Caute zajtra ma prist elektrikar zapajat rd no dnes by som chcel dokupit istice. Aky velky mam dat hlavny istic ked v elektromerovej skrini mam b25 a najvacsi na kotol v rozvadzaci b20. Hlavny istic moze byt b25 alebo okolo 22a?
@maros173 hlavny istic mas v elektromerovom rozvadzaci. V domovom rozvadzaci budes mat hlavny vypinac. Mozes kludne dat 40A, ale nie istic, ale vypinac.
@milanpetruska ale na jednom kábly sa selektivita nerobí. Na začiatok dáš 25A istenie a na konciec 20A je úplná zbytočnosť a nie selektivita. Ach jáj.
P.S.: podľa ktorej vyhlášky sa to volá selektivita istenia?
Ďalší pseudoelektrikár čo tu ide radiť nezmyslami a bludami.
@milanpetruska píšeš o selektivite istenia a odvolávaš sa pritom na vyhlášku. Ale C20A istením za B25A istením sa selektivita nedosiahne. Pri nábehových prúdoch ti skôr vypne B25A ako C20A.
@merak "Ale C20A istením za B25A istením sa selektivita nedosiahne. Pri nábehových prúdoch ti skôr vypne B25A ako C20A." a ako chceš riešiť potom ak B25A skôr zhodí ako C20A pri "tvrdšom" odbere??? Cirkulár napr..???Hmmm... ;-) A zadávateľ tam nikde a nikto nepíše okrem Teba že bude istiť C20A za B25A hl.ističom.
@merak "Ale C20A istením za B25A istením sa selektivita nedosiahne. Pri nábehových prúdoch ti skôr vypne B25A ako C20A." a ako chceš riešiť potom ak B25A skôr zhodí ako C20A pri "tvrdšom" odbere??? Cirkulár napr..???Hmmm... Pýtal som sa na to a na toto si mi neodpovedal ;-)
@dirgiex moze dat kludne do baraku B20A, ale zdegraduje si zbytocne kapacitu pripojky. Nezmyselne. Treba tam dat vypinac. Ako pise napr @merak , 25A a vyssie. Ja davam 40A koli "pevnejsim" kontaktom.
@megdesign ja tomu rozumiem len ja si myslím že zadávateľ pomenoval vypínač práve ističom a to je rozdiel keď bude mať v RE 25A a v dome 40A istič tak čo prvej vyhodí?Po prečítaní názvu témy chcel vypínač ale v obsahu sa zmieňuje už istič tak ja sám neviem čo presne hľadá.Tiež ak má na kotol 20A tak nech da do rozvádzača Rd tu 25A a má pokoj.
@dirgiex uz len z nasledujucej vety by ti malo byt jasne, ze zadavatel nema ani paru, cize mu radime dat do RD hlavny vypinac 25A a vyssie, tak ako to ma byt...
"Hlavny istic moze byt b25 alebo okolo 22a?"