Elektricka špirala na DC

Dobrý deň, mam doma elektrickú špirálu na 220V 6000w a mam k tomu 50 solarných panelov 120w s výstupným napätím 45,5V ,chcel by som spojiť každé 5 panely do 10 sérii (to je 227,5V na jednu sériu) a tie 10 serie spojiť paralelne ,fungovala by špirála na DC napätie 227,5V ?
Odpovedať
@temax123 áno, iste je tam viac špirál v jednej vložke, bude vykurovať i pri nižšom napätí, no na nižší výkon ako je uvedený pre 230 V, špirále je jedno aký prúd ňou tečie , nesmie sa prekročiť len napätie na aké je určená, len neviem čo teraz vyrobia panely ked je krátku dobu svetlo
Odpovedať
sú tam 3 čiže 3x2KW tak prúd z tých 50 panelov vychádza 26,37A ovládanie mam cez klasicky stikač 32A ...ale špirála je presne na 220V tak tých 7,5V by nemalo vadiť ?
Odpovedať
@temax123 Nie, nebude to vadiť...
Odpovedať
dobre tak ďakujem :)
Odpovedať
@temax123 dnes je v sieti 230 V +-10% podľa toho ako daleko si od trafa môžeš mať napätie od 207-253V a každá zariadenie na 230V na to ide vždy s iným výkonom, podľa zmeny napätia sa mení i prúd a výkon je tak tiež v rozsahu +-10%
Odpovedať
ďakujem za info x-)
Odpovedať
@temax123 šprirála hriať bude, len pri jednosmernom prúde je problém spínanie a rozpájanie kontaktov. Obyčajný stykač na striedavý prúd ti zalepí pri prvom použití. Poobzeraj sa po jednosmernom stykači, ktorý by taký prúd zvládol
Odpovedať
@jakino bežný stykač môže napájať cievku z domácej striedavej sieti ak ju tam má, stačí upraviť napájanie cievky, ovláda sa termostatom v bojleri, to je lacnejšie ako jednosmerný zdroj s výkonným relé , ten má opodstatnenie v kotli pre viac relé a tiché spínanie pokiaľ by napájal len po jednej špirále do 2 kW netreba ani stykač, ovládať môže priamo termostatom, jedna 2kW špirála vyhreje 200l bojler asi za 5 hod z 10st vody na 40
Odpovedať
@duzu až na to, že ten termostat mu ten jednosmerný prúd 26 A pri 240V zalepí ;-) Viem, že si elektrikár, ale naštuduj si niečo o jednosmerných fotovoltických bojleroch...
Odpovedať
@jakino ooo na 2 kW ide aký prúd? ak by som mal FV čo je dnes nezmysel pokiaľ sa nepripojíš ako ty načierno potom sa oplatí mať menič
Odpovedať
ešte to môžem rozdeliť na polovicu že 3KW a 3 KW na 2 stykače 32A a to by bol prud max 14A na jeden stykač ...ešte som premýšľal nad tým stykačom https://lightspectrum.sk/stykac-ctx-2... tam píšu že je aj na DC
Odpovedať
Profilova fotka
@temax123 potrebujes proste spinaci prvok, ktory je dimenzovany na ten prud a DC. Pri DC je totiz problematickejsie zhasnut obluk na spinacom prvku ako pri AC.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@duzu áno, zle som to napísal, myslel som že dá trojfázový stykač a každá fáza bude spínať 8,6 A, teda dokopy 26 A. Ďalšou nevýhodou (dosť veľkou) je, že pri priamom pripojení na špirálu sú veľké straty výkonu, keďže sa ničím neriadi maximálny bod výkonu. Panely treba napojiť buď na menič, alebo na lacnejší MPP tracker s z neho do bojlera. Tak bude využitý celý potenciál panelov
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku
@jakino ahoj, chcem sa ťa ako laik opýtať, aký je rozdiel vo vykurovacej špirále na 12/24V a 400V? uvažujem otcovi dať do 1000l aku nádrže špirálu na 12/24V a na strechu 2 panely bez možnosti ovládania, len ako podpora kúrenia. doma mám napr.6kW nevyužitú špirálu, nedala by sa použiť? Jedná sa o tento systém: panel: https://ecoprodukt.sk/p/79640-solarny... šprirála: https://ecoprodukt.sk/p/74498-vykurov... uchytenie: https://ecoprodukt.sk/p/81097-konstru... otec kúri nočným prúdom (DD😎, denná sadzba je 16,67centa, panel za rok vyrobí cca 300kW = 300kw x 0,1667euro x 2panely = cca 100euro za rok. Celý systém aj s uchytením okolo 500euro. Návratnosť 5rokov vysoká tarifa, 9rokov nízka tarifa. Fungovalo by to takto? Díky za odpoveď.
Odpovedať
@standa1981 nie som elektrikár, ale špirála je podľa mňa len odporový drôt, ktorý sa prechodom prúdu zahrieva, takže je podľa mňa jedno, aké napätie na ňu pripojíš, dôležité je, aby si neprekročil jej maximálny výkon. Ak sa mýlim, elektrikári opravte ma :-) Pri 3 kW špirále a dvoch paneloch vidím problém v tom, že špirála nebude mať odpor primeraný výkonu panelov a teda, že ak panely spolu na obed vyrobia 500W, tak 3000W špirála z nich dokáže premeniť na teplo len povedzme 100W. Napr. 600W špirála by dokázala premeniť na teplo takmer celý výkon. Ale aj to len cez leto na obed. Inokedy ani 600W špirála nepremení celý výkon na teplo. Preto sa medzi panely a špirálu zapája MPP tracker, ktorý priebežne upravuje odpor v okruhu, čím zabezpečuje to, že špirála premení takmer celý výkon panelov na teplo. Čísla len strieľam, chcelo by to presný prepočet
Odpovedať
@standa1981 nie je to take jednoduche ako si myslis. Pozri si napr tuto schemu a mozno budes mudrejsi. https://www.logitex.sk/index.php?ac=176
Odpovedať