Zdravím, chcem sa opýtať na Váš názor.
Staviam rodiný dom"bungalov" cca 140m2 kúpil som rozostavaný dom,hrubá stavba, zmenil som niektoré veci v projekte. V pôvodnom projekte má byť privodny kábel cyky 4x10, lenže ten čo to začal stavať, tak použili hliníkový kábel "ASI 4x20".
Hlavný istič má 25A a dĺžka kábla od El.hodin po rozvádzač v dome je asi 18m. V dome sa bude používať tepelne čerpadlo, klimatizácia, bojler, pravdepodobne čerpadlo na studňu, a zvyšok klasika 4 izby, kuchyňa, elektrický šporak, elektrická rúra, chladnička, umývačka riadu, práčka, sušička.
Bolo mi povedané od pôvodného majiteľa aby som kábel zbytočne nemenil, že vraj to utiahne. Aký je váš názor ?
Ďakujem
Moze to stacit aj nemusi. 4x20 neni bud 16 alebo 25, pokukaj kabel je to tam napisane. Pokial je dobra siet a nie si daleko od trafa staci, ak si dalej a siet je uz viac zatazena dal by som tam CYKY 4x16 resp 4x25 ayky
Pre istotu by som tam dal teda AYKY 4x25 a je po probléme. Cenový rozdiel tam je pár centov na meter a budete to mať kvázi predimenzované pre istotu aj do budúcna, ale ako už bolo spomínané postačí aj AYKY 4x16 ak teda chcete ušetriť a dať tam "hlinu"
neviem čo máte proti hline ide x km od elektrárne až ku mne tak neviem prečo by nemohla byť tých 20m, naviac sa lepšie lisuje a pre ten istič stačí i menší prierez