Aku hodnotu ističa musim dať do RD ked na rozdelovaci mam 3x32A?

Mam el. pec 18kW aky istic mam dat na neho? Poradite mi dakujem
Odpovedať
mne to vychadza na presne 3x15A
Odpovedať
Profilova fotka
Aký je to kotol? Raja 18? tá má tri špirály po 6000W a vychádza 26A na fázu čiže najbližší možný vyšší je 3x32A alebo pokiaľ by sa mala dodržať selektivita tak 3x25A samozrejme charakteristika v oboch prípadoch typu B
Odpovedať
hadam by udržal pec aj 3x15 a c ked dáš 25 nič sa nestane --ved kotol nespustí všetky spiraly naraz a prudovy náraz tento istic udrží norma predpisuje pre taketo spotrebiče C ističe ,nezabudni ,že za hodnotu ističa sa platí takže neplytvaj e
Odpovedať
vrajmantak,norma predpisuje na takéto veci C istič? hmmm oprav ma ale charakteristika C je určená pre rozbeh motorov a v el. kotli má jediný motor asi o výkone 80W iba obehové čerpadlo, preto tam nevidím potrebu charakteristiku C. A ako si písal kotol púšťa špirály postupne takže prúdový náraz tam nehrozí....
Odpovedať
@vrajmantak - dostudovat rozdiely medzi odporovou a induktivnou zatazou, ostatne plati ako pisal @elmor1
Odpovedať