Je bleskozvod schovaný v podbití bezpečný?

Ahojte. Idem si po radu. Čaká ma realizácia bleskozvodu a natrafil som na jedno riešenie, pri ktorom bleskozvod je schovaný v podbití (viď. obràzok). Z estetického hľadiska je to fajn. Je toto riešenie podľa vas bezpečné?
Odpovedať
No čo ja viem tak ten drôt nemôže byť tak zlomený... :-.
Odpovedať
@ekino13 Nad takym ani neuvazuj a radsej to tuna rychlo zmaz,lebo ta tu zozeru :-)
Odpovedať
@marcel714 Mňa? Veď ja to takto nemám, zatiaľ sa len informujem. 😉
Odpovedať
@developpper prečo?? Vieš mi to aj vysvetliť??
Odpovedať
Profilova fotka
@ekino13 bleskozvod by mal byť 10cm od horľavých materiálov.....(dúfam že si to dobre pamätám) Ďalšia vec je veľký ohyb ako píše @developpper. A k tej fotke.....kadiaľ ďalej pokračuje bleskozvod?? Pod zateplením? :-S Pri prechode napätia má ten bleskozvod tendenciu sa krútiť, hrozí poškodenie zateplenia a omietky.
Odpovedať
@ekino13 V ziadnom pripade to tak nerob a ak ti to nejaky majster tak bude chciet spravit tak ho zen zo stavby.
Odpovedať
Som laik nijako odborné ti nevysvetlim ,len keď mi to chalani robili a pýtal som sa prečo sa robí taký oblúk tak mi povedali že to nemôže byť zlomené, proste tam musí byť ten oblúk kvoli toku prúdu alebo tak nejak.Ale niekto sa určite pridá a vysvetlí ti to. Ale 100% to nemôže byť ako na obrázku ako si priložil. :-p
Odpovedať
ako ti tu píšu všetci.. je to fajn ale len na fotke 😄 čo sa týka funkčnosti a bezpečnosti určite nie.. a ten kto dá na toto revíznu správu tak to je pán revizák..
Odpovedať
@marcel714 Pozeral som tvoje fotky a máš to pekne riešené, a asi aj správne. Ako to máš uchytené? Do EPS alebo do tehly?
Odpovedať
Profilova fotka
@ekino13 najlacnejšie....najúčelnejšie......... foto web.
Odpovedať
Profilova fotka
@ekino13 .
Odpovedať
@ekino13 už som videl kadečo, ale toto je aj pre mňa novinka. Uf....
Odpovedať
Článok sa načítava...
Podelim sa s vami o fotku realizacie bleskozvodu v Kosiciach v novostavbach domcekov na Borievkovej ulici. No masaker, cumel som na to 5 minut a rozmyslal ci ja som debil alebo realizatori a ako to vobec mohli skolaudovat 😄
Odpovedať
@logo22 môže ísť zvod aj v zateplení, ale musí byť v horlavom materiáli /napr eps/ vytvorená ochranná zóna v okolí zvodu z nehorlavého materiálu /napr. Kamenná vlna/ v 10cm odstupe. Čiže drážka, kde je zvod v chráničke, obložený vlnou...
Odpovedať
@megdesign Prosím Ťa dopíš tam, že nobasil tam nedáva elektrikár... Len aby to niektorí pochopili... 🙂
Odpovedať
@eagleowl Ďakujem 😉
Odpovedať
Profilova fotka
@ekino13 Dhen na to má všetko.....či meď či nerez.
Odpovedať
@milan_vt keby aspon spravili pekne prave uhly, nie takto lajdacky :-D
Odpovedať
Profilova fotka
@ekino13 ja by som ti radil obrátiť sa s týmto na projektanta, nech ti to riadne naprojektuje a potom montéri s osvedčením nech ti to podľa toho nainštalujú.
Odpovedať
Profilova fotka
@ekino13 ak použiješ izolovaný AlMgSi s PVC, tak to môžeš dať priamo do zateplenia https://www.elmit.sk/zvodovy-drot-izo...
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign kde som písal niečo o EPS?? :-p Ale máš pravdu, ale už si tele vyhotovenie videl? Ak áno si človek šťasteny :-D :-D :-D
Odpovedať
@logo22 ja som písal napr eps. :-) Videl.
Odpovedať