Aký typ kábla ťahať podkrovným priestorom?

Kamarat potrebuje podkrovnym priestorom potiahnut kabel pre zapojenie vonkajsej klimatizacnej jednotky aby nemusel rozbit pol domu, resp. tahat listu po fasade, tak z rozvadzaca prejde rovno do podkrovneho priestoru a potom z poddasia prejde rovno do vonkajsej jednotky. Prikon jednotky je max. 2kW, takze nejakych 9A, montaznici samozrejme navrhli CYKY 3x2,5, ktory je vhodny az do zatazenia 24A. Istenie tam potrebuje C16A a tu prichadza problem, ze ked zapocitam okolnu tepotu, ktora moze byt az 60°C, tak maximalne trvale zatazenie kabla mi vychadza na cca. 11A, co je hlboko pod 16A a teda mam obavy o poziarnu bezpecnost. Navrhol som mu CYKY 3x4 ale to si nie je isty, ci pojde zapojit na svorkovnicu vonkajsej jednotky. Neviete o nejakych kabloch, ktore su vhodne aj pre vyssie tepelne zatazenia? Resp. ako by ste to riesili?
Odpovedať
Este dodam, ze tu sa podobna tema riesila http://diskuse.elektrika.cz/index.php... ale nic tam nevyriesili.
Odpovedať
klimatizačná jednotka nepôjde stále -možno bude stále zapnutá- a pri chode bude brať cca 9a . 16 poistku potrebuje kôli rozbehu. pri poruche vybije aj 20 poistku a cycky kábel takéto stavy zvládne ,len netreba mať namiesto poistiek klince. a aj kabel treba zabezpečiť ,aby sa nedotýkal horľavého
Odpovedať
@vrajmantak To je mi jasne, ze nepojde klima stale na plny vykon ale istic je ochrana vodica, nie zariadenia. Takze ak by vznikol poruchou vodica alebo zariadenia vyssi odber (napr. 15A), istic este nevybavi ale poziar uz vzniknut moze.Preto istenie musi byt vzdy na mensi prud ako zvladne vodic. A CYKY 3x2,5 zvladne pri okolnej teplote 60°C maximalne 11A. PS: Som elektrotechnik, mam aj $23 s bleskozvodmi ale hybem sa v mikroelektro sfere, nemam az take velke skusenosti s elektro-rozvodmi ako niektori, co tu s tym robia denne. Takze preto som polozil tuto otazku sem.
Odpovedať
Kable CYKY su certifikovane a vyrobca ich odporuca na montaz do a na horlavy povrch z toho by som obavi nemal. Ja by som to riesil tak, ze by som potiahol CYKY 3x4 do krabice pri jednotku a z krabice CYKY 3x2,5 do jednotky. Je po probleme. Teraz mi tu mnohi budu pisat, ze zmena priereza treba istit ale to neni pravda, pretoze na 16A je 2,5 stavany tal neni treba, keby tam bol istic 25 tak ano vtedy by bolo treba vlozit istenie.
Odpovedať
Edit: samozrejmost je prudovy chranic, ktory Vam tiez pomoze pri poziari. Ja by som dal kombi istico-chranic C16/2/0,03A typ G a reakcia na prudy A.
Odpovedať
@patriky A keby sa este pre istotu dal do nejakej nehorlavej trubky?
Odpovedať
@danculd Je veľa spôsobov ako riešiť situáciu, z požiarneho hľadiska je možné použiť káble s požiarnou odolnosťou a mechanicky ich chrániť pred dotykom s horľavými konštrukciami. Použiť 4 mm meď s prechodovou svorkovnicou, ak sa nedá pripojiť priamo na svorkovnicu jednotky. Väčšiu dimenziu kábla môžete istiť nižším ističom.
Odpovedať
@danculd naco? Este raz cyky je urceny na a do horlaveho prostredia. Ak to chcete mechanicky chranit tak FXP trubku pouzite. Ta je samozhasacia ako aj kabel. Takze ja by som kabel pripevnil o tramy dal by som prudovy chranic ktory je aj proti poziaru a neni co riesit. Lwbo trubkou sa to predrazi a je podla nna zbytocna. Mate tam asi vatu co? Ta je nehorlava, ked chcete mozete pouzit silikonovy kabel, ktory je stavany na vacsie teploty, ale zasa cena. Bezhalogenovy kabel(oranzovy) nic neriesi, je to to iste ako cyky, akurat nedymi a zasa cena. Tak este raz cyky 3x4 do krabice pred jednotku odtial cyky 3x2,5 do jednotky a pouxit chranic hotovo
Odpovedať
@danculd inak ja mam doma klimu 4,5 kW (chladiaci vykon,hodnotu SEER si narychlo nepamatam), kde je vyrobcom uvadzany max el. prikon na urovni cca 1,7 kW a to je myslim dokonca pri kureni. Kabel som si tiez potiahol ciastocne povalou a nejak som to neriesil,lebo som si myslel,ze napokon klima nebude, ale kedze som v podkrovi,tak som nakoniec dal. Tiez som si kladol otazku, ci kabel v tom teple nebude problem a tak som ju pustil v rezime HI POWER a nastavil teplotu na tusim 16 stupnov. Potom som kliestovym ampermetrom meral pretekajuci prud klimatizacneho obvodu a max co som kedy nameral, bolo 9,5A. Myslim,ze za beznej prevadzky je to ovela menej, takze teoreticky by ani ta 3x2,5 vadit nemusela. Ale pre pokoj na dusi kludne tu 3x4 a na konci zredukovat, ako bolo vyssie pisane
Odpovedať
Priklonil by som sa i ja k tej 3×4 a ak sa neda priamo do jednotky tak dať odbočnú krabicu a znej 3×2.5. Dôležité je istenie 16A aj na 3C×4
Odpovedať