Ako by ste zmenili zapojenie rozvádzača?

Ahojte čo by ste zmenili na zapojení tohoto rozvádzača? myslím zapojenie pod prúdový chránič alebo vyňatie z prúdovej ochrany. Na bazén je zatiaľ iba kábel vytiahnutý von (prudový chránič je možný osadiť vonku v krabici) Rezerva sú 2 káble CYKY 3X1,5 Chladnička by mala mať prúdovú ochranu? Kotol kamery alarm majú byť cez prúdový chránič? Prepáčte moje laické otázky Ďakujem
Odpovedať
1
2
fotka neprešla :)
Odpovedať
@evatothova zapájal to elektrikár? Neveríš mu, keď sa tu pýtaš takéto veci?
Odpovedať
@megdesign áno elektrikár to robil. dôveruj ale preveruj. Ked budem na dovolenke a nebodaj vyhodí prúdový chránič a roztopí sa mrazák napríklad, tak nebudem happy alebo mi vypadne alarm či kamery alebo wifi, či sa na to pozerám nesprávne?
Odpovedať
@evatothova ""Ked budem na dovolenke a nebodaj vyhodí prúdový chránič a roztopí sa mrazák napríklad, tak nebudem happy"" Keď budeš v práci tak čo??? Keď máš chladničku v poriadku tak sa nestresuj...ak nie tak ak budeš mať iba istič tak Ti ho vyhodí aj tak... Ja mám chladničku na prúdový chránič+istič už 6rok a nestalo sa jej nič.. U Teba vidím problém ten že nemusí Ti "zhavarovať" chladnička stačí kotol /alebo nejaká zásuvka v tom obvode/ a tá celá vetva je BEZ napätia ]-( ,pretože máš tam IBA jeden prúdový chránič na tej vetve. ;-)
Odpovedať
@technik007 nerozumiem, kedze nie som od fachu :) je to teda rozumne zapojené? s tou chladničkou to bolo myslené tak, že ked vyhodí prúdový chránič od svetla napríklad a potom bude aj chladnička bez napätia :) ale ako píšem som laik. No minimálne ten bazén by mal byť napojený cez prúdový chránič či nie ?
Odpovedať
@evatothova zaplatila si mu? Pozeráš sa na to správne, ale prečo si mu tieto požiadavky nepovedala, keď to zapájal? Prečo by malo zhadzovať chránič od svetla? Keď sa bojíš takejto somariny, mala si dať každý obvod osve ističochránič. Samozrejme by to bolo potom o dosť drahšie.
Odpovedať
@megdesign kedze sa do elektriky nerozumiem ani ja ani manžel, tak sme sa spoliehali na to, že to urobí správne a logicky. teraz je otázka či je to možné prerobiť v rozvádzači? :) Kotol alarm kamery pracka susicka sú v TK, tak teraz neviem či to dať bez prudoveho chranica.
Odpovedať
Profilova fotka
@evatothova poloz si otazku inak, ked budes doma a nebodaj niekoho zabije, lebo tam chranic nebol, bude to vacsia skoda ako roztopena chladnicka ? Ak chranic zareaguje tak na to ma v drvivej vacsine pripadov padny dovod.
Odpovedať
@majkoj toto je logicky argument. No a bazén alebo rolety, na to hovoríš čo?
Odpovedať
@evatothova všetko pod chránič. Neviem, čo teraz vymýšľaš. Všetko sa dá prerobiť. Otázne je, či je drahšie mlieko v chladničke, alebo ľudský život.
Odpovedať
@megdesign teda aj rolety?
Odpovedať
@evatothova hrozí tam úraz elektrickým prúdom? Je potrebná ochrana pred dotykom živých častí? Ak tomu nerozumieš, nezostáva nič iné, len dôverovať elektrikárovi. Za to si mu predsa zaplatila.
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@evatothova mozes sa chytit vody v bazene ci rolety ? Ak je odpoved ano, nie je o com debatovat. Za 7 rokov co byvam v dome chranic nevypadol jediny raz bezdovodne a raz mi zachranil psa ....
Odpovedať
@majkoj voda v bázéne je jasná, rolety(teda v našom prípade) neviem jednoznačne odpovedať. chytiť lamiel sa viem, motora nie :)
Odpovedať
@megdesign no nerozumiem tomu, preto sa pýtam :) ale dakujem za všetky tvoje odpovede
Odpovedať
Profilova fotka
@evatothova ale motor je nejak s lamelami spojeny, teoreticky moze do kastlika zatiect, mohol by som ti vymenovat desiatky pripadov ako prist o zivot. Naozaj nechapem co riesis.... Teda odhliadnuc od toho, norma prudovy chranic pre konkretne pripady vyzaduje a bez neho nedostanes reviziu :)
Odpovedať
@majkoj ok ale v tom prípade tie rolety(žaluzie) sú zapojene zle.
Odpovedať
Profilova fotka
@evatothova - vsetko pod chranic. Samozrejme nie jeden spolocny :)
Odpovedať
Profilova fotka
@evatothova preco su zapojene zle ?
Odpovedať
@majkoj nie su zapojene cez prudovy chranic
Odpovedať
Profilova fotka
@evatothova ja som nepovedal, ze musia byt, ja som povedal, ze norma to predpisuje pre konkretne pripady a tie, pevne dufam, elektrikar pozna a tak to aj vsetko zapojil.
Odpovedať
@evatothova Odpoveď na 1.otázku...ÁNO odpoveď na druhú otázku už zodpovedali predo mnou, ale bazén ANI neuvažuj BEZ chrániča!!!!! A nie len ten ;-) ...a ešte na druhú otázku ÁNO je taká možnosť že Ti strelí žiarovka a ten obvod BUDE bez napätia...ako všetko čo je na tom obvode.. ;-) Ja mám 3-izb. byt a mám všetko pod isičo-chráničom v počte 18ks..A zatiaľ sas mi stalo že mi práčka "zhadzovala" chránič ale po výmene špirály to bolo už ok...Bez chrániča pracovala bez problému, ale už je to minulosť lebo som ju predal a kúpil set práčka ako aj SUŠ-ka od jednej značky...a odvtedy akurát periodicky/ 1x3-4mesiace/ / otestujem funkčnosť chráničov-ističov. ;-)
Odpovedať
noo, ked nedoverujes elektrikarovi, tak este snad pride revizak - a mozes sa opytat toho 🙂
Odpovedať
@marekjahoda áno aj to je možnosť, ale teraz tie revizie vieš ako sa robia :) aspoň čo som počula
Odpovedať
toto je nejaká paranoja, dámu skôr treba poučiť a začať trením ebonitovej tyče líščím ocasom, ...
Odpovedať
Profilova fotka
@evatothova Všetky zásuvkové a svetelné okruhy musia byť na prúdovom chrániči. Rolety sú dobre zapojené tak ako sú.Osobne by som ani kotol ,ani alarm nedal na prúdový chránič , ak je pevne zapojený a nie na zásuvku.
Odpovedať
@zmrzlina_sk je to cez zásuvku, takže to ostáva tak ako je. Včera mi revízny technik potvrdil, že to máme správne, okrem toho bazéna-ten bude chránený vonku v krabici.
Odpovedať
@zmrzlina_sk ""Osobne by som ani kotol ,ani alarm nedal na prúdový chránič , ak je pevne zapojený a nie na zásuvku."" Videl si alarm "pevne"pripojený a nie cez zásuvku?? Tak isto kotol.. :-(
Odpovedať
@technik007 aj kotol aj alarm mám pevne pripojený, nie cez zásuvku. ;-)
Odpovedať
@technik007 @megdesign len sa mi tu nepobite kvôli mojej sprostej elektrine :)
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?