela prepatova ochrana.
Odpovedať
1
2
Skus pozrieť všetky vodiče PEN,PE a N
Odpovedať
Okamzite zavolajte elektrikara. Nebezpečentstvo ohrozenia života.
Odpovedať
Profilova fotka
@lukino55555 Nehnevaj sa ale nevieš čítať? už tam chodí elektrikár aj revizák. @sailor84 to bude zapeklitý problém.Najskôr by som zavolal poruchovú službu aby vylúčili problém vonku- ale aj tý niesu vždy výhra. Na tvoju otázku sa momentálne nedá odpovedať -málo informácii čo skúsili a čo nie. napr. či ste už odpojili celý dom a merali prívod.... atd.
Odpovedať
@madyyyyy nehnevam sa. Ale to je 99% upaleny PEN. A ak to nejaky elektrikar a toboz revizny technik nevie zistit tak su nimi neni a urychlene by mali vrátiť osvedcenia a oprávnenia. Ja som myslel elektrikara ktorý tomu aj rozumie nie nejakeho vseumelca co si tak hovorí.
Odpovedať
@sailor84 preverte aj napojenie zo skrine v ceste, nasi susedia mali taky problem, ze nulak bol zapojeny nejako nestastne. Mali tam elektrikara no nakoniec on volal do elektrarni a boli to opravit. cize to co pisal @madyyyyy
Odpovedať
Profilova fotka
pokiaľ sieťové napätie prekročuje nominálnu hodnotu 230VAC, a inštalácia pozostáva z troch fáz, tak je problém vo vodiči PEN, PE alebo N prúdový chránič je trojfázový a chráni spoločne všetky okruhy? môže byť problém aj v ňom, že nespína N vodič takáto porucha sa nehľadá ľahko, ale pokiaľ je schopný elektrikár / revízny technik, tak by tú poruchu mali nájsť rýchlo
Odpovedať
dam prispevky precitat aj elektrikarovi aj reviznemu a uvidim co s tym, zatial vdaka za rady
Odpovedať
Profilova fotka
pokiaľ toto napätie kolíše pri meraní fáza (L) voči neutrálnemu vodiču (N) ale aj fáza (L) voči ochrannému vodiču (PE), tak je na prípojke alebo na vstupe do rozvádzača, kde sa nachádza vodič PEN, ak napätie kolíše fáza voči neutrálnemu vodiču, tak je problém do vetve neutrálneho vodiča, ak kolíše fáza voči ochrannému vodiču, tak je problém vo vetve ochranného vodiča. kolíšu všetky tri fázy voči PE, N alebo PEN vodiči alebo aj fázy medzi sebou?
Odpovedať
@merak spytam sa elektrikara a napisem, lebo ja fakt neviem, riesi to uz 2 dni tak tam spravil asi milion roznych kontrol
Odpovedať
@sailor84 a co povedal elektrikar preco odisla prepäťovka?
Odpovedať
Profilova fotka
ak to bol elektrikár ako som po jednom opravoval zapojenie varnej dosky, ktorý sa čudoval, že prečo mu varná doska stále vybavuje RCD, že je zjavne zlé RCD alebo potom už iba vymeniť kábel v stene, a nakoniec N vodič varnej dosky bol pripojený na N zberňu pred RCD, nie za, tak potom môže hľadať poruchu do aleluja, a aj tak ju nenájde
Odpovedať
@merak prípadne na iný chránič....
Odpovedať
Článok sa načítava...
@sailor84 rad by som videl fotku prepatovky, resp jej stitku, ak z neho nieco ostalo
Odpovedať
Dakujem vsetkym. Problem aj vdaka Vasim prispevkom odstraneny. Dal som precitat elektrikarovi Vase komenty. Isiel vonku do skrinky a pod plombou bol uplne zoxidovany a skoro prepaleny nulak. Upravene, opravene, vymenene. Uz len dat nahodit novu plombu od energetikov za 28,10 euri. Este raz vdaka vsetkym.
Odpovedať
@sailor84 To je super elektrikar. Mna by zaujimalo ako vyzera tvoja ekvipotencialna svorkovnica, ci sudruh na nieco nezabudol a ci ten elektrikar este vcera nebol murarom a predvcerom zmrzlinarom.
Odpovedať
@sailor84 na vašom mieste by som porozmýšlaĺ nad zmenou elektrikára. Ja viem že podobne poruchy najst casto nebýva jednoduché ale hladat ju 2 dni je priveľa. Navyše v takom pripade ako upaleny PEN ak je v poriadku hlavne a doplnkove pospájanie dostanete 230 aj na kostry spotrebičov a vsetko uzemnene- radiatori, trubky, vodovod a pod. Existovať v takom byte- nuž je veľka pravdepodobnost smrteľného úrazu. Ak si nakreslíte siet tnc tak vam bude jasne co sa stalo. Ak nulak nie je spojeny zo zemou tak sa nan cez spotrebič dostáva napätie ktore velkost je závislá na výkonoch spotrebičov. Z toho dovodu sa na spotrebiči s menšim výkonom objaví v najnepriaznivejších prípadoch takmer až združené napätie čo znamená istú "smrť" pre tieto spotrebiče. Preto vam odišla elektronika v kotli či zabezpečovačke a nie iny vykonovo náročnejsi spotrebič. Prepätovka odišla zrejme preto že sa na nu dostal vyššie napätie ako cca 270 V pri ktorom sa otvara aktivny prvok. Zaujimalo by mná čo robí ten elektrikar aku časť oboru?
Odpovedať
Profilova fotka
@xaxaxaxa @sailor84 Výborne aspoň že sa to vyriešilo ;-) Nebral by som to až tak tragicky, že na vine je hneď elektrikár. Vinu mu dávam len v tom , že to neskontrolovali hneď.
Odpovedať
@sailor84 ..ešte že tak... :-D " uplne zoxidovany a skoro prepaleny nulak." to Ti je sviňa..ak nie prasa...DDDD
Odpovedať
@lukino55555 ..možno aj po pritom si spieva ako p.Karel Gott...vidíš kam to dotiahol Kája s elektrikárčinou??? ;-) Nemusí robiť povinné skúšky každé 2.roky.. :-D :-D
Odpovedať
@madyyyyy a to tu bol aj revizny technik, nechapem preco ho nenapadlo ist najprv von ale riesit hned vsetky okruhy v dome. Problem je ze ja som kupoval hrubu stavbu a skrinku von osadzal pred 5 rokmi niekto uplne iny, len neviem ako mu to mohol revizny technik odklepnut.
Odpovedať
@technik007 ak som pouzil nespravny vyraz tak sorry :D no ked som sa na to pozrel tak to vyzeralo. Predsa len nie som z branze
Odpovedať
@ondro81 fotku neposlem ale je to nejake OBO V25-B+C, UC 280 V AC, UP<900V, je na nom len trochu sadze, chces kupit? :D
Odpovedať
@lukino55555 zaujimave informacie, to preco odisla prepatovka som nejako logicky vydedukoval. Pocas 2 dni tu parkrat zaznelo ze mozno je problem vonku, aj sa tam zo 3 x islo ale nie do krabice pod plombou energetikov. Elektrikar bol stale elektrikar ale dnes doviedol posilu ktory uz raz taky pripad riesil.
Odpovedať
@sailor84 skor som myslel v akom obore elektrikarciny. Nejako sa mi nechce verit zeby robil stale domove instalacie.
Odpovedať
@sailor84 nechcem,ale Ty budes musiet 😃 inak tiez by som Ti radil dat spravit dokladnu reviziu na odhalenie dalsich pripadnych chyb, zrejme tam nejake budu
Odpovedať
@ondro81 po vsetkych nasledujucich meraniach uz bolo vsetko ok. Problem bol prepaleny HLINIKOVY nulak vonku, osadzali ho elektrarne. Tak idem s nimi dnes volat aby to riesili / vymenili len neviem ci to pojde lebo to by museli rozkopat asi ulicu. Vsetky domy maju zjavne hlinikovy privod, kedze ulicu riesil jeden developer.
Odpovedať
Profilova fotka
@sailor84 hliníkové káble od stĺpov až k ER sa používajú ešte stále dodnes
Odpovedať
@sailor84 Ja ti uz teraz poviem, ze je tam aj druhy problem. Preto odporucam reviziu, ale nie od stola.
Odpovedať
@xaxaxaxa reviziu urcite dam robit, ak vies v com by mohol byt problem, porad, rovno to poviem revizakovi
Odpovedať
@merak asi ano, len vraj ich treba z casu na cas dotiahnut, lebo udajne casom hlinikovy kabel povoli na tom spoji a potom zacne skratovat
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?