Ako zapojit prúdový chránič v byte?

Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o radu pri zapojení prúdového chrániča v byte. Známy mi nakreslil schému ako by to malo byť zapojené ale nefunguje to tak. Chcel by som sa opýtať, kde môže byť problém. Všade sú natiahnuté nové káble. Ak som to zapojil podľa tej schémy, stále mi to vyhadzuje prúdový chránič. Vie niekto poradiť? Prívod el. do bytu sú dva káble staré hrubé ( čierny a žlto-zelený ). Odfotil som aj prúdový chránič. Ďakujem vopred....
Odpovedať
1
2
13
Tu máš presne ako máš zapojiť prúdový chránič
Odpovedať
od istica ku zasuvkam mas kolko kablov?
Odpovedať
Musí to fungovať ak to máš tak zapojené. Prívod do PCH ti ide fáza (vľavo dole kontakt PCH) a ten žlto zelený (vpravo dole kontakt PCH). Zároveň žlto zelený ti bude pokračovať na kostru spotrebičov ako ochranný vodič z toho vstupu do PCH ( vpravo dole kontakt PCH) Potom na výstupe (vľavo hore kontakt PCH) ide fáza cez istič ďalej trebárs do zásuvky do ĺava. A z toho PCH ( vpravo hore kontakt PCH) ide už len nulak modrý ako pracovný vodič vpravo do zásuvky. Dúfam že si to pochopil. A keď stlačíš tlačidlo TEST ma ti ten PCH vyhodiť.
Odpovedať
Keď dobre čítam fotku toho "prúdového" chrániča, tak to nie je prúdový chránič ale kombinovaný prúdový chránič 16A s B-čkovou charakteristikou. Tento nie je určený na také zapojenie ako to zmýšlaš zapojiť ty. Z kombinovaného prúdového chrániča musíš ísť rovno na spotrebič a nie tam vešať ďalšie ističe. Možno keby bol B25 tak možno by to tak fungovalo ale to ako to zmýšlaš zapojiť, tak to nemôže byť.
Odpovedať
Je pomerne dost moznych pricin,preco Ti to vyraza, rozpisovat to tu by bolo na dlho.Ciastocne suhlasim s @kajo873 , ze predradovat isticom tento konkretny typ chranica je dost neobvykle a divne (treba tam vacsi 3fazovy), ale pri spravnom zapojeni by Ti aj tento sposob fungoval,samozrejme bol by si limitovany tymi 16-timi A na okruhoch za chranicom... Mozes mat niekde za chranicom v obvodoch spojeny PE s N, zle zapojene predlzovacky,spotrebice atd atd. Zavolaj si elektrikara, ktory rad rozobera vsetko v dome,ten chybu najde :) ..V tychto pripadoch sa mi najviac osvedcilo hladanie chyb vylucovacim sposobom
Odpovedať
Presne ako píše kajo873.Je to chránič s ističom B16.nemôžeš ho predradiť ostatným obvodom,max.svetelným,lebo 16A je na 3,2 kW a to znamená,že ti ho bude zhadzovať pri súčasnom použití viac spotrebičov naraz.práčka,mikro.,kanvica a je vybavené! :-|
Odpovedať
@kokso1987 , zbytocne ho iba pleties! 16A istic znesie 3,68kW. Silne pochybujem,ze mu to vyraza kvoli pretazeniu.I keby mal pracku,susicku,ruru,kanvicu a ine spotrebice, predsa ich nema v case nahadzovanie chranica spustene. Uplne suhlasim s @Ondro81, toto zapojenie je krajne nevhodne, ale nebude pricinou vyrazania. Da sa to zistit jednoducho,nech dotycny povytahuje vsetky spotrebice zo zasuviek a vyskusa nahodit chranic,potom nech ich postupne vo vypnutom stave zapaja a uvidi. a pre teba @tiborius, kup si iny chranic,40A, laicky povedane: bez istica vo vnutri .A hlavne,ak mas kamosa elektrikara, tak ho zavolaj na kavu,nech ti to zapoji,elektrina je strasne svinstvo, ked trasie
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku
Zdravím. Tiež mám taký problém. Keď do zásuviek vedú len dva káble? Nebude vyhadzovať PCH ked v zásuvke prepojím nulák s kolíkom? Ako by sa dalo riešiť toto cez PCH? Prívod dva káble a aj vývod dva k zásuvkám tak aby mal PCH zmysel pri ochrane priamym dotykom
Odpovedať
PCH a dvojvodič to nejde k sebe.
Odpovedať
Profilova fotka
@anton1977 PCH do dvojvodičovej sústavy zapájať nesmieš. Odpovedal som ti aj v druhej téme. P.S.: ty máš úplne iný problém ako zakladateľ témy.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 mesiacoch
@technik007 A tie dva obrázky v pravo tam prečo nejde PE vodič z toho chraniča?
Odpovedať
@jean2 Tie dva obrázky vpravo sú už v sústave TN-S...V sústave TN-C na TN-S máš rozdiel presne taký ako je na obrázku...V sústave TN-C /ideš na TN-S máš prívod 2-vodičmi -230V alebo 4-vodičmi 400V... ;-)
Odpovedať
Článok sa načítava...
@technik007 Niekde na fore som čítal že na TNC sa nedáva prúdový chránič,že je to zbytočné. Podľa toho zapojenia po chránič je TNC a od chrániča už TNS,to by sa tak dalo zapojiť pred zásuvkou. Existuje taký chránič ako adaptér do zásuvky ,ten sa dá použiť na TNC?
Odpovedať
@jean2 Na čo sa tam dáva ten chránič,veď keď je skrat ,tú prácu urobí aj istič.Chránič je citlivejší? Asi učinkuje aj keby vypadol nulák na stlpe ,vtedy istič nezareaguje. Lenže ked je chránič v rozvodnej skrini ,prud najskôr prejde cez spotrebič až potom do chrániča ,nekopne ma to dovtedy.
Odpovedať
@jean2 ..áno existuje a nie je lacný zn. Schuco...ale je to len "slabá" náhrada za origo RCD...No ale dávajú to ľudia keď nechcú prerábať inštaláciu a chcú mať akú takú ochranu ;-)
Odpovedať
@jean2 nech sa paci zaklady elektrotechniky. Pochybujem ze tu niekto bude mať cas podrobne vysvetlovať... Mozno sem nieco pridam ak bude cas
Odpovedať
@jean2 zacinam sa bat o tvoju rodinu
Odpovedať
@jean2 vybavovaci prud pri chranici by mal byt 30mA (prezitelne) a pri istici dajme tomu podla zatazovej triedy, takze pri istici ta vyklepe jak rezen a ak budes mat stastie a dobre to skratnes tak ta moze vyklepat aj prud hlavneho istica pre barak ... a to sa blbo rozdychava
Odpovedať
@jean2 už sme sa o tom bavili v x témach stručne , istič sa dáva aby chránil vedenie, podľa použitého typu vedenia sa určuje jeho hodnota, prepustí len taký max prúd, ak je vyšší obvod preruší, skrat nastáva vtedy ked sa dostáva plné napätie bez úbytku na spotrebiči na nulák. spotrebič má mať vlastnú ochranu, ak ju nemá ako napr. žiarovka poškodí sa a naviac môže spôsobiť skrat, prerušené vlákno sa dotkne nuláka prúdový chránič sa používa pre ochranu života, ak sa dostane na vodivú časť spotrebiča zvýšené dotykové napätie musí spotrebič odpojiť od napájania prepäťová ochrana má viac stupňov, používa sa na ochranu spotrebičov, ak sa dostane na spotrebič zvýšené napätie, odpojí ho od napájania, pri blesku nie je 100% účinná žiadna ochrana spotrebiča , okrem jeho odpojenia od siete
Odpovedať
@duzu len jedno male drze :-D upresnenie prudovy chranic reaguje predovsekym na prud (I) nie napatie (U) preto sa prudovy :-p
Odpovedať
@quakdafak to je síce pravda, no robil si revíziu el zariadení? okrem iného sa meria i dotykové napätie, podľa veľkosti toho napätia tečie i dotykový prúd,ten je povolený na niektorých podľa triedy rádovo mikro ampére , vtedy zariadenie vyhovuje pri revízii, no chránič reaguje na hodnotu cez 30 mA a smrteľný je ak prekročí hodnotu 100 mA striedavý , ktorý pretečie ľudským telom cez srdce ak držíš spotrebič 2 rukami , jednou sa pri tom dotýkaš zeme, takže rada , ked sa dotýkaš el zariadenia, jednu ruku si daj do prdele a prežiješ
Odpovedať
@duzu Čítal som na wikipédii o prúdovom chraniči ,tam to je tak popísané. Keď vypadne PEN vodič pred rozdvojením na PE a N ,ochráni-vypne sa prúdový chránič? Vraj nie. Vtedy asi pomôže len uzemnenie.
Odpovedať
@duzu Dokázalo by uzemnenie nahradiť prúdový chránič? Teraz myslím za normálnej prevádzky bez poruchy vodičov.Alebo aj keď je uzemnenie môže ma to kopnúť, bez chrániča.Lebo také uzemnenie je dosť zázračná vec.
Odpovedať
@duzu jedna vec je revizne meranie spotrebicov a druha vec su rozvody kam tie spotrebice pripajas :-D a to co uzivatela vyklepe jak nedelny rizek neni to napatie na zariadeni, ale prud :-D inac celkom fajne vie vyklepat aj piezoelektricky zapalovac a nezabija, zato vymasirovat vie slusne :-D
Odpovedať
@jean2 Nerozmýšľaj nad tým. Skôr, ako to pochopíš, taj ja pochopím princíp hadrónového urýchľovača v CERN-e. A to je na 99,9 % nepravdepodobné.
Odpovedať
@quakdafak prúd bez napätia nikdy nepotečie , pre človeka je nebezpečný prúd len vtedy ked dotykové napätie prekročí hranicu 50 V AC a 60 V DC , lebo má odpor tak veľký že do tej veľkosti napätia nemôže pretiecť nebezpečný prúd, cítiš ho len ako "mravenčenie" svalstva @jean2, pre ochranu človeka a zariadení sa zaviedol ochranný vodič PE (nie je potrebný pre funkciu spotrebiča) preto , aby bol nezávislý od pracovného vodiča N, ten je potrebný pre činnosť spotrebiča , ale najčastejšie zahorieva pri nedokonalom spojení, pre to sa musí obmedziť jeho prerušovanie, privádza sa na spotrebič priamo bez vypínačov, ked spotrebič uzemníš zvlášť vodičom PE ten nezahorieva lebo je bežne bez napätia,je vyššia šanca že sa obvod vypne pri zvýšenom prúde ističom, zamedzíš tak jeho prehriatie a následne požiar , aby sa ochránil i človek zaviedol sa prúdový chránič, len s ním obmedzíš veľkosť prúdu , ktorý sa dostane pri poruche na prístupnú vodivú časť el. spotrebiča triedy ochrany I, to je ten ktorý má na prívode kolík, alebo pevne pripojený vieš prečo sa sieť uzemňuje??? a kde naopak nemôže mať zem
Odpovedať
@jean2 ale sak ako si sa vyjadril v inom vlakne elektrika je jednoduchá tovie kazdy tak preco tieto otázky? Apropo to co sa pytas je fyzika 6. rocnik zs.
Odpovedať
@lukino55555 neviem ako dnes ale ja som mal elektrinu vo fyzike až v 8 tirede a to boli fakt základy, Ohmov zákon ale nič špeciálne o inštalácii, ten kto sa tomu nevenuje to už dávno zabudol,
Odpovedať
@duzu tak ale opytat sa ci zemnenie moze nahradit chranic alebo zemnenie zabrani kopnutiu tak to sa berie- vedenie prudu v rôznych prostrediach.
Odpovedať
Profilova fotka
@jean2 "Čítal som na wikipédii o prúdovom chraniči ,tam to je tak popísané. Keď vypadne PEN vodič pred rozdvojením na PE a N ,ochráni-vypne sa prúdový chránič? Vraj nie. Vtedy asi pomôže len uzemnenie." či je uzemnené alebo nie, či je spojené s PEN vodičom alebo nie, akonáhle ti začne tiecť prúd mimo uzavretého obvodu, tak ti to RCD vybaví a vypne
Odpovedať
1
2
13