Elektroinštaacia v starom dome.

Zdravim . Mam taky problem. Kupili sme stary domcek a zaciname ho pomaly prerabať. Elektroinštlacia je v plane až buduci rok. V provom rade riešim strechu a múry. Ale chcel som podotahovať kontakty a keď som otvoril zasuvky tak bola zapojena iba faza a nulak bez kolika. Je to tak aj v kupelni a kuchyni. Vraj oni tak žili v pohode. Ake je riziko v takomto pripade? Je tam možnosť zničenia spotrebičov alebo nebezpečenstvo života ? V akej situacii to moze byt nebezpecne ?? Elektriku chcem robiť potom celu ale zatial musi služiť táto. Stane sa niečo ak to ponecham zatial takto ? Alebo je nutne to prerobyť aspon v kuchyni a kupelni ?? Ďakujem za poznatky.
Odpovedať
Profilova fotka
takto by to byt nemalo, mozes to opravit ze z nulaku pojdes najprv na kolik a potom na nulak. V principe pokial nebudes pouzivat spotrebice s trojpolovou zastrckou, tak je to jedno.
Odpovedať
Riziko je tam vzdy.Lebo nevies,aky "majster" to robil.Prv sa casto tieto veci pri stavbe domu robili svojpomocne. Ludom stacili,lebo neboli take vykonne elektrospotrebice ako dnes.A nespustalo sa ich tolko sucastne. S elektrikou nie je sranda...
Odpovedať
@sgt A nemoze to byt nebezpecen napriklad ked sa bude kosit elektrickou kosackou ? Ci z akeho dovodu sa to dava na ten kolik ? To je pre pripad ze sa na kostru dostane faza tak vtedy vyhodi istic ? A v podstate teraz keby sa dostala faza na kostru kosacky djame tomu tak to daneho zabije a istis nevyhodi ? Ci jako to funguje ?
Odpovedať
Profilova fotka
@focus1983 ako som uz napisal, pokial budes pouzivat spotrebice so zastrckou bez kolika, je to jedno lebo ten kolik nepouzijes. Kolik vacsinou pouzivaju spotrebice s kovovym obalom a presne ako pises - ked sa na kostru (kovovy obal) dostane faza, vyhodi istic. Cize ano mas pravdu, ak by si tam teraz dal kosacku s kovovym obalom a faza sa ti dostane na kostru tak ta to moze zabit. Preto pre klud a istotu by bolo najlesie tie zasuvky opravit ako som pisal.
Odpovedať
@sgt okej tak zasuvka ktora sa bude pozivat von tak isto spravim . a otazocka este ze je jedno ktory nulak tam dam ? lebo v niektorych zasuvkach su smicky ze su dva nulaky. taze mozme dat ktory kolvek nulak na kolik z kolika na nulovu svorku a na nulovu svorku aj ten druhy nulak ? Vďaka.
Odpovedať
Profilova fotka
Moc nerozumiem, oprav to takto (vid obrazok vlavo)
Odpovedať
@sgt no myslsle som tak ze do jednej zasuvky idu dajme tomu dve fazy a dva nulaky. lebo je to len nejka medzi zasuvka. tkaze su tam 4 vodice. Fazy klasicky na lavo, ale nulaky oba pod jednu svorku na kolik plus prepoj na nulovu svorku ? Ide oto ze tri vodiče nevojdu pod jednu šrubku. A hlinnik nezvagujem lebo je hrubši. Takže či bude chyba ak dam jeden z nulakov na kolik jeden na nulovu svorku a orepojovacim vodičom prepojiť. Tym padom budu pod každou svorkou dva vodiče. len či je to takto spravne sa pytam alebo musia byť teda tie tri vodiče na koliku a na nulak len jeden a nejko vymysliet ten spoj ? Dikes.
Odpovedať
Profilova fotka
@focus1983 prepac, ale ako laik sa nemas co hrabat v zasuvkach. Bud obetuj par eur a zavolaj niekoho s papierami, kto sa tomu na rozdiel od teba rozumie, alebo to nechaj tak. Samozrejme podotahovat kontakty mozes :). v sieti TN-C bolo zapojenie a), tzn prepojene vodice PE a N, ale nie je to praca pre teba.
Odpovedať
Profilova fotka
@focus1983 typická elektro inštalácia z obdobia spred normalizácie. Ešte sa ti môže stať, že vo vypínačoch na svetlá sa ti bude vypínať nulák a nie fáza.
Odpovedať
@merak Ako by si ty riesil to prepojenie ak.mas styri kable (dve fazy dva nulaky) v zasuvke aby to bolo spravne ? Rad by som sa dozvedek ako ro ma byt. ked su dva vodice tak chaoem zr nulak sa da na kolik a z kolika na.nulak . ale ako ich dat ked mas dva nulaky s tym.z enevime ktory prichadza a ktoryc odchadza :D Lebo hladat vsetko tam asi nema zmysel. Ide mi len oto spravit par bezpecnych zasuviek kde je vlhko a kde sa napaja na vonkasie zariadenia .
Odpovedať
Profilova fotka
@focus1983 áno, môžeš aj tak. Ale pred tým si určite over pomocou skusacky v každej zásuvke, či fáza je fakt fáza (aby si si ju nepriviedol na kolik ;-) ) Už som zazil aj také inštalácie :-D
Odpovedať
@sgt jasne to je samozrejem že žive vodiče odskušam :D len ma zaujimalo či to bude problem ak nepojde nulovy vodič na kolik ako prvy :D ale ked vraviš že to može byt takto tak okej :D lebo stym hlnnikom neni sranda clovek dva razy ohne a je zlomeny :D preto sa radsej pytam.aby som s tym uz nemusle potom manipulovat. v podstate jedine co mi nato trba je 2.5 mm vodič fazovy nacvakat na kratke kusky odblankovat a opraviť všetky zas. samozrejme ako si pisal že najorv najsť fazy :D
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
Tak nulový vodič by mal ísť najskôr na kolik, až potom na nulový. Ak nevieš čo je prívod, odpoj si jeden fazovy a na ktorom z tých dvoch fazovych namerias napätie je prívod ;-) Podľa toho by si mohol zistiť ktorý je prichádzajúci nulak.
Odpovedať
@sgt takto to nemôže byť ? no ja netruším jak tam u tie nuláky práve porobené to je niekde len v krabičkách v sten asi :D
Odpovedať
Profilova fotka
@focus1983 obidve fázy na ľavú zdierku, prívodný PEN vodič najskôr na kolík a v kuse prepoj na pravú zdierku, odvodný PEN vodič z kolíka.
Odpovedať
@merak lenže tam su už nové zásuvky. akým spôsopbom prepojím v kuse z kolíka na nulovú svorku ? v týchto zásvukách sa to tak nedá že s anechá len dlhší vodič .
Odpovedať
@merak tam je len sťahovacia podložka ktora stiahne max dva vodiče a vchydya sa zspodu a na kolik je len jedna šrubka, a zabudol som povedať že sa jedná o jednozásuvky všade . :)
Odpovedať
@focus1983 Ten rok to bude fungovať aj podľa toho obrázka. Len nekombinuj hliník s meďou. Ak je celá inštalácia hliníková, tak aj prepoj nech je - a minimálne 4-ka, ak je to na 16 A poistke...
Odpovedať
@dedo758 a v pripade toho môjho zapojenia je nutne dávať prívodný vodič na kolik alebo to je jedno v tomto prípade ? Ale je to podstatne bezpečnšie ako ked to nechám ten rok tak bez zapojenia ochranného kolíka či ?Napríklad v prípade tej kosačky :D Dikes
Odpovedať
Bude to bezpečnejšie. A áno, najprv na kolík...
Odpovedať
@focus1983 zavolaj si niekoho. Vsetci co tu pisete Nulak pisete zle, a zbytocne ho zavadzate. V TN-C je PEN ziadny nulak. Nulak je, nulovy vodic je v TN-S farba modra. Kludne sa vsdaim, ze tam budete mat 2 alebo 4 droty cierne:d. Tiez som prerabal instalaciu kde bol takyto isty problem. Ako som sa chytil chladnicky, toho plechu v zadu tak ma koplo. Kolil je velmi dolezity, aby bol zapojeny - to je to co nas chraani
Odpovedať
@patriky tak teraz už v tom taku vedu nevidím. fázy a ochranné vodiče si odpojím . nájdem ochranný vodič vzhladom ku živej fáze , tu pripojím na kolík a ostáva už len jedne vodič a ten bude tiež ochranný ale vývodový a ten dám na svorku N . A tie už len prepojím príslušným vodičom . nebudem to dávať všade. V izbách to ponechám tak . Ale v miestnosti kde je chladnička, kúpeľna, a zásuvky používane na exterier radšej opravím aby som mohol kludnejšie spať :)
Odpovedať
alebo ma ešte napadlo že tam dám wago do prierezu 4mm spojim obydva nuláky a jedn vývod na kolík a potom už len prepoj. takýto postup bude asi jednoduchší a nebudem musieť hladať vývody jak blbec . Vďaka za rady každopádne.
Odpovedať
@focus1983 len u wago trebapostpovat podla vyrobcu a to, treba tam dat pastu https://www.conrad.sk/kontaktni-pasta...
Odpovedať
zaklad prepoja kolik prava zdierka je , aby spoj bol poriadny nie ako ked pes ježa drzí ono niekedy nejde dodržať normu
Odpovedať
@vrajmantak Dal som vagovky poza zásuvky kde som spojil hlinník a dal jeden medený vývod na kolík . A kolík som prepojil na nulovú zdierku. Myslím že takto by to malo vydržať dostačne dlho . Vagovky som mal do prierezu 4mm takže hliník pekne drží a nie je v priamom kontakte s meďou.
Odpovedať
@focus1983 Wago je primarne urcene pre med. Pouzitie s hlinikom je mozne, ale odporuca sa pouzit kontaktu pastu. Pozor, med a hlinik sa nesmu nikdy dotykat!
Odpovedať
@focus1983 n hliník by som wago spojku v živote nedal jedine ak to má biť pozvánka pre hasičov videl som úplne zhorenú wago spojku na hliníkovom vodiči na starej neonkovej lampe a zákazník sa divil prečo mu to po polroku začalo horieť wago spojku na hliník mu poradil známy elektrikár
Odpovedať
@kirkis med a hlinník sa určite noedotýkaju. dal som tam tieto https://www.google.sk/search?q=wago+s... A ja myslím že pri tak starej inštalácii je tam riziko spalenia zasuvky a vyhorenia vždy. Tri pôvodné som opravoval lebo boli uplné zhorene a opálené. A to tam žiadna meď nebola . Takže dúfam že táto inštalácia ešte čo to poslúži :) . Myslím že je to lepšia volba ako dávať pod jednu svorku dva vodiče keďže maju aj rôzny prierez. Pôvodný hlinník je 4mm takže na svorke by sa 2,5 nestiahla dostatočne. Takže buď vago alebo nejaku čokoládku . Iná možnosť tam ani veľmi nie je . A ak je tak poprsím typ do budúcnosti. Pekný deň :)
Odpovedať
A chcem sa opýtať či teda to zapojenie správne aj keď o tých spojoch by sa dalo uvažovať inak . Teda Alu vodič do vaga z vaga medený vývod na kolík a kolík prepojený meďou na N. takto to je zapojene správne podla TNC áno ? Teda aspoň správnejšie ako bolo predtým teda :D
Odpovedať
1